编辑: 赵志强 | 2016-08-28 |
hy-dl.cn HYKC-2000 变压器有载调压开关测试仪 使用说明书 武汉市华英电力科技有限公司 地址:武汉市东湖高新区光谷大道
62 号光谷总部国际
7 栋4层
电话:400-027-0098 / 027-82850969 传真:027-82210223 E-mail: [email protected]
网址:http://www.hy-dl.cn 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 目录
一、功能特点…3
二、结构及面板说明…3
三、操作指南…4
(一)接线…4
(二)测试.4
(三)存储及查阅…5
四、高级设置.5
五、测试仪记录波形判读说明.6
(一)测量记录过程的理想直流波形及测试规范.6
(二)直流电流示波图形的判读说明…7
(三)根据标准分析测试波形,判断开关有何故障………..8
六、主要技术指标及安全操作注意事项…8
七、附录…9 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 一.功能特点 HYKC-2000型电力变压器有载开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及 特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器. 它采用计算机控制, 通过特殊设计 的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等 参数的测量.用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三 相套管及中性点直接接线测量. 该仪器具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能.解决了目前电力变压器有载分接 开关测量方法落后, 没有专用测试手段的问题. 可在电力设备预防性试验及变压器大修中及 时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义. HYKC-2000型电力变压器有载开关测试仪有以下几种优点: --光线示波器功能 仪器分三通道可同时记录A、B、C三相,仪器可自动捕捉和显示过渡过程中过渡电阻及 时间跳变的过程.不受天气影响,功能远比光线示波器优越. --较强的综合能力 在一台仪器内可实现对有载分接开关各种参数的测量.如开关选择、切换全过程中有 无开断点、过渡波形、过渡时间、过渡电阻、三相同期性等.配合各功能按键,可分析波形 中的各时间段的时间及阻值. --打印输出.仪器配有一台面板式前换纸型高速打印机. --具有良好的抗干扰性能. 全铝合金机箱和仪器内配有电源噪音滤波器及抗干扰电路, 可在电源质量较差, 且有 强电磁场干扰的现场进行可靠测量.
二、结构及面板说明 整个仪器由测量本体和标准行式打印机组成.其中测量本体采用独立机箱结构,具有 抗震、防电磁干扰特性.仪器的操作面板如图1所示 1.打印机:本仪器采面版式前换纸SP-H4015PK型微型高速打印机,保证输出波形的精 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 细平滑和测试结果的清晰. 2.显示器:本仪器配有240*128点大屏幕点阵式液晶显示器,控制器为T6963C,通过 专用并行口与单片机相连,用于显示仪器的功能菜单、测量结果、参数设置、故障指示、波 形曲线等. 3.键盘:仪器设功能键9个,即打印、测试、处理、设置、确认、上移、下移、退出、 相序选择.还有四组光标移动键.
三、操作指南
(一)接线