浅谈冰蓄冷低温送风空调系统的原理、设计和节能应用 浅谈冰蓄冷低温送风空调系统的原理、设计和节能应用 校荣保 摘要:当前我国能源短缺的现状和峰谷电价差的政策为冰蓄冷空调提供了巨大的发展前景,而低温送风技术和冰蓄冷 空调系统的结合具有极大的优越性和节能特性.

本文阐明了该系统的技术原理和节能优势,讨论了冰蓄冷低温送风空 调系统的优化设计方法,指出其在我国的发展前景和趋势. 关键词:冰蓄冷空调 低温送风 节能 引言 随着现代经济的快速发展和人民生活水平的提高,空调设备的需求量越来越大,空调能耗急剧上升,目前已占到我国 总能耗的15%左右[1].而我国是一个能源供应十分紧张的国家,全国连年出现大范围电力供应紧张的局面.目前,国 家电力部门己经制定了峰谷电价差政策,使低谷电价相当于高峰电价的1/2~1/6,峰谷电价的实施,给冰蓄冷空调提 供了巨大的发展前景. 另一方面,单纯的冰蓄冷系统,利用午夜以后的低谷电制冰,储存到白天用电尖峰时段供冷,确实可以有效地转移一 部分尖峰用电时段的空调用电负荷.当这两者紧密结合在一起时,更显示了冰蓄冷技术的优越性与竞争力,低温送风 空调方式也随之被带动发展起来,这对改变传统的制冷空调方式, 应用和推广节能型的空调系统具有重要的意义. 冰蓄冷技术和低温送风技术简介 空调冰蓄冷技术是20世纪90 年代以来在我国兴起的一门实用综合技术.实施该技术能够有效地"移峰填谷"平衡电 网的供电负荷,具有显著的社会和经济效益.而在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,将冰融化释放冷量,用 以部分或全部满足建筑物空调负荷的需要.其运行费用由于电力部门实施峰、谷分时电价政策,比常规空调系统要低 ,分时电价差值越大,得益越大.同时空调蓄冷系统中制冷设备满负荷运行的比例增大,状态稳定,提高了设备利用 率. 低温送风空调方式是在蓄冷技术的发展下带动起来的空调技术.低温送风的概念是相对于常规送风而言的,常规空调 系统从空气处理机送出来的空气温度为16~18 ℃,低温送风系统的上述空气温度为7~12 ℃,而超低温送风系统的上述空气温度则为4~6 ℃. 低温送风通常按送风温度的高低可分为三类[2].第一类是超低温送风,送风温度为4~6 ℃,称之为超低温送风,此 类低温送风由于需要特制的风口,故一般较少推荐采用.第二类是低温送风,送风温度为6~8 ℃,标称送风温度为8 ℃,此较低温送风和冰蓄冷技术紧密结合在一起,能够获得较好的空调效果,经济效益很好,倍受人们的欢迎,因此 是最佳最优的选择,得到了较大范围内的推广与应用.因此本文中着重讨论的低温送风为第二类冰蓄低温送风系统.

二、冰蓄冷和低温送风技术的结合形式 在设计中,将冰蓄冷冷源与低温送风结合起来,有三种送风系统.图1是带有终端风扇引风设备的送风系统.图2是终 端有冷空气送风口的蓄冰低温送风系统,这种送风温度较低,为避免吹到人身上的温差过大引起不适,故送风装置一 般采用散流器来控制室内温度分布.图3是采用双制冷机,带末端风扇引风设备的送风系统融冰水(即一次冷源) 供低温盘管,部分冰水与回水混合(二次冷源) 后供高温盘管.部分回风和新风混合后经过两次冷却后送入送风管道, 进行空气调节. 图1 末端有引风设备的蓄冰低温送风 图2 末端有冷空气送风口的蓄冰低温送风 图3 双制冷机的蓄冰低温送风