编辑: liubingb | 2019-08-01 |
45 系列 微型PCB继电器
10 -
16 A 燃烧器,锅炉 投影机 红外线烤 炉及微波 炉 按摩浴缸 电子电路板 适用於+105°C环境使用的继电器 PCB安装 - 直接用於线圈和触点终端 - 45.
31…x310,,
单极常开 (≥
3 mm触点间隙) - 45.31…0610, 单极常开 (≥ 3.6 mm触点间隙) ? 接触间隙≥3mm或≥3.6 mm 根EN 60730-1 ? 灵敏的DC线圈-
360 mW (型号 45.31…x310) ? 无镉选项可供选择 ? 根EN 60335-1,EN 50178,EN 60204,线 圈和触点之间的加强绝缘安全分隔,8 mm间 隙和爬电距离 ? 线圈与触点之间的绝缘为6 kV(1.2/50 μs) ? 焊剂防护: RT?I 45.31…x310 45.31…0610 ? 1个NO (SPST-NO), ≥?3?mm 间隙 ? 最高环境温度+105 °C ? PCB安装 ? 1个NO (SPST-NO), ≥?3.6?mm 间隙 ? 最高环境温度+105 °C ? PCB安装 45.31…x310 (1个NO/SPST-NO) 45.31…0610 (1个NO/SPST-NO) 如需轮廓图,请参阅第5页 有关UL额定值,请参阅: 「一般技术资讯」,第V页PCB PCB铜箔侧视图 PCB铜箔侧视图 触点规格 触点配置 1个NO (SPST-NO) ≥?3?mm 间隙 1个NO (SPST-NO) ≥?3.6?mm 间隙 额定电流/最大峰值电流 A 16/30 10/30 额定电压/最大切换电压 V?AC 250/400 500/500 额定负载 AC1 VA
4000 5000 额定负载AC15 (230?V?AC) VA
750 750 单相电动机额定值 (230?V?AC) kW 0.55 0.55 断流容量DC1: 30/110/220?V A 16/4/1 10/4/1 最小开关负载 mW (V/mA)
500 (10/5)
500 (10/5) 标准触点材料 AgNi AgNi 线圈规格 标称电压 (UN) V?AC (50/60?Hz) ― ― V?DC
6 -
12 -
24 -
48 -
60 6 -
12 -
24 -
48 -
60 额定功率 AC/DC VA (50?Hz)/W ―/0.36 ―/0.55 操作围 AC ― ― DC (0.7…1.2)UN (0.8…1.2)UN 保持电压 AC/DC ―/0.4 UN ―/0.4 UN 必降电压 AC/DC ―/0.1 UN ―/0.1 UN 技术资料 机械寿命 AC/DC 周期 ―/10?・?106 ―/2?・?106 额定负载AC1下的电气寿命 周期 30?・?103 10?・?103 吸合/释放时间 ms 12/2 12/2 线圈与触点之间的绝缘(1.2/50??s) kV
6 (8 mm)
6 (8 mm) 断路触点间的介电强度 V?AC
2500 3000 环境温度围 °C C40…+105 C40…+105 环境保护 RT II RT II 认证(根嘈)
3 适用於+125°C环境使用的继电器 PCB安装 - Faston 250触点连接 - 45.71, 单极常开或常闭 - 45.91, 单极常开 (≥
3 mm触点间隙) ? 触点间隙≥ 3mm,根EN 60730-1 (45.91类型) ? 灵敏的DC线圈-
360 mW ? 无镉选项可供选择 ? 根EN 60335-1,EN 50178,EN 60204,线 圈和触点之间的加强绝缘安全分隔,8 mm间 隙和爬电距离 ? 线圈与触点之间的绝缘为6 kV(1.2/50 μs) ? 焊剂防护:RT II标准(RT III选项) 45.71 45.91 ? 1个NO或1个NC (SPST-NO或SPST-NC) ? 最高环境温度+125 °C ? PCB安装 + Faston
250 ? 1个NO(SPST-NO), ≥
3 mm 间隙 ? 最高环境温度+125 °C ? PCB安装 + Faston
250 45.71…0310 (1个NO)/(SPST-NO) 45.71…0410 (1 NC)/(SPST-NC) 45.91…0310 (1个NO/SPST-NO) 如需轮廓图,请参阅第 5页 有关UL额定值,请参阅: 「一般技术资讯」,第V页PCB铜箔侧视图 PCB铜箔侧视图 触点规格 触点配置 1个NO或1个NC (SPST-NO或SPST-NC) 1个NO (SPST-NO) ≥?3?mm 间隙 额定电流/最大峰值电流 A 16/30 16/30 额定电压/最大切换电压 V?AC 250/400 250/400 额定负载AC1 VA
4000 4000 额定负载AC15 (230?V?AC) VA
750 750 单相电动机额定值 (230?V?AC) kW 0.55 0.55 断流容量DC1: 30/110/220?V A 16/0.3/0.13 16/4/1 最小开关负载 mW (V/mA)
500 (10/5)
500 (10/5) 标准触点材料AgNi AgCdO AgNi 线圈规格 标称电压 (UN) V?AC (50/60?Hz) ― ― V?DC
6 -
12 -
24 -
48 -
60 6 -
12 -
24 -
48 -
60 额定功率 AC/DC VA (50?Hz)/W ―/0.36 ―/0.36 操作围 AC ― ― DC (0.7…1.2)UN (0.7…1.2)UN 保持电压 AC/DC ―/0.4 UN ―/0.4 UN 必降电压 AC/DC ―/0.1 UN ―/0.1 UN 技术资料 机械寿命 AC/DC 周期 ―/10?・?106 ―/10?・?106 额定负载AC1下的电气寿命 周期 100?・?103 30?・?103 吸合/释放时间 ms 10/2 12/2 线圈与触点之间的绝缘 (1.2/50??s) kV
6 (8 mm)
6 (8 mm) 断路触点间的介电强度 V?AC
1000 2500 环境温度围 °C C40…+125 C40…+125 环境保护 RT II RT II 认证(根嘈)
4 订购资讯 例: 45系列,适用於PCB继电器+Faston 250,1个NO(SPST-NO),12 V DC线圈. A B C D
4 5 .
7 1 .
7 .
0 1
2 .
0 3
1 0 系列 类型
3 = PCB安装,≥
3 mm触点间隙
7 = PCB + Faston 250安装
9 = PCB + Faston 250安装, ≥?3?mm 极数
1 =
1 单极, 16?A 线圈版本
7 = 灵敏型DC
9 = 标准 DC (45.31…0610 只要) 线圈电压 请参阅线圈规格 A: 触点材料
0 = 45.71的标准材料为 AgCdO,45.31和45.91 的标准材料则为AgNi
1 = AgNi
2 = AgCdO B: 触点电路
3 = NO (SPST)
4 = NC (SPST),只限4
6 = NO (SPST), ≥?3.6?mm D: 特殊版本
0 = 焊剂防护 (RT II)
1 = W防水塑封型(RT III),只限 45.71和45.91 C: 选项
1 = 无 选择功能和选项:只可选择同一行中的组合. 类型 线圈版本 A B C D 45.31 灵敏型 DC
0 -
2 3
1 0 标准 DC
0 6
1 0 45.71 灵敏型 DC
0 -
1 3 -
4 1
0 -
1 45.91 灵敏型 DC
0 -
2 3
1 0 -
1 技术资料 根EN 61810-1的绝缘 45.71 45.31 / 45.91 供电系统的标称电压 V?AC 230/400 230/400 额定绝缘电压 V?AC
250 400
250 400 污染等级
3 2
3 2 线圈与触点组间的绝缘 绝缘类型 加强型 (8 mm) 加强型 (8 mm) 过压类别 III III 额定脉冲电压 kV (1.2/50??s)
6 6 介电强度 V?AC
4000 4000 断路触点间的绝缘s 断开类型 微型断开 完全断开 过压类别 ― III 额定脉冲电压 kV (1.2/50??s) ―
4 介电强度 V?AC/kV (1.2/50??s) 1000/1.5 2500/4 抗传导干扰度 脉冲串(5…50)ns,5 kHz,在A1 - A2上根EN?61000-4-4 等级
4 (4?kV) 浪涌(1.2/50 μs),在A1 - A2(差动模式)上根EN?61000-4-5 等级
3 (2?kV) 其他资料 45.71 45.31 / 45.91 回跳时间:NO/NC ms 3/3 2/― 震动阻力 (10…150)Hz: NO/NC g 20/10 20/― 冲击阻力 g
20 於环境损失的电力 无触点电流 W 0.4 有额定电流 W 1.8 安装在PCB上的继电器之间的建议距离 mm ≥?5
5 触点规格 F
45 - 电气寿命(AC)与触点电流 类型 45.71 F
45 - 电气寿命(AC)与触点电流 类型 45.31/45.91 周期 电阻负载 - cosφ =
1 电阻负载 - cosφ = 0.4 周期 电阻负载 - cosφ =
1 H
45 - 最大DC1断流容量 DC电压(V) DC断流电流(A) ? 变换电压值和电流值处於曲线下方的电阻负载(DC1)时,可预期 ≥
100 ・ 103周期(45.71)或≥
30 ・ 103周期(45.
31、45.91) 的电气寿命. ? 负载为DC13的情况下,二极体和该负载并联可实现与DC1负载相近 的 电气寿命. 注意:负载的释放时间将增加. 线圈规格 DC线圈资料 - 0.36 W灵敏型 DC线圈操作围与环境温度 标称电压 线圈编码 操作围 电阻 额定线圈 功耗 UN Umin Umax R UN时的I V V V Ω mA
6 7.006 4.2 7.2
100 60
12 7.012 8.4 14.4
400 30
24 7.024 16.8 28.8
1600 15
48 7.048 33.6 57.6
6400 7.5
60 7.060
42 72
10000 6 标称电压 线圈编码 操作围 电阻 额定线圈 功耗 UN Umin Umax R UN时的I V V V Ω mA
6 9.006 4.2 7.2
72 83
12 9.012 8.4 14.4
300 40
24 9.024 16.8 28.8
1150 21
48 9.048 33.6 57.6
4400 11
60 9.060
42 72
7200 8.3 R
45 - DC线圈操作围与环境温度 l的限制 45.31
1 - 最大允许线圈电压.
2 - 线圈处於环境温度下的最小始动电压.
6 轮廓图 类型45.31 类型45.71/91 7
........