2 3 年份 涉及固定电力装置的电力事故宗数 总数 烟火^ 触电 其他*
2016 #
44 35
8 1
2015 50
43 6
1 2014
60 51
6 3
2013 49
40 5
4 2012
61 46
12 3 # 截至9月底 ^ 包括火警、冒烟、电弧闪络及爆掣 * 包括电力中断等 统计数字
4 年份 涉及固定电力装置的电力事故 死亡人数* 受伤人数*
2016 # 2(2) 7(5)
2015 2(2) 6(4)
2014 3(3) 6(5)
2013 1(0) 11(9)
2012 7(6) 6(6) # 截至9月底 * 括号内的数字为发生於建筑/装修/维修工地内或附近的事故 统计数字 (续)
5 日期 : 2015年5月 地点 : 某翻新工程进行中的村屋 简介 : 一名注册电业工程人员使用 铝梯在高位进行冷气机安装 工作时,因误触外露带电导 体从高处坠下致死.
个案分享
(一)
6 触电 带电导体未有妥 善终接或隔离 电流式漏电断路器 (RCCB)失灵 开关已接合 个案分享
(一)
7 事故成因 : ? 未有妥善终接或隔离已接上电源 的带电导体 ? 电流式漏电断路器(RCCB)失灵 ? 没有预先测试工作围内的金属 部分或导体有否带电 个案分享
(一)
8 个案分享
(二) 日期 : 2016年5月 地点 : 某拆卸工程进行中的工地 简介 : 一名拆卸工人在拆除电线时, 触电死亡.
9 触电 线路仍然带电 上游熔断器连接中及上游仍有供电 下游电路的漏电保护断路器(ELCB)已隔离 已接地的金属部件 个案分享
(二) 个案分享
(二) 事故成因 : ? 没有确认须拆除电线的电路已隔 离?未有检查工作围内所涉及电路 的带电情况
11 个案分享
(三) 日期 : 2016年8月 地点 : 某加改工程进行中的政府大楼 简介 : 一名注册电业工程人员在假天 花上进行拉线工作时,怀疑因 误触碰假天花内某些外露带电 器件触电晕倒,其后证实死亡.
12 触电 L 已接地的金属部件 外露带电器件 N 开关已接合 个案分享
(三) 个案分享
(三) 事故可能成因 (有待调查确定): ? 没有为带电器件提供适当外壳保 护?没有预先测试工作围内的金属 部分有否带电
14 个案分享
(四) 日期 : 2016年8月 地点 : 某翻新工程进行中的商业大厦 简介 : 一名工人在进入电掣房拿取工 具时,怀疑误触碰电掣房内掣 柜的带电部分而晕倒送院.
15 15 掣柜 触电 头部独电 带电部份 未有遮盖 个案分享
(四)
16 个案分享
(四) 事故可能成因 (有待调查确定): ? 一般工人在没有妥善监督及指导 下进入电掣房 ? 没有遮盖掣柜的带电部分 ? 在可直接或间接触及低压带电部 分的围内工作时,没有采取足 够的预防措施以避免发生危险
17 个案分享
(五) 日期 : 2015年9月 地点 : 某加改工程进行中的店m 简介 : 一名注册电业工程人员在配电 箱进行电力工作时,因误触配 电箱内的外露带电部分受伤送 院. L N E 配电箱内 的带电部 分外露
18 触电 上游断路器 (MCCB)已接 合 个案分享
(五) 个案分享
(五) 事故成因 : ? 在进行电力工作时,没有切断及 隔离上游电力供应 ? 在带电部分工作或在可直接或间 接触及低压带电部分的围内工 作时,没有采取足够的预防措施 以避免发生危险
20 一.不完整电路接上电源, 而该电路未有适当终 接或隔离 电力工作常见问题