编辑: qksr | 2016-11-30 |
海园输变电工程投产前,将天福~油田Ⅱ回220kV 线路 油田变侧改接入炼化一体化专用变供电, 同时由油田变新建
1 回线路至专用变, 待海园输 变电工程投产后,将天福~炼化 220kV 线路恢复接至油田变,再由海园变新建
1 回线路至 炼化一体化专用变,形成终期接线方案.为配套炼化一体化~油田 220kV 线路的建设,本 工程需扩建油田变 220kV 炼化间隔
1 个;
综上分析, 为满足炼化一体化用户供电要求, 国网福建省电力有限公司漳州供电公司
2 新建福建漳州油田
220 千伏变电站
220 千伏炼化间隔扩建工程. 1.
2、工程内容及规模 油田 220kV 变电站 220kV 炼化间隔扩建: 本期在油田 220kV 变电站 220kV 间隔侧扩 建1回炼化出线间隔,不新增占地. 本工程地理位置图见附图 1. 本工程项目组成见表 1-1. 表1-1 本工程内容及规模一览表 名称 原有规模 本期规模
1 油田 220kV 变 电站 占地面积 变电站站区总占地面积 1.8935hm2 , 其中围墙内占地面积 1.3098hm2 . / 主变
2 台,2* 180MVA(#
1、#2) / 220kV 进出线
4 回 新增
1 回炼化出线间隔 110kV 进出线
4 回/事故油池
1 座50m3 / 化粪池
1 座/1.3 油田 220kV 变电站 (1)地理位置 油田 220kV 变电站站址位于漳州市古雷镇油沃村. (2)建设规模 本期在油田 220kV 变电站 220kV 间隔侧原预留位置扩建
1 回炼化出线间隔. (3)占地及总平布置 油田 220kV 变电站站区总占地面积 1.8935hm2 ,其中围墙内占地面积 1.3098hm2 ;
本 期扩建间隔位于变电站原预留位置,不新增占地. 变电站采用半户内布置,主变采用户外布置,220kV 采用户内 GIS 布置,110kV 配电 装置采用户外布置;
主变位于变电站中部,220kV 配电装置位于变电站东部,110kV 配电 装置位于变电站西部,主控楼位于变电站北侧中部,事故油池位于变电站大门口东侧;
变电站总平面布置图见附图 2. 1.4 站址合理性分析 本期工程为在油田 220kV 变电站 220kV 配电装置侧原预留位置扩建间隔,不新增占 地,油田 220kV 变电站前期工程建设已得到地方政府及相关部门的同意;
因此,从环保 角度来看,福建漳州油田
220 千伏变电站
220 千伏炼化间隔扩建工程选址是合理的.
3 1.5 产业政策及规划符合性分析 本工程为变电站扩建工程,是国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》 (2016 年修正版) 中鼓励发展的项目 ( 第一类鼓励类 中的 电网改造与建设 ) , 符合国家产业政策. 本工程位于漳州市古雷镇油沃村,本期为在变电站原预留位置扩建,不新增用地,前 期工程选址已得到地方政府及相关部门的同意;
因此,福建漳州油田
220 千伏变电站
220 千伏炼化间隔扩建工程的建设与国家产业政策、福建省电网规划要求是相符的. 1.6 工程及环保投资 本工程项目动态投资 xx 万元;
其中环保投资约为 xx 万元, 主要用于生态恢复和水土 保持等. 1.7 前期工程环保手续履行情况 油田 220kV 变电站已于
2011 年在《漳州油田(古雷)220kV 变电站工程环境影响报 告表》中进行了环境影响评价,于2011 年7月15 日取得了福建省环保厅的环评批复(闽 环辐评[2011]10 号);
并于
2015 年7月在《漳州油田(古雷)220kV 变电站工程竣工环 境保护验收调查表》 中进行了竣工环保验收, 并于
2015 年9月14 日取得了漳州市环境保 护局古雷港经济开发区分局的验收批复(漳古环验[2015]3 号),详见附件 2. 1.8 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本工程位于漳州市古雷镇油沃村,变电站周围主要公路、空地及工棚等;