2 kn.安排
2 条交通船在两侧观 察吃水深度,并随时报告操作平台调度人员,调 度人员根据平衡状况指挥操作人员进行人工干预 调平. 定位船提前就位,待桶式结构距离安装位置
200 m 时,定位船通缆到桶体,由拖带船舶和定 位船共同移动桶体. 3.5 定位下沉 桶体气浮运输到距离安装的位置
10 m 时开始 精确定位,定位采用起重船和定位驳船共同完成. 精确定位时,测量人员观察自动测量系统数据实 时报告桶体位置,指挥人员根据测量数据指挥定 位船、起重船控制缆绳移位,定位时首先将桶体 移动到相对轴线的正确位置,然后向已经安装好 的桶体移动,当桶体在预定安装位置
10 cm 以内 时,拉紧锚缆,确保桶体位置基本固定,开始下 沉作业. 3.6 排气下沉 当桶体定位确定无误后,操控自动化控制系 统打开排气阀门,在自重作用下桶体开始下沉. 由悬浮状态下沉至泥面上
30 cm 后,关闭排气阀 门,停止排气,测量人员再次通过 GPS 精确定位 并检查桶体垂直度,确认满足设计要求后,再次 打开阀门排气,最终入土下沉. 由于海床面的高差及土质不均,桶体入土下 沉会产生倾斜位移.通过测倾仪监控侧倾状况, 如发现超过要求,关闭下沉较大侧格舱的排气阀 门,同时观察桶体的平衡状况,待桶体平衡后, 再次打开全部排气阀门进行排气下沉,确保桶体 顺直平稳地完成第一阶段下沉. 3.7 排水负压下沉 完成上述工作后,根据桶内水位情况启动排 污泵,进行负压下沉,连续观测桶壁水位刻度线, 随时反馈,当桶体在 0.5 h 内下沉量不超过
10 cm 时或纠偏困难时开启真空泵.当下沉倾斜超过要 求时,暂停下沉较大一侧格舱的水泵 (或真空泵) , 下沉较小的一侧继续工作,直至桶体下沉处于均 衡状态,其后继续负压下沉作业.作业通过操作 平台阀门进行控制,随时调整各台泵开关,确保 桶体的平衡下沉.当排污泵出口处无水排出并有 泥浆出现,关闭各排污泵,校核下沉深度达到设 计要求后下沉作业完成.
4 安装控制措施 4.1 气象海况 持续收听收看海洋天气预报,跟踪气象信息, 半潜驳下潜并实施气浮作业应确保在较好的海洋 状况下进行,预知风力可能达到
6 级或波高可能 超........