编辑: NaluLee 2016-09-20
EC-4100 微电脑 比电阻电导度 控制器 SUNTEX 操作说明书目录页次一规格

1 二 组合与安装 2.

1 安装前注意事项

2 2.2 主机固定

2 2.3 仪器尺寸参考图

2 三 电极与电气配线 3.1 后面板图

3 3.2 后面板接点功能图

3 3.3 后面板接点说明

4 3.4 电极配线参考图

5 3.4.1 线材出线图

5 3.4.2 电极配线

5 3.5 电气配线参考图

6 四 面板介绍 4.1 前面板图

7 4.2 萤幕图像说明

8 4.3 萤幕指示说明

9 4.4 按键说明

10 4.5 LED 指示灯

11 五 操作

12 六 设定 参数设定模式操作流程

13 6.1 进入参数设定模式

14 6.2 测量模式选择

14 6.3 温度量测模式

15 6.3.1 自动探棒温度修正(ATC)

15 6.3.2 手动温度修正(MTC)

16 6.4 温度补偿方式

16 6.5 高点 Hi 值设定

17 6.6 低点 Lo 值设定

18 6.7 电流对应围设定

19 6.8 设定电源频率

20 6.9 自动清洗时间设定模式

21 七 校正 7.1 进入校正模式

22 7.2 RES 校正模式

22 7.2.1 直接设定电极系数

22 7.2.2 以已知的溶液值校正电极系数

23 7.3 Cond 校正模式

24 7.3.1 直接设定电极系数

24 7.3.2 用已知溶液校正电极系数

25 八 错误讯息 8.1 测量模式之错误讯息

26 目录页次8.2 校正模式之错误讯息

26 1

一、规格 机型 EC-4100 显示项目 电阻计 电导度 温度 显示围 0.0 MΩcm~ 19.99MΩcm 0.0 uS/cm~ 199.9 mS/cm 手动或自动围选择 -9.9~109.9 ℃ 解析度 0.01 MΩ 0.01uS 0.1 ℃ 精确度 ±

1 %( ±1Digit) ±

1 %( ±1Digit) ± 0.1 %( ±0.5℃) 电极输入 可选择二极式或四极式电极 校正模式

(一)电极常数直接输入

(二)电导度标准溶液自动校正 温度补偿 自动(PT1000/NTC30K)或手动设定补偿 温度系数 线性温度补偿(0.00 % 39.99 %)及非线性补偿 显示萤幕 液晶 LCD 显示 信号输出 隔离式直流

4 20mA 输出,最大负载 500? 接点 240VAC 2A max. 设定点控制 提供独立之 Hi/Lo ON/OFF RELAY 接点 接点 单组 ON/OFF RELAY 接点,240VAC 2A max. 清洗 时间ON:0?999 秒可设定 OFF:0?999 小时可设定 工作环境温度

0 50°C 电压输出 DC ±12V 电源供应 115V 或230VAC±15%,50/60Hz 固定方式 配电箱上挖孔安装固定 本机尺寸 96X96X185mm(H*W*D) 挖孔尺寸 93X93X185mm(H*W*D) 重量 0.6 Kg

2

二、组合与安装 2.1 安装前注意事项 l 安装前请先熟读本操作手册,以免错误的配线导致仪器损坏. l 在所有配线未完成前请勿送电,以免发生危险. l 请选择通风良好的位置安装本仪器,并避免直接受到阳光照射. l 电极信号传输须采用特定的电缆线或本公司所提供之电缆线,不可用随便之 电线代替. l 当使用 AC 230V 的电源时,应避免使用三相电源,以免造成电源突波干扰. (若有电源突波干扰现象发生时,可将控制器之电源及控制装置电源分开, 即控制器采单独电源,或在所有电磁开关及动力控制装置之线圈端接突波吸 收器来消除突波,如加药机,搅拌机等) l 本控制器内部之继电器接点为小电流控制接点,故若要控制较大动力的附属 装置时,请务必外接耐电流较大之继电器,以确保仪器的安全. (请参考电 气配线参考图) 2.2 主机固定: 请预先在配电箱面板上留一 93X93mm 的方孔,控制器从配电箱之面板直接放入, 将控制器所附之固定架由后方套入,卡进固定槽内,用十字起子将两侧螺丝锁紧 即可. 2.3 仪器尺寸参考 图96mm 正面图 146mm 侧面图 固定架 120mm 93mm + + + + 120mm 93mm 配电箱方孔间距离 96mm

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题