90 年代初的老旧居民小区, 目 前有

5500 户居民. 几年前, 由于地下管网年久失修, 爆 管的现象时有发生, 仅2009 年, 小区管 网破裂高达

23 次.不仅浪费了大量水 资源, 同时也给居民的生活带来很多不 便和安全隐患. 一爆管就停水, 修好了 以后,还要把黄色的脏水放走才可以用. 住在这里的那先生告诉记者.

3 年前, 安恒集团水联网技术服务中 心承担了北京科委供水管网漏损控制课 题, 将其自主研发的水联网 LeakView@ (漏损可视化)管网漏损管理平台及基于DMA 分区的城市供水管网综合漏损控 制方案应用于这个小区. 所谓DMA 分区,就是将一定范围内的管网进行分区监测, 将漏损准确定 位, 从而保证这一片区整体供水管网的安 全运行.这一方案的实施为石景山自来水 公司节约了大量人力物力.自2012 年实 施至今, 这个小区再未出现任何爆管情况. 日前, 记者跟随保尔森基金会

2015 年可持续发展项目评奖专家, 一同实地 参观了解了安恒集团这一防漏节水工程 实施现场.这个项目是

2015 可持续发 展规划项目奖 的三大入围项目之一. 这个奖项由保尔森基金会和中国国际经 济交流中心共同发起, 旨在为解决城镇 化进程中的关键问题提供创新、 有效以 及可拓展的解决方案. 依托物联网、 云计算和大数 据分析, 迅速查找管网漏损 据介绍,方案主要包括DMA 分区管理、 漏损噪声在线监测和智能精细化 区域压力调控技术, 是将庞大复杂的环 状管网划分成若干细分区域 (即DMA分区) , 在DMA分区的基础上实现关键数据 (流量、 压力、 水质等) 的实时监测, 并利用 信息化手段和 大数据 技术对采集的数据 加以整合分析, 寻找规律并识别异常事件, 尽可能地缩短监测到发生管网漏损的时 间, 从而达到降低漏损的目的. 在永乐小区的东南角, 有4个看似普 通的井盖, 据介绍, 这里是这个小区自来水 管网的总入口端.打开井盖记者看到, 井 下水管和井壁上安装了很多仪器和设备. 安恒集团水联网技术服务中心的工 程师张健告诉记者, 这些高精度的设备 装在小区的供水入口, 可以了解每一个 小区漏损的情况. 一般情况下, 在夜间 或凌晨, 我们基本上认为这个区域的用 水量等同于真实的管网漏损量, 因为这 个时段大部分居民都已经休息, 这时流 量计所计量的流量有很大一部分是由漏 损造成的.我们的技术人员利用仪器监 测凌晨两点到五点的最小流量, 用一段 时间的最小流量来代表管网的漏损. 据他介绍, 工作人员在这个小区的 阀门井旁安装了

30 台漏损噪声在线监 测设备, 用它们来监测前后

150 米~200 米的管段噪声. 这30 台设备是均匀分布在小区里 的, 每天都会把噪声分贝和频率传输回 来.当入水口的夜间最小流量超过最小 流量警戒值时, 我们认为可能有漏损产 生, 就会去查看这

30 个点位的分贝和频 率哪个比基准值高, 这样就能迅速找到 漏损点. 张健说, 我们会第一时间通知 水务公司的维修人员进行修复.同时, 技术人员还会评估出漏损的具体原因, 比如管道的管龄较长、 供水压力较高、 偷 水现象等我们都能评估出来, 针对评估 的结果去采取相应不同的措施. 据介绍, 这套 可持续的中国城市供 水管网综合漏损控制解决方案 主要是 提升了漏损的微观感知时间.相比传统 的人工巡检检漏, 可以将原有查找供水 管网漏损的发现时间由 1~3 个月迅速缩 短为