编辑: 匕趟臃39 2016-10-19

9 处 新建 化粪池 污水管网沿线设置

14 座化粪池 新建 公用工程 给水 施工期依托当地市政供水系统(用于工程试压、施工),营运期无. / 供电 依托当地市政供电系统. / 环保工程 废气治理 施工期洒水抑尘,保持施工现场清洁,对施工机械、运输车辆加强 保养.化粪池臭气采用专用排气管道引至屋顶或绿化带排放. / 废水治理 施工废水沉淀后回用,生活污水依托安居镇居民生活污水处理设施 处理后排放. / 固废治理 化粪池污泥定期清掏,采用密闭垃圾车收集清运,送生活垃圾填埋 场处置. / 临时工程 施工营地 施工人员为当地居民,不设置施工营地. / 续表

1 5 施工便道 利用县道以及现有乡道. / 取弃土场 项目挖方量为 8000m3 ,临时堆于管道所在陆域,用于回填,回填量 为5968m3 ;

项目弃方 2032m3 ,运至安居大田角糖厂湾公共弃渣场堆 放,本项目不设置专用弃土场. / 临时堆料场 利用沿线附近现有的空地作为临时堆料场. / 依托工程 污水主管 乌木溪沿线污水主管以及连接污水处理厂污水主管已建成 依托 污水处理厂 安居镇污水处理厂已建成,采用二级生化处理工艺,近期处理规模 为1500m3 /d. 依托 1.4.5.1 主体工程 (1)污水管网 污水管网全长 1542m,其中三级污水管网 DN300 约239m,四级污水管网 DN200 约1303m,D150 出户污水接管 1200m.工程分为乌木溪东西两岸,其中西岸起点位于泉溪 大桥附近,终点位于乌木溪入涪江处附近,东岸主要是安居政府附近.污水管道均为重 力流污水管,设计最小水力坡度为 3‰,管道管径 DN

300、DN200 采用 HDPE 双壁波纹 管,DN150 采用 PVC-U,跌落斜管采用 DN300 钢管. 表1.4-2 污水管网工程量表 编号 名称 型号 单位 数量 材料 备注

1 三级管网 DN300 m

239 HDPE 双壁波纹管 /

2 四级管网 DN200 m

1303 HDPE 双壁波纹管 /

3 出户管网 DN150 m

1200 PVC-U 管材 / ①管网布置原则 A、本项目为新建区域永久性市政污水工程,污水系统规模均按远期规划进行设计, 污水管网布线应符合总体规划,充分考虑近期实施的可行性,提高污水收集率. B、充分配合城镇建设,对城镇现状及新城区建设进度进行细致的调查,针对不同的 情况,分段提出可行的实施方案. C、充分利用地形,体现山地城市排水管线布局的特点.管道以埋设为主,多种管线 敷设方式相结合,并尽可能减少中途提升,降低运行费用;

D、管网布局有利于地块的开发利用,也能为河流的环境生态治理工程创造条件;

E、处理好污水干管和截流干管与现状建筑物、构筑物、规划道路的关系,尽量减少 拆迁. F、 利用好已建设的污水截留主管线, 本工程污水管网接入主管线, 减少管线工程量. ②管网设计 工程采取雨污分流制.设计考虑将污水管道尽量沿道路布置,污水管线布置在保证 续表

1 6 管线功能的前提下使管线尽可能短;

紧向布置在满足最小覆土深度要求的条件下使各种 管线埋深尽可能浅,特殊位置根据周边地势高程,以周边区域内污水能以重力流方式接 入来确定污水管道高程. A、平面布置 本次工程分为乌木溪东西两岸,其中西岸起点位于泉溪大桥附近,终点位于乌木溪 入涪江处附近,东岸主要是安居政府附近.管网基本沿道路埋地敷设,新建污水管网收 集污水接入已建滨江路污水干管,最终进入安居镇污水处理厂进行处理.具体布置详见 附图

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)