控制器 空调通用控制器 PCC0806 用于吊顶新风空调机的舒适性控制 ? PI 响应的联网型空调通用控制器 ? AC 24V 工作电压 ? 两个通用输入点用于 NTC10K 的电阻温度传感器或 0…10 V 信号 ? 单位可设置为°C, % 或者无指定单位 ? 两个模拟量输出点输出 DC 0…10 V 信号 ? 四个继电器输出 ? 六个数字量输入点 ? 控制器自带液晶显示屏 ? 可通过控制器上的按键选择和修改参数 用途 通用控制器主要适用于HVAC系统及制冷系统的舒适性控制.

可单独安装于控 制盘中或者安装在管道上, 墙上以及机房内. 可以独立运行也可以联网运行. 通讯接口为RS485,通讯协议为BACnet MS/TP,波特率为9600~76.8K bps,默 认为38.4K bps. 暖通空调及制冷应用 温度, 相对湿度, 绝对湿度, 焓值, 压差, 流量及室内空气质量的测量和 控制.输入值是0V DC 至10V DC,对应值可以设置.输出电压的起始点和结 束点可以是0V DC 至10V DC间的任意值. 输入 输入输出点一览表 输出 型号 通用点 数字点 模拟点 数字点

2 6

2 4 PCC0806 控制器 组合设备 (选项) 产品 型号 NTC10K 温度传感器 PCT/4-D-P-150 输出0~10V DC测量信号传感器 PCT/RH3-4-D 接收0~10V DC信号的阀门驱动器 接收0~10 DC信号的风阀执行器 MD20-24B 过滤网压差开关 PCT/DPS205B 防冻开关 PCT/TC5031 功能 控制器类型: PCC0806 是具有主要控制功能和辅助控制功能的现场独立通用控制器.通过 控制器上的按键设置或者软件工具来进入相应配置和参数设定的各个模式. 主要功能: PCC0806 控制器可以编程为以下功能: 监测:空调机的运行状态 空调机的故障状态 空调机的手自动状态 空调机的过滤网压差状态 空调机的新风阀开关状态 防冻开关状态 空调机的回风温度 水阀开度 控制:空调机的启停 空调机的新风阀 空调机的冷(热)水阀 联动关系:

1、 根据室外温度, 确定冬夏季运行模式, 如无室外温度传感器, 可以手动设定制冷、制热模式.

2、根据空调风机的运行状态,开启新风阀.

3、根据回风温度,调节水阀开度.

4、当防冻开关动作时,水阀自动开启 10%开度. 机械设计 控制器 外壳 PCC0806 控制器是符合 DIN

43 880 Gr.

1 标准要求的紧凑型单元 安装方式 PCC0806 控制器有以下安装方式: ? 按DIN

43 880标准导轨安装在标准电气控制箱内 ? 墙上安装在保护外壳内 ? 用标准安装元件(螺丝)从正面安装 接线端子 插接式用螺丝拧紧接线端子 操作及显示 按" "键,选择调节"设定温度"、"运行模式"、"开关控制" 按" " " "键,调节"设定温度"、"运行模式"、"开关控 制",完成调节,5秒后自动确认,液晶屏背光自动关闭. 电源 技术数据 工作电压 AC 24V ±20% 频率 50Hz 功耗 PCC0806 6VA 运输环境 温度 -25~70℃ 湿度