编辑: xiong447385 2016-11-03

6 项目 适用 5.0 o生设备与排水管道工程 5.1. 处所应提供足够数目的o生设备,因此必须增设:- (a) 水厕_个;

(b) 浴缸及/或花洒_个;

及(c) 洗手盆_个. ? 5.2 厕所不得直接通往厨房. ? 5.3 每套便溺污水设备及废水设备必须设有适当的隔气弯管,并须以反虹 吸管通风;

反虹吸管的大小必须适中.如废水设备的隔气弯管的设计 能有效防止水封流失,则该废水设备无须设有反虹吸管. 排水管道工程的施工相片(只限於被覆盖工程),须连同「完工报告表」 一v呈交. ? 5.4 任何粪管、污水管、反虹吸管、通风管的喉管均须为圆形,并以铸铁、 钢、铜或其他核准物料制成. 排水管道工程的施工相片(只限於被覆盖工程),须连同「完工报告表」 一v呈交. ? 5.5 空调系统的冷凝水管须妥善安装及连接至排水系统. 排水管道工程的施工相片(只限於被覆盖工程) ,须连同 「完工报告表」 一v呈交. ? 5.6 如符合下列条件,uPVC 或PVC 喉管可於室内使用:- (a) 喉管须藏於管道内,而该管道的耐火时效与其所通过的结构所用 物料的耐火时效相同;

管道的检修板须设有可自动关闭的门或可 紧闭的盖,并须具该管道的耐火时效;

及(b) 如采用 uPVC 喉管,而这些喉管又通过分隔墙或地板及任何有隔 火等级的部分,则须有合适的核准隔火保护层,方可外露. 排水管道工程的施工相片(只限於被覆盖工程) ,须连同 「完工报告表」 一v呈交. ?

7 项目 适用 5.7 若拟建的喉管伸入下层不同用户的单位,该喉管应在楼宇的公用部 分,该排水工程须预先向建筑事务监督取得批准及同意. ? 5.8 厨房、浴室及厕所须设有地面排水渠. ? 5.9 防水 厕所/浴室/厨房的混凝土结构地台必须涂上适当防水物料,并覆盖 每面墙壁不少於

300 毫米高,以防止渗漏.围绕浴缸及淋浴盆的墙身 亦需涂上不少於 1,800 毫米高的防水物料.如建造升高地台,升高地 台的楼板也须使用适当的防水物料. 厨房所有内墙的表面均须铺上瓷砖;

铺砌瓷砖的高度须由地板向上起 计高达 1.2 米.此外,厨房亦须设置洗涤槽及作供水用的设备. 防水物料的发票、说明书及施工相片,须连同「完工报告表」一v呈 交. ? 6.0 小型工程监管制度 6.1 根萁坏募涓敉荚蚣笆档厥硬斓慕峁,牌照申请可能涉及建筑工程 及排水管道工程,而该些工程既不是《建筑物条例》第41(3)、41(3B) 及41(3C)条中的豁免工程,亦非《建筑物(小型工程)规例》附表

2 的 指定豁免工程. 请注意本处发出的单张《持牌处所/申领牌照处所相关的小型工程》 (二零一二年十月版),特别是屋宇署会根督ㄖ锾趵芳啊督ㄖ 物(小型工程)规例》 ,处理有关小型工程的指定表格及照片/图则/文件,抽样查核及在有需要时采取执法行动.有关单张载於牌照事务处 网页-www.hadla.gov.hk. 向屋宇署递交的指定表格及证明文件的副本,须连同「完工报告表」 一v呈交已. ?

8 项目 适用 7.0 其他规定 7.1 保护栏障 在相邻水平之间的差距多於

600 毫米之处,须设置保护栏障.这些栏 障必须符合下列规定:- (a) 在设计和建造上,须尽量减低任何人或物件自栏障的缝隙堕下、 滚下、滑下或跌出或任何人攀越栏障的危险;

(b) 其高度须高於相邻水平中较高者 1.1 米或以上;

及(c) 在建造上,须能阻止任何最小一处的尺寸是多於