编辑: 摇摆白勺白芍 2017-02-11

2 HJ 578―2010 3.9 前处理 preprocessing 指进水水质不能满足氧化沟生化需要时,根据调整水质的需要,在氧化沟前设置的处理工艺.如初 沉池、水解酸化池、气浮池、均化池、事故池等. 3.10 内回流门 internal reflux gate 指氧化沟系统某些沟型所特有的、可使混合液从好氧区(池)到缺氧区(池)实现无动力回流的廊 道和设备. 3.11 标准状态 standard state 指大气压为

101 325 Pa、温度为 293.15 K 的状态.

4 总体要求 4.1 氧化沟宜用于 《城市污水处理工程项目建设标准 (修订) 》 中规定的Ⅱ~Ⅴ类的城市污水处理工程, 以及有机负荷相当于此类城市污水的工业废水处理工程. 4.2 氧化沟污水处理厂(站)应遵守以下规定: 1)污水处理厂厂址选择和总体布置应符合 GB

50014 的相关规定.总图设计应符合 GB

50187 的规 定. 2)污水处理厂(站)的防洪标准不应低于城镇防洪标准,且有良好的排水条件. 3)污水处理厂(站)建筑物的防火设计应符合 GB

50016 和GB

50222 等规范的规定. 4)污水处理厂(站)堆放污泥、药品的贮存场应符合 GB

18599 的规定. 5)污水处理厂(站)建设、运行过程中产生的废气、废水、废渣及其他污染物的治理与排放,应 贯彻执行国家现行的环境保护法规和标准的有关规定,防止二次污染. 6)污水处理厂(站)的设计、建设应采取有效的隔声、消声、绿化等降低噪声的措施,噪声和振 动控制的设计应符合 GBJ

87 和GB

50040 的规定,机房内、外的噪声应分别符合 GBZ

2 和GB

3096 的 规定,厂界环境噪声排放应符合 GB

12348 的规定. 7)污水处理厂(站)的设计、建设、运行过程中应重视职业卫生和劳动安全,严格执行 GBZ

1、 GBZ

2 和GB

12801 的规定.在氧化沟建成运行的同时,安全和卫生设施应同时建成运行,并制定相应 的操作规程. 4.3 污水处理厂(站)应按照 GB

18918 的规定安装在线监测系统,其他污水处理工程应按照国家或当 地的环境保护管理要求安装在线监测系统. 在线监测系统的安装、 验收和运行应符合 HJ/T

353、 HJ/T

354 和HJ/T

355 的规定.

5 设计流量和设计水质 5.1 设计流量 5.1.1 城镇污水设计流量 5.1.1.1 城镇旱流污水设计流量应按式(1)计算: dr d m Q Q Q = + (1)

3 HJ 578―2010 式中: ――旱流污水设计流量,L/s;

dr Q d Q ――综合生活污水设计流量,L/s;

m Q ――工业废水设计流量,L/s. 5.1.1.2 城镇合流污水设计流量应按式(2)计算: dr s Q Q Q = + (2) 式中:Q ――污水设计流量,L/s;

dr........