编辑: 645135144 | 2016-09-01 |
2 系统简 介根据变电站电压无功综合控制要求,综合控制点数,本装置选择了三菱公司的FX2 N一128MR 型PLC, 它包括输入、输出、程序存储器和处理器4部 分,具有指令速度快、可靠性 高、 中断灵活、 内置计数器 、 抗干扰 能力强等特点.触摸屏 采用 三 菱公 司F940一S WD型,它是基于PLC的软硬一体人机界面,能以图形界面方式实现各种工作状态的显示,并具有使用 方便、 人机对话界 面友好 、 组 态技术 易 掌握 、 与PLC可进行 良好 的通 讯 .通 过触摸 屏可以实现控制装置的定值浏览和修改、运行时的主要参数和重要 的开关信 号显示等 . 模拟量采样单元是本公司自己 研制的,主要对变压器三侧电压和电流采样计算,并由采 样的数据计算出相关的测量值,如有功功率、无功功率、功率因数 等 .它 还具有两个通讯接口,把计算出的数据或变电站监控系统的遥 控指 令通 过RS一4
8 5通讯接口传 给PLC, 同时接受 P L C传过来 的数 据 .另外 的一个RS 一485/RS 一232通 讯接口和 变 电站 监控系统通讯.档位显 示单 元是 本公司自己研 制的,主要用来对有载调压变压器分接头开关位置显示,并把 分接头开关位 置信号转换 为BCD码 给PLC. 系统 的总体结构如图1所 示:P、Q、 U、 I 变 压器档位信号 : { I 交流采样 档位显示单 元 电容器状态信号 保护动作状态信号 操作指示信号 { I ;
;
;
可编程序逻辑 控制器( ~ xa N 系列 ) l i I I { I I f j 网络通讯 人机界面 打印机 I 电容器组投切出口 变压器调档出口 图1系统 结构框图3系统功能设计
3 .
1 控制原理3.2主要功能(1)采用微 电脑和数字信号处理技术 , 根据电网 的实时参 数,自动综 合 控制变 压器 的有载分接开关和电容器组的投切,使变压器工作在最 佳状 态,可以显著 降低 变压 器 的损 耗,提高 电网的安全运行水平 , 具有较大 的经 济效益;
(2)最多可以同时控制3台 主变和12组 电容 器,能自动识别 并 适应 主 变运 行 方式 的 变化 , 保证 电压合格 率在
9 5 以上 ;
(
3 ) 有完善 的保 护和闭锁措施 , 可 以防止 主变 分接开 关 的连续 调 节故 障,运行安 全可靠;
(4)具有打印、通信接口,可以与RTU 维普资讯 http://www.cqvip.com
2 0
0 3年第2期 F X2 N P I C在 电压无 功综 合控 制装 置 中的应 用・17・ 或变电站综合自动 化系统通讯,远方修改运行参数;
(5)参数整定方便 , 密码保 护安全 . U U J L
5 4
3 C 厶c , c
6 g
2 0 A u
7 8
1 ~ e Q 下Q上图2电压 无功限值区间划分3.3PLC程序设计应用编程软件SWOP C―F XGP / W I N― C完成 系统 控制程序 的编制 工作 .该编程软 件具有梯形图、指令表两种输人方式,相互之间可以转化 .本装置的程序采用时梯形图方 式 .由屏 蔽通讯电缆 的RS 一2
3 2串行 端 口和 触摸屏的串口RS 一2
3 2通讯,触摸屏和PLC之间以RS 一4
2 2通讯来上传或下载程序.整个程序包括主程序、初始化子程序、限值子程 序、数据统计子程序、 遥控操作 子程序、 打印子程序 、 数据清除子程序等 .下 面示 意一段数据清除子程序:LD CM P 时 0分 0秒CM P CM P M PS AND CALL M RD AND CALL M RD AND 主程序中调 用P39子 程序:M8013//1秒的频 率周期振荡D8
0 1
5 K0 M1
0 3 / / 比较时、分、秒是否为0D8
0 1
4 K0 M