编辑: ddzhikoi | 2016-09-17 |
本文阐明了该系统的技术原理和节能优势,讨论了冰蓄冷低温送风空 调系统的优化设计方法,指出其在我国的发展前景和趋势. 关键词:冰蓄冷空调 低温送风 节能 引言 随着现代经济的快速发展和人民生活水平的提高,空调设备的需求量越来越大,空调能耗急剧上升,目前已占到我国 总能耗的15%左右[1].而我国是一个能源供应十分紧张的国家,全国连年出现大范围电力供应紧张的局面.目前,国 家电力部门己经制定了峰谷电价差政策,使低谷电价相当于高峰电价的1/2~1/6,峰谷电价的实施,给冰蓄冷空调提 供了巨大的发展前景. 另一方面,单纯的冰蓄冷系统,利用午夜以后的低谷电制冰,储存到白天用电尖峰时段供冷,确实可以有效地转移一 部分尖峰用电时段的空调用电负荷.当这两者紧密结合在一起时,更显示了冰蓄冷技术的优越性与竞争力,低温送风 空调方式也随之被带动发展起来,这对改变传统的制冷空调方式, 应用和推广节能型的空调系统具有重要的意义. 冰蓄冷技术和低温送风技术简介 空调冰蓄冷技术是20世纪90 年代以来在我国兴起的一门实用综合技术.实施该技术能够有效地"移峰填谷"平衡电 网的供电负荷,具有显著的社会和经济效益.而在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,将冰融化释放冷量,用 以部分或全部满足建筑物空调负荷的需要.其运行费用由于电力部门实施峰、谷分时电价政策,比常规空调系统要低 ,分时电价差值越大,得益越大.同时空调蓄冷系统中制冷设备满负荷运行的比例增大,状态稳定,提高了设备利用 率. 低温送风空调方式是在蓄冷技术的发展下带动起来的空调技术.低温送风的概念是相对于常规送风而言的,常规空调 系统从空气处理机送出来的空气温度为16~18 ℃,低温送风系统的上述空气温度为7~12 ℃,而超低温送风系统的上述空气温度则为4~6 ℃. 低温送风通常按送风温度的高低可分为三类[2].第一类是超低温送风,送风温度为4~6 ℃,称之为超低温送风,此 类低温送风由于需要特制的风口,故一般较少推荐采用.第二类是低温送风,送风温度为6~8 ℃,标称送风温度为8 ℃,此较低温送风和冰蓄冷技术紧密结合在一起,能够获得较好的空调效果,经济效益很好,倍受人们的欢迎,因此 是最佳最优的选择,得到了较大范围内的推广与应用.因此本文中着重讨论的低温送风为第二类冰蓄低温送风系统.
二、冰蓄冷和低温送风技术的结合形式 在设计中,将冰蓄冷冷源与低温送风结合起来,有三种送风系统.图1是带有终端风扇引风设备的送风系统.图2是终 端有冷空气送风口的蓄冰低温送风系统,这种送风温度较低,为避免吹到人身上的温差过大引起不适,故送风装置一 般采用散流器来控制室内温度分布.图3是采用双制冷机,带末端风扇引风设备的送风系统融冰水(即一次冷源) 供低温盘管,部分冰水与回水混合(二次冷源) 后供高温盘管.部分回风和新风混合后经过两次冷却后送入送风管道, 进行空气调节. 图1 末端有引风设备的蓄冰低温送风 图2 末端有冷空气送风口的蓄冰低温送风 图3 双制冷机的蓄冰低温送风