编辑: 南门路口 | 2016-10-03 |
6 1 7.58
10 lg m b D r ? ? ? 可见,随着几何均距 m D 增大,电纳减小. 58.【答案】A.解析:改变变压器变比,并未改变总节点数目,故节点导纳矩阵 阶数不变. 59.【答案】A.解析:应设置足够的热备用容量,因热备用是处在运行状态的容 量,可以立即投入运行.同时应使尽可能多的机组参与一次调频,抑制频率波动. 60.【答案】A.解析:负荷备用的大小要根据系统总负荷的大小及运行经验,并 考虑系统各类用户的比重来确定,一般为最大发电负荷的 2%―5%. 61.【答案】B.解析:无功最好做到就地平衡,无功电源不缺乏并不意味着无功 电源是最优分布,无功的传输会引起损耗,所以可以增加无功补偿装置使得无功传输 引起的损耗最小. 62.【答案】A. 63.【答案】C.解析:无限大功率电源供电情况下,三相短路电流中的非周期分 量起始值均不等. 64.【答案】B.解析:短路故障又称为横向故障,断线故障称为纵向故障. 65.【答案】B.解析:变压器
0 ? 侧流过零序电流时,在?侧将感应零序电动势, 但零序电流没有通路,变压器相当于空载,变压器的零序电抗 ? ? ? ?
0 0 m x x x ? ? ? . 66.【答案】C.解析:故障边界条件为
0 0 a b c I U U ? ? ? ? ? ? , ,用序分量表示为
1 2
0 1
2 0
0 fa fa fa fa fa fa I I I U U U ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一相断线的边界条件方程与两相短路接地的边界条件方程相同,为正负零序网络 并联.
6 资审小助手-笔试 抢先看 料 备考交流群:106659751 资审小助手-笔试 抢先看 67.【答案】C.解析:当发生不对称接地短路故障时,通过变压器中性点经小电 阻接地可在接地电阻上产生部分有功功率损耗,这一部分损耗将有发电机承担,并消 耗掉发电机在故障后出现的功率差额以消除转子的加速性,维持电力系统故障时的功 角稳定.根据以上分析,选项 A 三相短路为对称短路,选项 B 两相短路和选顶肼目间 短路为非接地短路. 68.【答案】B.解析:电抗和各导线间的距离、导线半径、导线的材料和性对磁 导率有关,考虑到高电压等级下导线之间的绝缘间距大,则几何均距增大. 根据电抗公式
4 1 2π 4.6
10 2 m r D x fL r ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 式中, m D 为三相导线的几何均距,r 为导线半径.可见,随着几何均距增大,电 抗增大. 69.【答案】D.解析:线路的电导主要是由沿绝缘子的泄漏电流和电晕现象决定 的. 70.【答案】B.解析:单电源辐射形网络的潮流分布不可调控,环形网络的潮流 分布由线路阻抗确定.由于负荷 1,2 的性质未知,无法确定是否有有功和无功流过. 71.【答案】D.解析:一般继电保护装置有测量比较元件、逻辑判断元件和执行 输出元件三部分组成. 72.【答案】D.解析:负荷电流对称时,零序电流为 0,如果有一组互感器二次 断线,比如 A 相断线,那就 A 相电流为 0, A C B I - I I I ? ? ? ? ? ? ? .
7 资审小助手-笔试 抢先看 备考交流群:106659751 资审小助手-笔试 抢先看 73. 【答案】 A. 解析: 阻抗角为 60?, ? ?
90 - k sen ? ? =-30?, ? ? ? ? ?
90 90 sen sen - ? ? ? , 所以 ? ? ? ?
60 120 ? - 74.【答案】C.解析:正常运行情况下,位于线路送电侧的功率方向继电器,判 断出来的功率方向为正,所以在负荷电流的作用下,功率方向继电器会动作,但是电 流小于整定值,所以保护不会出口. 75.【答案】B.解析:由于 S2 的存在,有助增电流,那么会使测量阻抗变大. 76.【答........