编辑: wtshxd 2016-10-24

6 根据市政自来水的水压、建筑的高度和建筑的实际情况,本项目四层及四层以上的 住宅和附属设施由小区增压泵加压后统一供水, 四层以下住宅和附属设施由市政管网直 接供水. 本项目用水主要为居民、物业人员(40 人)和商业的生活用水和绿化用水,项目 用水量及排水量见表 3,项目水平衡见图 2. 表3项目用水量及排水量一览表 用水项 目 数量 用水定额 日用水 量(m3) 年用水量 (m3) 产污系数废水日产 生量(m3) 废水年产生量 (m3) 居民生 活1373 人120L/ (人・d) 164.76 60137.4 0.8 131.808 48109.92 物业人 员用水

40 人60L/(人・d) 2.4

876 1.92 700.8 商业 5643m2 3L/(m2 ・d) 16.929 6179.085 13.5432 4943.268 绿化用 水21529m2 0.9m3/(m2・a) 96.8805 19376.1 / / / 总计 / 280.9695 86568.585 / 147.2712 53753.988 注:绿化用水每年按

200 天计 图2项目水平衡图 单位:m3 /d 新鲜水 (280.9695) 164.76 16.929 2.4 131.808 13.5432 147.2712 损耗 32.952 损耗 3.3858 损耗 0.48 居民用水 商业用水 物业用水 化粪池 港区第三污 水处理厂 147.2712 96.8805 损耗 96.8805 绿化用水 1.92

7 排水:项目排水采用雨、污分流制.项目生活污水产生量按用水量的 80%计,则项 目排水量为 53753.988m3 /a(147.2712m3 /d) ,污水经化粪池处理通过梅河东路市政污水 管网排入港区第三污水处理厂进行处理. (2)供电系统 本项目由市政供电,项目内设有开闭所和变电室.从市政引来两路电源配电,楼内 电源均采用三相五芯低压电缆由低压配电间引出;

消防用电设备采用专用的供电回路, 两路电源末端自动切换;

其它负荷采用放射式与树干式相结合的配电方式,能满足本项 目用电需求. (3)制冷、供暖工程 项目市政热力管网正在完善,待到达项目区域,可满足本项目集中供热需要,热源 为港南热源厂;

居民夏季制冷根据需求采用单体式空调, 本项目不设中央空调制冷系统. (4)消防 本项目消防用水由市政给水管网供水.可以满足项目需要,且根据 火灾自动报警 系统设计规范 ,本工程设置集中报警系统.

五、项目施工进度 本项目建设期安排为

24 个月, 施工期为

20 个月, 为加速建设进度, 缩短建设周期, 各子项可交叉进行.项目施工主要包括以下

6 个部分:

1、前期工作:项目建议书、可研编制及批复、准备设计资料等.

2、施工图设计:项目初步设计、施工图设计及相关工作等.

3、施工准备:标准设备采购,非标设备设计与制造,落实协作关系及场区平整.

4、土建施工:进行总图及建筑单体施工.

5、装饰工程:对建筑进行装修.

6、竣工验收:交工验收. 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目,根据现场调查,项目已开工建设.

8 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样 性等) :

1、地理位置 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)是围绕着郑州新郑国际机场逐 渐发展起来的区域,位于郑州市的东南部,距郑州中心城区 20km.是郑州都市区 六 城十组团 的重要组成部分, 是全省经济社会发展的核心增长极和改革发展综合试验区 之一,也是河南省对外开放的重要窗口和基地.郑州航空港经济综合实验区规划面积 415km2 ,边界东至万三公路东 6km,北至郑民高速南 2km,西至京港澳高速,南至炎黄 大道.郑州航空港区位于山前坡洪积平原,西及西北高,东及东南低,坡降 3.8%,地 势平坦,西、北、东三面边界处分布有沙岗或沙丘,标高在 155m 左右,南部外围地形 低平,是机场所在地,东南最低,标高 148m 左右. 本项目位于郑州航空港实验区(综保区)梅河东路东侧、双鹤湖路南侧,项目地理 位置图见附图 1.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题