8 图 不同 模块的典型外观 应用手册 , 月, 和 模块使用及安装指南

9 双开关 单开关 斩波器结构单二极管 双二极管 最大集电极直流电 类型 逆导通 快速二极管 集射极电压为 机械结构 模块 封装 封装 快速开关 芯片 低损耗 芯片 快速开关短拖尾电流 芯片 低饱和快速开关 芯片 速 芯片 大功率软开关 芯片 内部参考号码 带发射极控制二极管 高二极管电流 共阴极设计 模块的外壳大 集成散热 结构变化 电气选择 器件选型 表 模块典型型号概述 应用手册 AN 2012-06 V1.0,10月,2012 IHM和IHV模块使用及安装指南

10 10 模块的电压等级的选择及模块在高海拔的工作特性 在选择合适的电压等级时,所选的 要有满足适用于应用场合的阻断能力. 表 列出了在不同供电电压下可能适用的 电压等级.这一表格可以用于 模块的初始选择.在开 关过程中,最大集射极电压( )即使在很短的时间内也是不能超过的,而且在整个温度范围内选择 合适的电压等级时也要考虑这一情况. 功率电压 额定母线直流电压 首选的 电压等级 表 的阻断能力作为供电电压的一个选择标准 当 器件工作在海拔 的高度或者有很高的直流电压时,需要限制其工作范围. ? 由于气压降低,需要评估空气冷却系统的冷却能力.?由于空气的介电强度降低,绝缘能力,特别是电气间距需要经过调整.详见第章.?在选择合适的电压等级且通常在设计环节时,需要考虑由于功率半导体器件工作在高海拔 (宇宙辐射)和 或高电压场合而可能导致的失效概率. ? 当工作温度 时, 降低的阻断能力和一些特殊场合中器件在这些温度下的开关特性, 设计者需要牢记在心,并且在设计中要单独进行研究.温度 到 之间时,模块 阻断能力与温度相关的特性,您可以通过咨询 功率器件的销售代表获得. 器件在设计寿命内承受功率循环的能力需要根据负载情况计算得到.关于这一主题的更多信息,欢迎 咨询或者参照 . 应用手册 AN 2012-06 V1.0,10月,2012 IHM和IHV模块使用及安装指南

11 11 在活跃气候条件下的通流性能 模块不是密封的.其外壳及模塑料(用于外壳内部的电气隔离)对于湿度和气体在各个方 向都是通透的.因此需要平衡各个方向的湿度差异. 器件在工作和储存时要隔绝腐蚀性气体. 在活跃气候条件下,对于固定安装的 模块,其通流能力为 的等级. 模块要避免工作在由凝结产生的潮湿空气中和 或超过 的 等级的气候条件下,如工 作在这类场合中,要有额外的应对措施. 应用手册 AN 2012-06 V1.0,10月,2012 IHM和IHV模块使用及安装指南

12 12 模块的爬电距离和电气间距 在计算绝缘特性时,要考虑具体应用的特定标准,特别是关于电气间距和爬电距离的规定. 特定模块的 封装图纸可以从数据手册中得到,或者可以通过您的 模块销售伙伴获得电 子档的 文件. 特别在选择螺钉和垫圈时,必须要考虑电气间距和爬电距离.也请留意第 章中的信息.为了满足此处 的使用要求,如果必要时应避免使用导电组件或者金属过孔或者采取隔离绝缘措施,如喷漆. 模块数据手册中指出的电气间距和爬电距离是针对那些还未安装或连接的模块.下列数值为符 合 规范的污染等级 规定的最小电气间距和爬电距离.下列表格列出了不同封装的电气间 距和爬电距离概述. 描述 值 备注 爬电距离 端子到散热器 端子到端子 高隔离度 电气间距 端子到散热器 端子到端子 高隔离度 表 不同 模块类型的电气间距和爬电距离 基板宽度 基板宽度 高绝缘隔离 图 未安装和连接的 模块的最小电气间距和爬电距离 在任何情况下,需要检查实际应用中的电气间距和爬电距离并与用户要求的标准比较,且如果必要,通 过设计措施来保证. 应用手册 AN 2012-06 V1.0,10月,2012 IHM和IHV模块使用及安装指南

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)