编辑: 木头飞艇 | 2016-09-18 |
一、施工期环境影响简要分析 该项目厂房为租赁厂房,现已完成施工阶段,无土建工程,施工期间产生的 环境影响随施工期结束而停止,故不对施工期的环境影响进行分析.
二、营运期环境影响分析
(一)大气环境影响分析 本项目建成后,生产过程中产生的废气为备料过程中产生的木屑粉尘;
贴棉 过程胶水挥发产生的有机废气. (1)粉尘 本项目备料工序中将产生大量木屑粉尘, 粉尘处理措施: 采用双桶布袋除尘 系统,各点位粉尘经抽风气管收集处理后,满足《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 中表
2 的相关标准,实现达标排放,另外,须对主要产尘区域进 行隔离,进一步减小粉尘散逸对外环境的影响. (2)有机废气 通过新增风机吸尘罩(收集效率按 90%计)及活性炭吸附装置(1 套,处理 效率为 90%以上)处理后经新建 15m 排气筒排放,可以实现达标排放. 综上,本项目排放的大气污染物经过治理后不会对周围大气环境造成影响.
(二)水环境影响分析 经前述分析,本项目建成投产后,无生产废水产生,主要为工作人员的生活 废水.生活废水最大排放量为 3.696m3 /d. 生活污水经名扬世佳预处理池处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准后排入园区污水处理厂, 经园区污水处理厂处理达相应标准后排入羊头 堰. 采取上述措施后,项目的运营对地表水环境影响很小.
(三)声环境影响分析 本项目噪声源主要来自:圆盘锯、带锯、空压机、风机等设备,噪声源强一 般在 75~85dB(A)之间.
1、预测方法 考虑到对保护环境有利, 采用噪声衰减模式和多源叠加模式进行预测,具体 模式如下: (1)噪声衰减模式: LP=LW -20lgr -K 式中:LP……距离声源 r 米处的声压级;
LW……声源声功率级;
r……距离声源中心的距离;
K……修正值. 对于同一声源可知 r1 和r2 处声压级 L1 和L2 间关系为: L2=L1-20lg(r2/r1) (2)多源叠加模式: 在预测过程中, 根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算, 再将其计算结果与本底进行能量叠加,得到该处噪声预测值. 对于任何一个预测点,其总噪声效应是多个叠加声级(即各声源分别在该点 的贡献值 L2 和本底噪声值)的能量总和,其计算式如下: ? ? L Li ? ?
10 100
1 lg . 式中:L――某点噪声总叠加值,dB(A);
Li――第i个声源的噪声值,dB(A);
n――声源个数.
2、预测结果 因本项目主要噪声源均布置于建筑物内,主要噪声设备通过设备基础减震、 设备消声器消声、 设备隔音罩隔音、 建筑物隔声屏蔽、 建筑材料吸声消声等措施, 一般可降低噪声 15~20dB(A).以本项目最主要噪声源(空压机、圆盘锯、风机 等设备)的车间(建筑物)外复合声源
75 dB(A)计,车间与最近厂界(南侧和西 侧) 的最短距离为
6 米和
8 米,根据噪声衰减公式计算噪声在不同距离的衰减量 计算得出拟建项目噪声的贡献值见下表. 表7-1 噪声源在不同距离处的贡献值 距离(m)
1 5
10 20
30 50
100 150 声源强度(dB(A))
75 61
55 49 49.5
41 35 31.5 项目营运期正常生产情况下噪声预测结果见表 7-2. 表7-2 营运期噪声预测结果 监测点位 昼间噪声值 dB(A) 夜间噪声值 dB(A) 厂界距离 预测值 夜间不生产 1#(北厂界)