编辑: 人间点评 2019-08-05
工程设计计算分析报告 设计号:

08018 白云渡建筑节能计算报告书 栋号:B107 B18 B19 B20 中国建筑西南设计研究院有限公司

2008 年06 月 居住建筑节能设计计算分析 龙湖别墅 B107 B18 B19 B20

1 建筑节能计算书 项目名称:龙湖别墅 B107 B18 B19 B20 别墅(H、K、L、M 型) 建设单位: 节能设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 节能设计:高庆龙 审核:冯雅审定:冯雅2008 年06 月 居住建筑节能设计计算分析 龙湖别墅 B107 B18 B19 B20

1 目录

1、建筑概况和围护结构基本组成:1 1.

1 地理气候条件.1 1.2. 建筑概况.3 1.3 建筑围护结构:4 2. 建筑热工节能设计分析(汇总表)4

3、动态计算部分分析:10 总论:13 分析结果

图表目录 B107 栋窗墙比和体形系数计算表.7 B18 窗墙比和体形系数计算表.8 B19 户型窗墙比和体形系数计算表.8 B20 户型窗墙比和体形系数计算表.8 B107 动态计算结果分析表.11 B18 动态计算结果分析表.11 B19 动态计算结果分析表.12 B20 动态计算结果分析表.12

1、建筑概况和围护结构基本组成: 1.1 地理气候条件 成都地处川西盆地西北部,属岷江水系,西北有龙门山、岷山、邛崃山和 峨眉山山脉形成的川西高原,西面有龙泉山紧邻.特定的地理环境使得成都市 属于亚热带湿润季风气候,盆地热效应非常突出.夏季气温较高、湿度大、风 速小、潮湿闷热;

冬季气温低、湿度大、日照率低,阴冷潮湿. 室外气象参数: 年平均温度 16.1℃ 最冷月平均温度 5.4℃ 极端最低温度 -5.9℃ 最热月平均温度 25.5℃ 极端最高温度 37.3℃ 冬季平均相对湿度 85% 夏季平均相对湿度 80% 全年平均日照时数

1929 小时 居住建筑节能设计计算分析 龙湖别墅 B107 B18 B19 B20

2 全年日照率 28% 冬季日照率 19% 冬、夏季主导风向 NNE 主导风向频率 33% 夏季平均风速 1.1 米/秒 各月平均干球温度

0 5

10 15

20 25

30 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 月份 月平均干球温度(℃) 最热月干球温度变化图

10 15

20 25

30 35

40 7 月1日7月3日7月5日7月7日7月9日7月11日7月13日7月15日7月17日7月19日7月21日7月23日7月25日7月27日7月29日7月31日干球温度(℃) 日平均温度(℃) 日最高温度(℃) 日最低温度(℃) 最冷月干球温度变化图 -4 -2

0 2

4 6

8 10

12 14

16 1 月1日1月3日1月5日1月7日1月9日1月11日1月13日1月15日1月17日1月19日1月21日1月23日1月25日1月27日1月29日1月31日干球温度(℃) 日平均温度(℃) 日最高温度(℃) 日最低温度(℃) 居住建筑节能设计计算分析 龙湖别墅 B107 B18 B19 B20

3 月平均相对湿度

0 10

20 30

40 50

60 70

80 90

100 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 月份 月平均相对湿度(%) 太阳日总辐射年变化图

0 5

10 15

20 25

30 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1 11-1 12-1 日总辐射 (MJ/m

2 ) 1.2. 建筑概况 建筑为 2~3 层点式别墅,建筑体形系数较大,本建筑节能设计按《夏热冬冷地区居 住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001 有关规定进行. 居住建筑节能设计计算分析 龙湖别墅 B107 B18 B19 B20

4 1.3 建筑围护结构: 1.3.1 外墙类型:饰面层(不计入热工计算)+10mm 聚合物砂浆保护层+ 40mmXPS 板(外保温)+界面粘胶层(不计入热工计算)+200mm 钢筋混凝土 剪力墙或多孔砖填充墙+20mm 水泥砂浆 1.3.2 楼板类型:20mm 水泥砂浆 + 120mm 钢筋混凝土 + 20mm 水泥砂浆 部分地板为底部自然通风的架空楼板: 1.3.4 屋面类型: 平屋面:40mm 细石混凝土(加钢丝网)+

50 厚挤塑聚苯板(XPS)+ 贴防水 卷材+20mm 水泥砂浆找平+40mm(平均)1:8 水泥聚苯颗粒找坡+120 厚钢筋混凝土 +20mm 水泥砂浆 坡屋面:12mm 屋面瓦+ 卧瓦层(不计入热工计算)+40 厚挤塑聚苯板 XPS 板+20mm 水泥砂浆贴防水卷材(不计入热工计算) +120 厚钢筋混凝土+20mm 水泥 砂浆 1.3.5 窗类型:卧室、起居室、卫生间采用铝合金断热桥中空玻璃(6mm+12Amm+6mm)窗;

厨房为铝合金单玻窗. 1.3.6 门类型:双层金属门板,中间填充保温材料 2. 建筑热工节能设计分析(汇总表) 由于建筑采用异型框架外墙采用200mm厚空心页岩砖填充.故外墙热工计 算按照按照剪力墙和空心砖进行分析如下: 异形框架部分外墙主要热工性能参数: 每层材料名称 厚度 (mm) 导热系数W/m.K 蓄热系数W/(m2.k) 热阻值 (m2.K)/W 热惰性指标 D=R.S 导热系数 修正系数 饰面层 不计入 抗裂砂浆保护层 10. 0.93 11.37 0.011 0.122 1.00 XPS 板保温材料

40 0.028 0.35 1.190 0.417 1.20 水泥砂浆找平层 20. 0.93 11.37 0.022 0.245 1.00 钢筋混凝土 200. 1.7.4 17.20 0.115 1.977 1.00 水泥砂浆 20. 0.93 11.31 0.022 0.243 1.00 墙体各层之和 1.36 3.004 墙体热阻RO=Ri+∑R+Re 1.51(m2.K/W) 墙体传热系数 0.662(W/O.K) 居住建筑节能设计计算分析 龙湖别墅 B107 B18 B19 B20

5 空心砖填充墙部分外墙主要热工性能参数: 每层材料名称 厚度 (mm) 导热系数W/m.K 蓄热系数W/(m2.k) 热阻值 (m2.K)/W 热惰性指标 D=R.S 导热系数 修正系数 饰面层 不计入 抗裂砂浆保护层 10. 0.93 11.37 0.011 0.122 1.00 XPS 板保温材料

40 0.028 0.35 1.190 0.417 1.20 水泥砂浆找平层 20. 0.93 11.37 0.022 0.245 1.00 空心砖 200. 0.81 10.39 0.247 2.56 1.00 水泥砂浆 20. 0.93 11.31 0.022 0.243 1.00 墙体各层之和 1.492 3.587 墙体热阻RO=Ri+∑R+Re 1.64(m2.K/W) 墙体传热系数 0.610(W/O.K) 与梁、柱钢筋混凝土材料,异形框架热桥占用比例较大,按框架部分占40 %(包括框架梁,过梁构造柱等) ,空心砖墙占60%,加权平均计算外墙平均传 热系数: Km = 0.662*0.6+0.610*0.4=0.641 W/(O.K) 热惰性指标D=3.587*0.6+3.00*0.4=3.352 计算结果满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》4.0.8 条K≤1.0, D≥2.5 的要求. 平屋面构造措施与热工参数如表所示 屋顶类型 厚度 导热系数蓄热系数 热阻值 热惰性指标 导热系数 每层材料名称 (mm) W/m.K W/(m2.K) (m2.K)/W D=R.S 修正系数 混凝土保护层

40 1.51 15.24 0.026 0.404

1 挤塑聚苯板(XPS)

40 0.028 0.35 1.19 0.417 1.2 水泥砂浆

20 0.93 11.31 0.022 0.243

1 1:8 水泥聚苯颗粒 找坡

40 0.63 8.16 0.063 0.777

1 钢筋混凝土

120 1.74 17.06 0.069 1.177

1 水泥砂浆

20 0.93 11.31 0.022 0.243

1 屋顶各层之和 1.392 3.261 屋顶热阻RO=Ri+∑R+Re 1.542(m2.K/W) 屋顶传热系数 0.649W/(m2.K) 居住建筑节能设计计算分析 龙湖别墅 B107 B18 B19 B20

6 满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》4.0.8 条K≤0.8,D≥2.5 的要求. 坡屋面构造措施与热工参数如表所示 屋顶类型 厚度 导热系数蓄热系数 热阻值 热惰性指标 导热系数 每层材料名称 (mm) W/m.K W/(m2.K) (m2.K)/W D=R.S 修正系数 屋面瓦

12 1.14 11.7 0.011 0.123

1 挂瓦条+水泥砂浆卧 瓦层

40 0.93 11.31 0.043 0.486

1 挤塑聚苯板(XPS)

50 0.028 0.35 1.483 0.528 1.2 水泥砂浆找平

20 0.93 11.31 0.022 0.243

1 钢筋混凝土

150 1.74 17.06 0.086 1.471

1 水泥砂浆

20 0.93 11.31 0.022 0.243

1 屋顶各层之和 1.667 3.094 屋顶热阻RO=Ri+∑R+Re 1.817(m2.K/W) 屋顶传热系数 0.557W/(m2.K) 满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》4.0.8 条K≤0.8,D≥2.5 的要求. 底部架空自然通风楼板构造措施与热工参数如表所示 楼板类型 厚度 导热系数蓄热系数 热阻值 热惰性指标 导热系数 每层材料名称 (mm) W/m.K W/(m2.K) (m2.K)/W D=R.S 修正系数 水泥砂浆

20 0.93 11.3 0.02 0.24

1 钢筋混凝土

120 1.74 17.05 0.069 1.176

1 水泥砂浆

10 0.93 11.3 0.011 0.122

1 复合硅酸盐保温板

40 0.06 4.3 0.513 2.205 1.3 抗裂砂浆保护层

10 0.85 11.37 0.012 0.134

1 楼板各层之和

195 0.624 3.876 楼板热阻RO=Ri+∑R+Re 0.774 (O.K/W) 居住建筑节能设计计算分析 龙湖别墅 B107 B18 B19 B20

7 楼板传热系数 1.29W/(m2.K) 满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》4.0.8 条K≤1.5 的要求. 楼板构造措施与热工参数如表所示 楼板类型 厚度 导热系数蓄热系数 热阻值 热惰性指标 导热系数 每层材料名称 (mm) W/m.K W/(m2.K) (m2.K)/W D=R.S 修正系数 水泥砂浆

20 0.93 11.3 0.022 0.243

1 钢筋混凝土

120 1.74 17.05 0.069 1.176

1 水泥砂浆

10 0.93 11.3 0.011 0.122

1 楼板各层之和

150 0.101 1.540 楼板热阻RO=Ri+∑R+Re 0.251 (O.K/W) 楼板传热系数 3.98W/(m2.K) 不满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》4.0.8 条K≤2.0 的要求. 需进行性能设计. 门窗构造措施与热工参数如表所示 门窗类型 规格型号 窗墙比 朝向 传热系数 w/(m2 ・k) 气密性 K 限值 、

1 铝合金断热桥 6+12A+6中空玻璃窗 见详细 计算表 见详细计 算表 3.2

4 见详细计 算表 K 值和窗墙比满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》4.0.4,4.0.7 条要求. 窗墙面积比和体形系数计算如下: B107 栋窗墙比和体形系数计算表 窗面积(O) 墙面积(O) (包括窗) 窗墙比 传热系数 规范限值 东25.7 121.8 0.211 4.7 南23.2 120.4 0.192 4.7 西29.3 124.4 0.235 4.7 北9.03 121.5 0.074 4.7 表面积 697.7 体积 1208.0 体形系数=0.578 体形系数规 范限值0.4 结论:体形系数超过限值:必须进行性能化计算分析. 窗户采用铝合金断热桥6+12A+6中空玻璃窗,传热系数3.2,均满足规范要求. 居住建筑节能设计计算分析 龙湖别墅 B107 B18 B19 B20

8 B18 窗墙比和体形系数计算表 窗面积(O) 墙面积(O) (包括窗) 窗墙比 传热系数 规范限值 东26.0 93.5 0.279 3.2 南18.2 145.9 0.125 4.7 西14.9 102.6 0.145 4.7 北25.8 146.0 0.177 4.7 表面积 651.0 体积 1184.8 体形系数=0.550 体形系数规 范限值0.4 结论:体形系数超过限值:必须进行性能化计算分析. 窗户采用铝合金断热桥6+12A+6中空玻璃窗,传热系数3.2,均满足规范要求. B19 户型窗墙比和体形系数计算表 窗面积(O) 墙面积(O) (包括窗) 窗墙比 传热系数 规范限值 东22.27 118.8 0.187 4.7 南23.9 160.2 0.149 4.7 西24.36 118.8 0.205 4.7 北23.52 160.2 0.147 4.7 表面积 706.0 体积 1175.0 体形系数=0.601 0.4 结论:体形系数超过限值:必须进行性能化计算分析. 窗户采用铝合金断热桥6+12A+6中空玻璃窗,传热系数3.2,均满足规范要求. B20 户型窗墙比和体形系数计算表 窗面积(O) 墙面积........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)