编辑: 匕趟臃39 | 2016-08-28 |
4 至20 mA 输入 方便的插入式安装控制放大器,用于控制海德福斯比例阀, 阀的电磁线圈为 DIN 43650A/ISO 4400接头.
工作原理 该控制模块使用带有叠加颤振的闭环电流控制,为比例阀的电磁线圈提供比例 型控制信号.该控制器接受可编程逻辑控制器 (PLC) 或其他控制系统发出的
4 至20 mA 输入信号. 特点 直接安装于配有 DIN 43650A 连接器的电磁线圈线圈. 与基座密封垫(随附)配合使用,符合 IP65 在抗风化方面的要求. 可以卸下封盖进行调节. 单机电压范围为
9 至32 VDC. 内部无保险丝;
电路以电子方式限制电流. 防短路,防电极反接. 通电时连接器与线圈可分离. 最大电流的调整不影响最小电流设定. 独立斜坡调整 可通过调节颤振频率与振幅,使阀获得最佳性能. 特性 供电电压:9 至32 VDC 供电电压必须与线圈额定值匹配:R线圈 ≤(V电源-1.5 V)/最大电流 控制输入信号选件:4 至20 mA 电流信号 输入电阻:50 欧 输出电流:可达
2000 mA(参见订购信息) 最小电流范围:0 至500 mA(可调,参见订购信息) 最大电流范围:600 至2000 mA(可调,参见订购信息) 斜升和(或)斜坡下降:0.01 至5.0 秒(独立可调) 颤振频率:70 至350 Hz(可调) 颤振振幅:最大电流(可调)的0至10% 工作条件:-40℃ 至85℃;
0 至85% 相对湿度 环境保护:配有封盖与底座密封衬垫,符合 IP65 标准. 3.423.1 通用规格 插座:聚酰胺 插座盖:聚碳酸酯 重量:30 克(1.06 盎斯),无电缆 连接:安装电缆,随附无终端接头的 导线;
长度: 约2米(79 英寸) 比例阀控制器 - DIN 线圈安装 示意图 VPS 电流环路发射器 + C S2 S1 RM R最大 + C RDA R最小 +5 V RD +12 V C12 V +5 V (9-32 VDC) 电源接地 将转换器调 低至 5.5 V 有效预防电 极反接 跳高 DC/DC 转换器 颤振频率 R颤振 颤振生成器 降斜坡 升斜坡 最小电流 最大电流 误差放大器 颤振振幅 高频 PWM 转换器电压 电流感应与 短路保护 电磁线圈输出 独立斜坡控 制功能 信号接地 输入电流 (4-20 mA) 3.423.2 尺寸 订购型号 连接 (C) 4C20mA (+) 4C20mA 电线颜色 红黑白绿由用户提供
4 到20 mA 控制器 (+) 电源 (C) 电源 基本设置: 将斜坡螺丝逆时针旋转至满行程消除斜坡. 使用最低电流螺丝,设置最低控制输入时的最低速度. 使用最大电流螺丝,设置 100% 控制输入时的最大速度. (+) 4-20 mA 输入 1.34
34 1.50
38 .22 5.5 1.34
34 M3 3.36
85 79
2 M 红(+) 电源 调节器详细说明 黑(C) 电源 白绿输入接地 毫米 英寸 约为 颤振振幅 下降斜坡 封盖下调节, 见详细指导. 最小电流 上升斜坡 颤振频率 最大电流 有关完整的设置指导,请参见第 3.439.1 页.
4 至20 mA 输入 部件号 输出 最小电流设置 最大电流设置 电缆长度
4000123 最大
2000 mA
0 至500 mA
600 至2000 mA
2 米4000169 最大
1200 mA
0 至150 mA
400 至1200 mA
2 米