编辑: ok2015 | 2019-08-05 |
1 建设项目基本情况 项目名称 苏州工业园区青剑湖高中新建项目 建设单位 苏州工业园区教育局 法人代表 沈* 联系人 景* 联系电话 159****9169 传真 ― 邮编
215000 通讯地点 苏州工业园区现代大道
999 号现代大厦 建设地点 苏州工业园区星湖街东、运澄路南、亭谊街西、唯康路北 立项审批 部门 苏州工业园区 行政审批局 批准文号 苏园行审项复字 [2017]85 号 建设性质 新建 行业类别及代码 P8234 普通高中教育 占地面积 (平方米) 73069.
02 绿化面积 (平方米) 18267.26 总投资 (万元)
38700 环保投资 (万元)
300 环保投 资比例 0.8% 环评经费 (万元) ― 预期投产 日期
2020 年8月预计工作日 (天)
200 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括油炉、电机) 本项目主要设备清单见下表 1;
水及能源消耗 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年) 6.417 万 燃油(吨/年) ― 电(度/年)
12 万 燃气(标立方米/年) 6.4 万 燃煤(吨/年) ― 其他 ― 废水(工业废水 、生活废水 )排放量及去向 本项目产生生活污水 4.435 万t/a、 食堂废水 0.531 万t/a、 实验室清洗废水 0.023 万t/a,实验室清洗废水经酸碱中和池处理,食堂废水通过隔油池预处理后均与生 活污水一起接入市政污水管网,经园区污水处理厂进行达标处理后排放,尾水最 终排放去向为吴淞江. 放射性同位素和伴有电子辐射的设施的使用情况 无√2表1主要设备清单 序号 设备 规格及型号 数量 备注
1 空调系统 分体空调,1.5P、3P、5P 若干 制冷/供热
2 VRV 外机 40HP 约20 台 制冷/供热
3 直膨式 AHU 机组 30000CMH
2 台 制冷/供热
4 恒压变频给水泵组 Q=50m3 /h,H=60m, N=55KW
1 组 生活给水泵组
5 空气源热泵 N=10KW/台10 台 生活热水系统
6 消火栓泵 Q=15L/s,H=100m, N=30KW
2 台 室内消火栓系统
7 喷淋泵 Q=40L/s,H=60m, N=45KW
2 台 室内消火栓系统
8 防排烟、通风风机 20000CMH/35000CMH 约30 台 排烟、通风 注:本项目不设置锅炉;
3 工程内容及规模(不够时可附另页)
一、项目由来 遵照《苏州工业园区总体规划(2012~2030)》,根据教育基本建设计划方 案及
2015 年第
58 号、第69 号专题会议纪要,苏州工业园区教育局已于
2016 年 新建、扩建、重建一批学校和幼儿园,有效缓解了园区近年来教育资源供需紧张 情况, 为进一步拓展办学空间、 服务园区教育、 为人民满意教育提供了基础保障. 但在园区社会经济进一步发展的大背景下,园区住宅小区不断交付投用、入住居 民适龄子女人口持续增长, 不断增长的适龄入学需求与园区学校资源供给之间的 矛盾依然突出. 经过前期准备和调研, 苏州工业园区教育局制定了《园区 2015~2019 年教育 基本建设需求方案》,明确了园区未来五年的教育基本建设需求计划,苏州工业 园区教育局拟在星湖街东、运澄路南、亭谊街西、唯康路北的空置地块内开发建 设一所
20 轨60 班高中学校, 项目建成后将解决附近中学 50%的学生就读高中问 题,保证社会的稳定. 本项目位于苏州工业园区星湖街东、运澄路南、亭谊街西、唯康路北(北纬 31.378436,东经120.719427),占地面积73069.02平方米,总建筑面积90269.25 平方米,区内主要包括体育运动场地、教学综合楼、艺术梦工厂、学生公寓、食 堂等;
该项目基地四面临城市道路,地理位置优越,周边交通方便快捷. 根据《中华人民共和国环境保护法》以及国务院第
253 号令《建设项目环境 保护管理条例》等法律法规的有关规定,建设项目在实施前必须进行环境影响评 价工作.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(部令第
44 号),本项 目属于该名录中 四
十、社会事业与服务业----113 学校、幼儿园、托儿所、福 利院、养老院,建筑面积
5 万平方米及以上,应编制环境影响报告表.受苏州 工业园区教育局的委托, 江苏润天环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价 工作.在现场踏勘、调查的基础上,通过对有关资料的收集、整理和分析计算, 根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表,报请审批.
二、项目概况 项目名称:苏州工业园区青剑湖高中新建项目;
4 建设单位:苏州工业园区教育局;
建设性质:本项目独立征地、规划与开发,属于新建项目;
建设地点:本项目位于苏州工业园区星湖街东、运澄路南、亭谊街西、唯 康路北,项目地理位置图详见附图一;
本项目为
20 轨60 班高中学校建设,对照《中小学校设计规范》(GB 50099-2011),对中小学选址有相应的要求,本项目严格按照设计规范要点进行 建设(如教室的采光、隔声等),符合相关要求. 本项目与设计规范相符性分析见下表 2: 表2与中小学校设计规范相符性分析一览表 中小学校设计规范 本项目设计情况 是否符合 要点 4.1.1 中小学校应建设在阳光充足、空气 流动、场地干燥、排水通畅、地势较高的 宜建地段. 校内应有布置运动场地和提供 设置基础市政设施的条件. 项目选址苏州工业园区星湖街 东、运澄路南、亭谊街西、唯康 路北;
校内设有体育运动场地 (包含 400m 田径场、篮球场、 排球场等) 符合 4.1.2 中小学校严禁建设在地震、地质塌 裂、 暗河、 洪涝等自然灾害及人为风险高 的地段和污染超标的地段. 校园及校内建 筑与污染源的距离应符合对各类污染源 实施控制的国家现行有关标准的规定. 项目所在区域为平原,地壳活动 相对稳定,无地震、地质塌裂等 自然灾害情况发生;
学校周边 500m 范围内无工业企业,校园 及校内建筑与周边污染源的距 离符合相关标准规定 符合 4.1.3 中小学校建设应远离殡仪馆、医院 的太平间、 传染病院等建筑. 与易燃易爆 场所间的距离应符合现行国家标准 《建筑 设计防火规范》GB
50016 的有关规定. 项目与最近医院(星湖医院)距 离约 2km, 距离较远;
严格按 《建 筑设计防火规范》设计 符合 4.1.4 城镇完全小学的服务半径宜为 500m,城镇初级中学的服务半径宜为 1000m. 本项目为高中学校,服务于唯亭 片区 符合 4.1.5 学校周边应有良好的交通条件,有 条件时宜设置临时停车场地. 学校的规划 布局应与生源分布及周边交通相协调. 与 学校毗邻的城市主干道应设置适当的安 全设施,以保障学生安全跨越. 按要求设计,本项目位于苏州工 业园区星湖街东、运澄路南、亭 谊街西、唯康路北,基地四面临 城市道路,交通方便快捷 符合 4.1.6 学校教学区的声环境质量应符合现 行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB
50118 的有关规定.学校主要教学用 房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不 应小于 300m,与高速路、地上轨道交通 线或城市主干道的距离不应小于 80m. 当距离不足时,应采取有效的隔声措施. 按照规范要求设计 符合
5 4.1.7 学校周界外 25m 范围内已有邻里建 筑处的噪声级不应超过现行国家标准 《民 用建筑隔声设计规范》GB
50118 有关规 定的限值. 周边 25m 范围噪声符合规定限 值 符合 4.1.8 高压电线、长输天然气管道、输油 管道严禁穿越或跨越学校校园;
当在学校 周边敷设时, 安全防护距离及防护措施应 符合相关规定. 项目地无高压电线、长输天然气 管道、输油管道穿越或跨越 符合 设计规模:本项目拟开发建设一所
20 轨60 班高中学校,总用地面积为 73069.02 平方米, 总建筑面积 90269.25 平方米, 其中地上拟建建筑面积 77069.25 平方米,功能为学习和生活场所;
地下一层拟建建筑面积
13200 平方米,功能为 停车库及设备用房. 区内功能规划布置:根据规划设计方案,校园围绕中部农用地展开,将各 功能区组合叠加,形成综合楼,形成有特色的生态教学及展示空间. 农用地西侧地块自西向东布置为体育运动场地(400m 田径场、篮球场、排 球场、升旗台、看台);
教学综合楼(高一教学区、高二教学区、实验综合区、 行政办公区、图书馆、阅览室、300 人报告厅). 农用地东侧地块自西向东自北向南依次布置为
800 人报告厅、艺术梦工厂、 食堂、 体育馆;
学生公寓;
教学综合楼 (高三教学区、 实验活动区、 教师办公区) ;
体育运动场地(200m 跑道、篮球场、排球场). 本项目建设经济技术指标见下表 3. 表3项目建设经济技术指标 序号指标名称 单位 规划总 指标 备注
1 用地面积 m2 73069.02 /
2 总建筑面积 m2 90269.25 /
3 地上建筑面积(计入容积率) m2 77069.25 / 其中1.教学综合楼 (高
一、 高二) m2 27697.63 6F;
用于高
一、高二教学 其中 门厅、行政办公 m2 4407.11 展示、行政办公 高一教学区 m2 5076.22 用于高一教学 高二教学区 m2 5347.59 用于高二教学 实验综合区 m2 9024.80 进行物理、化学、生物及理化生 探究实验
6 图书馆、阅览室 m2 3011.33 /
300 人报告厅 m2 830.58 / 2.教学综合楼(高三) m2 10059.48 5F;
用于高三教学 3.艺体综合楼 m2 12364.14 5F 其中
800 人报告厅艺术 梦工厂 m2 3367.49 1F 体育馆 m2 4462.75 3F 食堂 m2 4533.9 2F,其中厨房面积约 1300m2 4.学生公寓 m2
26948 2 栋,10F/栋,共462 间,学生 住宿人数
1848 人 地下建筑面积 (不计入容积率) m2
13200 /
4 建筑占地面积 m2 17755.77 /
5 建筑密度 % 24.3 建筑占地面积/用地面积
6 容积率 ― 1.05 计容面积/用地面积
7 绿地面积 m2 18267.26 /
8 绿化率 %
25 绿地面积/用地面积
9 机动车停车位 个283 其中:地上
22 个、地下
261 个 非机动车停车位 个1850 其中:地上
150 个、地下
1700 个 与规划设计条件相符性分析见下表 4. 表4与规划设计条件相符性 序号规划设 计参数 要求 本项目建设情况 相符性
1 用地性 质 教育科研用地 本项目为
20 轨60 班高中学校 符合
2 容积率 0.8~1.2 本项目容积率 1.05 符合
3 绿地率 不小于 25% 本项目绿地率 25% 符合
4 建........