编辑: 丶蓶一 2016-09-01
1 基于 PLC 的污水净化处理控制系统的设计 肖佐无

1 陈小祝

2 肖爱武

3 (1.

株洲职业技术学院电子系 湖南 株洲

412001 2.株洲职业技术学院电子系 湖南 株洲

412001 3.湖南化工职业技术学院机械工程系 湖南 株洲 412004) 摘要:本文介绍了利用西门子公司的 S7-224 型PLC,来实现含氧化铁杂质的污水净化处 理系统的自动控制, 本文详细介绍了系统的硬件配置以及软件设计流程图, 并且介 绍了编程中的关键问题. 关键词:PLC 污水净化处理系统 顺序功能图 故障诊断 硬件配置 编程方法 竞争调度算法 中图分类号:TP273 文献标识码:B Sewage treatment control system design based on PLC XIAO Zuo-wu1 CHEN Xiao-zhu2 XIAO Ai-wu3 (1. zhuzhou Professional Technology College, Zhuzhou 412001,China 2. zhuzhou Professional Technology College, Zhuzhou 412001,China 3.Hunan Chemical Professional Technology College,Zhuzhou 412004,China) Abstract: This paper introduced a method of automatic control system design which decontaminate sewage carried with Oxidized iron impurity ,control system based on PLC type of S7-224 belong to Siemens company. in this paper the system'

s hardware and software is also introduced in detail. Keywords: PLC;

sewage treatment system;

sequential function chart;

Break down diagnosis;

hardware;

programming-skill;

competition adjusting calculate way

1、 前言: 在冶金企业中,有大量的工业用水用于冷却,为此每天要消耗大量的水资源,由于用过 的冷却水中含有大量的氧化铁杂质,不宜多次循环使用.为了保护环境、节约用水,需 要对含有氧化铁杂质的污水进行净化处理.

2、 系统介绍: 污水净化处理系统组成示意图如下:

2 图

1、污水净化处理系统组成示意图 2.1 工艺流程介绍: (1) 滤水工序:打开进水阀和出水阀,污水流经磁滤器时,如果磁滤器的线圈一直 通电,则污水中的氧化铁杂质会吸附在磁滤器的磁铁上,使水箱中流出的是净 化水. (2) 反洗工序:滤水一段时间后,必须清洗附着在磁铁上的氧化铁杂质.这时只要 切断磁滤器线圈的电源,关闭进水阀和出水阀,打开排污阀和压缩空气阀,让 压缩空气强行把水箱中的水打入磁滤器中,冲洗磁铁,去掉附着的氧化铁杂质, 使冲洗后的污水流入污水池,进行二次处理. 2.2 控制任务和要求: (1) 两台机组的滤水工序,可单独进行,也可同时进行.而反洗工序只允许单台机 组进行,一台机组反洗时,另一台必须等待.两台机组同时要求反洗时,1 号 机组优先. (2) 为保证滤水工序的正常进行,在每台机组的管道上均安装了压差检测仪表,只 要出现了 管压差高 信号,则应立即停止滤水工序,自动进入反洗工序. (3) 为了增强系统的可靠性,将每台机组的磁滤器及各个电磁阀线圈的接通信号反 馈到 PLC 的输入端,一旦某一输入信号不正常,要立即停止系统工作,这样可 避免发生故障. (4) 执行器输出故障检测及报警.

3、 控制系统设计: 3.1 硬件设计: (1) 确定 PLC 的CPU 型号和扩展模块型号: 下表为净水器的

1 号机组的输入和输出地址分配表:

1 号机组的输入/输出地址分配表 编程元件 I/O 端子 电路元件 作用 I0.0 SB1

1 号净水器启动按钮 I0.1 SB2

1 号净水器停止按钮 I0.2 YJ1

1 号净水器压差检测仪表,压差过高开关信号 I0.3 SB3 系统急停按钮 I0.4 YA1