编辑: LinDa_学友 2016-08-28
四回路模块型温度控制器 KKGTA2C01-A/2-20181220 特点 ⊙四回路热电偶输入及SSR控制输出.

⊙通过RS485与上位机或触摸屏实现通讯互联. ⊙模糊自适应PID算法与标准算法可选. ⊙本产品使用于工业机械、机床、普通测量仪器及设备中. ⊙经济实用,操作简便. 本说明书对温控器设置、配线及各部分名称等进行说明,使用本产品前 请认真阅读本说明书,在理解内容的基础上正确使用.并请妥善保存,以便 需要时参考.

一、安全使用注意 通讯接口 RS485 Modbus-RTU 通讯协议 接口与输出共地 输入、输出、电源对机壳>

20MΩ IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B 约300g PA66-FR( 难燃度UL94V-0) PVC 胶片与PEM 硅胶按键

10 年,可写数据次数100 万次 IEC61010-1 过电压分类Ⅱ,污染等级2,等级Ⅱ(加强绝缘) 绝缘电阻 静电放电 脉冲群抗扰度 浪涌抗扰度 电压暂降及短时 中断抗扰度 整机重量 信号输入与输出及电源1500VAC 1min,60V以下低压电路之间 DC500V,1min 隔离耐压 机壳材质 面板材质 停电数据保护 安全标准 输入类型 K J E T B R S N 符号 测量范围 -50~1200 0~1200 0~850 -50~400 250~1800 -10~1700 -10~1600 -50~1200 分辨力 1℃ 1℃ 1℃ 1℃ 1℃ 1℃ 1℃ 1℃ 精度 0.5%FS±3digits 0.5%FS±3digits 0.5%FS±3digits 0.5%FS±2℃ 1%FS±2℃ 1%FS±2℃ 1%FS±2℃ 0.5%FS±3digits 输入阻抗 >

500kΩ >

500kΩ >

500kΩ >

500kΩ >

500kΩ >

500kΩ >

500kΩ >

500kΩ 通讯参 数代码

0 1

2 3

4 5

6 7

二、设备型号

三、常规型号说明

四、主要技术参数

1、电气参数表

2、测量信号参数表 输入类型 TC(K、J、E、T、N、B、R、S)四路输入不隔离,热电偶之间必 须互相隔离 标准精度±0.5%F.S ±3digits @(20±5)℃ K型为参考时1度, 12位AD转换精度 最低误码率1.5 LSB. 100~240V AC/DC(85-265V) 3秒 常用菜单 高级菜单 SET SET SET SET 自整定 AT 输出停止 StoP 通电 (当前显示的通道) 正常控制 按键3秒 按键3秒 单击 键TC3 TC4 SSR1 - + - + - + - + SSR2 SSR3 POWER AC/DC 100~240V TC2 SSR4 RS485 B- A+

16 15

14 13

4 3

1 2

8 7

5 6

20 19

18 17

12 11

9 10 TC1 注意: 输入通道之间不隔离, 如果各路温度传感器 外壳之间是共地安装, 要用外壳与信号之间 隔离的温度传感器, 否则会造成温控器测量 不准.

8 9

12 14

15 13

10 11 3) 高级菜单说明

九、重点功能操作 主机请求(读多寄存器)

1 1

2 3

4 5

6 7

8 设备地址 功能号 起始地址 高位 起始地址 低位 数据字长 高位 数据字长 低位 CRC 码 低位 CRC 码 高位 0x01 0x03 0x20 0x0C 0x00 0x01 0x4F 0xC9

2、停止模式(以回路

1 为例)

十、简单故障排除方法 十

一、通信协议 设备使用 Modbus RTU 通信协议,进行 RS485 半双工通信,读功能号 0x03,写功 能号 0x10 或0x06,采用

16 位CRC 校验,设备对校验错误不返回 显示信息 起始位

1 8

1 无 数据位 停止位 校验位 数据帧格式: 通信异常处理: 异常应答时,将功能号的最高位置 1.例如:主机请求功能号是 0x03 则从机返回的 功能号对应项为 0x83.错误类型码: 0x01--- 功能非法:主机发送的功能号设备不支持. 0x02--- 地址非法:主机指定的寄存器地址超出设备参数地址允许范围. 0x03--- 数值非法:主机发送的写数据值超出设备允许范围. 通信周期: 通信周期指主机数据请求完成到从机返回数据完成的时间.即:通信周期 = 请求数 据发送时间 + 从机备答时间 + 应答延时时间 + 应答返回时间.以9600 波特率为例: 单测量数据通信周期不小于 250ms.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)