编辑: 喜太狼911 | 2019-07-07 |
1 /
7 苏州汇川技术公司二期项目 苏州汇川二期 1#2#厂房空压机系统 招标技术规格书 苏州汇川技术有限公司
2015 年01 月 苏州汇川技术有限公司二期项目 苏州汇川二期 1#2#厂房空压机系统技术规格书
2 /
7 1.
总则 总则 总则 总则 1.1 本技术规格书适用于苏州汇川技术有限公司二期厂房 1#.2#生产楼空压机及后处理设 备采购,它提出了包括本体及辅助设备的设计、制造、性能、安装和试验等方面的技术 要求. 1.2 设备采购范围 设备名称 主机功率 数量 变频螺杆式空压机及后处理设备 90KW/125HP
1 套 变频螺杆式空压机及后处理设备 75KW/100HP
2 套 变频螺杆式空压机及后处理设备 55KW/75HP
1 套1.3 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求, 并未规定所有的技术要求和适用的标准, 卖方应提供一套满足本技术规格书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务. 对国家有关 安全、环保等强制性标准,必须满足其要求. 1.4 如未对本技术规格书提出偏差,将认为卖方提供的设备符合本规格书和标准的要求. 1.5 卖方须执行本技术规格书所列标准.有矛盾时,按较高标准执行.卖方在设备设计和 制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的标准. 1.6 合同签订后,按本规格书要求,卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、 安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等标准清单给买方,由买方确认. 1.7 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中, 卖方应保证买方不 承担有关设备专利的一切责任. 1.8 卖方应提供高质量的设备.这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有 相同容量空压机机组制造、运行的成功经验. 1.9 在签订合同后,买方有权提出因规格标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,在 设备投料生产前,卖方应给以设计修改. 1.10 本技术规格书将为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力. 1.11 交货日期:2015 年3月31 号之前安装调试完毕,可正常使用. 1.12 卖方提供的合同设备按以下地点交货: 苏州市吴中区越溪天鹅荡路苏州汇川技术有限公司二期项目二期厂房工程现场 (卖方负 责卸货) . 2. 工程 工程 工程 工程概况 概况 概况 概况 安装
2 组空压机系统,分别供应苏州汇川技术有限公司二期 1#.2#生产厂房.1#厂房配套 苏州汇川技术有限公司二期项目 苏州汇川二期 1#2#厂房空压机系统技术规格书
3 /
7 75KW/100HP、55KW/75HP 空压机及后处理系统;
2#厂房配套 90KW/125HP、75KW/100HP 空压机及后处理系统,并安装、调试.空压机房内管路、阀门等由卖方提供,买方提供到设 备的动力电电缆、桥架,排风机及风管. 3. 设计和运行条件 设计和运行条件 设计和运行条件 设计和运行条件 3.1 设备运行环境: 历年平均气温 15~17℃ 历年最高气温 42℃ 历年最低气温 -10.0℃ 最大风速 28m/s 气压 99.32Kpa 多年平均相对湿度 64% 基本风压值 0.45Kpam 地震裂度 7度3.2 空压机总体要求 排气压力 ≥0.8MPa 排气温度 ≤40℃ 油雾含量 ≤0.01PPM 含尘粒径 ≤0.01μm 启动方式 AC变频 电压/频率 380V/50HZ 冷却方式 风冷 压缩机进口过滤器 ≤3μm 绝缘等级 F级绝缘/IP54 噪音值