编辑: lqwzrs | 2019-08-27 |
3000 系列空调 用户手册 资料版本 V2.
3 归档日期 2006-04-26 BOM编码
31011080 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持, 用户可与就近的 艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系, 也可直接与公司总 部联系. 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利.内容如有改动,恕不另行通知. 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司
网址:www.emersonnetworkpower.com.cn 客户服务热线:0755-86010800 E-mail: [email protected] 目录
第一章 概述
1 1.1 型号说明.1 1.2 功能介绍.1 1.2.1 微处理控制器.1 1.2.2 室内机.2 1.2.3 室外机.2 1.3 环境要求.2 1.3.1 运行环境.2 1.3.2 储藏环境.3 1.4 主要部件.3 1.4.1 室内机.3 1.4.2 室外机.4 1.4.3 压力开关.4 1.5 选配件.4 1.5.1 加湿器.4 1.5.2 加热器.4 1.5.3 远程监控软件.4
第二章 机械安装.5 2.1 安装注意事项.5 2.2 设备到货检验.5 2.3 系统安装布局.5 2.3.1 总体布局图.5 2.3.2 系统安装示意图.7 2.3.3 设备尺寸.8 2.4 安装室内机.10 2.4.1 设备机房的准备.10 2.4.2 安装场地要求.10 2.4.3 安装步骤.11 2.5 安装室外机.12 2.5.1 安装场地注意事项.12 2.5.2 安装步骤.12 2.6 安装设备管道.14 2.6.1 管道安装的一般原则.14 2.6.2 需要连接的管道.15 2.6.3 连接室内机内部管道.15 2.6.4 连接制冷管道.17 2.6.5 制冷管连接注意事项.18 2.6.6 快速接头安装注意事项.18 2.7 长连管系统增加制冷剂.19 2.8 机械安装完成后的检查项目.19
第三章 电气安装.21 3.1 取下电气盖板.21 3.2 连接室内机的输入输出电源线.22 3.3 连接室外机电源线.23 3.4 连接控制线.23 3.4.1 远程关机及烟感、火感端子.24 3.4.2 自定义
1 和自定义
2 端子.24 3.4.3 公共报警端子.25 3.4.4 主备切换和主备请求端子.25 3.4.5 监控接口.25 3.5 电气安装完成后的检查内容.26
第四章 系统开机调试及功能测试.27 4.1 系统开机.27 4.2 冷凝器风扇速度控制.28 4.3 系统功能测试.28 4.3.1 制冷.28 4.3.2 制热.28 4.3.3 加湿.29 4.3.4 除湿.29 4.3.5 检查 LeeTemp 型室外机制冷剂充注量.29
第五章 微处理控制器.30 5.1 显示屏.30 5.2 控制按键定义及操作.30 5.3 参数设定值.31 5.4 控制界面.33 5.4.1 关机界面.33 5.4.2 开机界面.33 5.4.3 正常界面.33 5.4.4 输入密码界面.34 5.5 主菜单.35 5.6 报警菜单.35 5.6.1 报警状态.36 5.6.2 报警历史.36 5.6.3 报警设定点.37 5.6.4 报警输出.37 5.6.5 自定义报警.38 5.6.6 维护周期.39 5.7 设定点菜单.40 5.8 系统状态菜单.40 5.8.1 环境温湿度.40 5.8.2 时间/日期.41 5.8.3 输出状态.41 5.8.4 运行时间.41 5.8.5 压缩机运行记录.42 5.9 系统菜单.42 5.9.1 系统设置.42 5.9.2 选配功能.44 5.9.3 传感器校准.45 5.9.4 输出诊断.45 5.9.5 更改密码.46 5.9.6 恢复出厂值.46 5.10 帮助菜单.47 5.10.1 常用信息.47 5.10.2 维护信息.48
第六章 系统维护.49 6.1 系统电气检查.49 6.2 室内机维护.50 6.2.1 过滤网.50 6.2.2 风机.50 6.2.3 排水管.50 6.2.4 加热器.51 6.2.5 加湿器.51 6.2.6 热力膨胀阀.54 6.2.7 高压开关/低压开关.54 6.2.8 压缩机.54 6.3 室外机维护.56 6.3.1 制冷系统.56 6.3.2 风冷冷凝器.56 6.3.3 LeeTemp 型室外机低温单元.56 6.4 维护检查核对表.56
第七章 故障诊断及处理
58 附录 控制菜单结构图.60
第一章 概述
1 DataMate
3000 系列空调 用户手册
第一章 概述 1.1 型号说明 D M E -
07 M H
1 版本1.0 功能配置 C:单冷 O:带辅助电加热 H:带加热和加湿 输入电源 W:220-1-50 M:380-3-50 标称制冷量 07:7KW 12:12KW 机型 E:室内机 C:标准型室外机 L:LeeTemp型室外机 DataMate3000空调系统 1.2 功能介绍 DataMate3000 系统是一种小型的精密环境控制系统,专为电子设备的冷却而设计,适 用于设备室或计算机房的环境控制.具有高可靠性,高显热比以及大风量的特点,从 而能保证精密设备诸如敏感设备、工业过程设备、通信设备和计算机等设备拥有一个 合理的运行环境. 该系统目前有7kW和12kW制冷量两种机型, 客户可以根据机房的实际情况灵活选择. 系统采用分体落地式结构,由室内机和室外机两部分构成.室外机为风冷式冷却,分 为标准型和低温 LeeTemp 型两种室外机,其中低温 LeeTemp 型室外机适用于较标准 型更低的环境温度,见表 1-1. 系统标准配置有制冷组件,可以对环境温度进行精确控制.另外提供加热器和加湿器 选配件,可以对环境湿度进行精密控制.如果设备仅用于制冷,则无需选配加热器和 加湿器. DataMate3000 系统具有微处理控制器,可根据程序的设定值和室内环境条件,自动切 换所需的功能(制冷或制热、除湿或加湿) . 1.2.1 微处理控制器 DataMate3000 系统的室内机微处理控制器采用 128*64 点阵蓝色背光液晶显示屏 (LCD)显示,用户界面操作简洁.多级密码保护,能有效防止非法操作.控制器具 有掉电自恢复功能, 以及高/低电压保护, 缺相保护, 逆相时自动进行相序切换的功能. 通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间.专家级故障诊断系统,可以自动显
2
第一章 概述 DataMate
3000 系列空调 用户手册 示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护.可存储
30 条历史报警.配置 RS485 接口,通信协议采用信息产业部标准通信协议.微处理控制器面板如图 1-1 所示. 图1-1 微处理控制器面板 1.2.2 室内机 DataMate3000 系统的室内机采用高效翅片管换热器, 离心风机, 风量大, 送风距离远. 压缩机选用高能效比涡旋压缩机,采用柔性涡旋技术,确保系统的高可靠性. 过滤网采用粗效无纺纤维过滤材料,结构紧凑,维护方便.开启前门便可取出过滤网 进行更换. 1.2.3 室外机 室外机采用高散热效率的翅片管换热器,波纹型翅片,不易积尘,清洗、维护方便. 风机采用轴流式低噪音扇叶.风扇电机针对基站电网环境定制高性能单相电机,适用 电压范围广,可靠性高. 1.3 环境要求 1.3.1 运行环境 运行环境需满足 GB4798.3-90 要求,具体见表 1-1.
第一章 概述
3 DataMate
3000 系列空调 用户手册 表1-1 DataMate3000 系统运行环境要求 项目 要求 安装位置 室内外机最大等效水平距离[1] :50m;
高度差[2] ΔH:-5m≤ΔH≤20m 安装方式 室内机:竖直安装,安装底座≥150mm;
室外机:水平气流安装 环境温度 室内:0℃~30℃;
室外:标准型,-15℃~+45℃;
LeeTemp 型,-34℃~+45℃ 环境湿度 30%~80%RH 防护等级(室外机) IPX4 海拔
150 图2-8 室内机安装底座外形及尺寸 2. 在底座上铺上一层 8~10mm 厚的橡胶垫,如图 2-8 所示. 3. 拆开室内机包装,将其放置到底座上. 4. 上下摆动出风格栅以调整室内机气流方向,如图 2-9 所示.
12
第二章 机械安装 DataMate
3000 系列空调 用户手册 格栅可以向箭头方向旋转 图2-9 室内机气流方向调节示意图 2.5 安装室外机 2.5.1 安装场地注意事项 1. 室外机应安放在安全并易于维护的地方.不要将其放置于公众场所的底层,要远 离居民居住地等场所. 2. 室外机不宜直接放置于对噪声要求较高的环境中. 3. 为确保散热效果,室外机应放置于清洁的地方,远离尘土及异物,避免堵塞换热 器. 4. 不能置于蒸汽、热气、废气附近. 5. 室外机与墙壁、障碍物或邻近设备应保持 450mm 以上距离. 6. 不应放置于进气侧和排气侧有可能积雪的地方. 7. 需要为室外机安装一个足够结实的可以承受其重量的基座.基座应高于周围地面 至少 50mm,并大于室外机机座 50mm,如图 2-12 所示. 2.5.2 安装步骤 1. 拆开室外机包装,将其放置在基座上. 2. 用膨胀螺栓固定室外机,室外机底座安装孔位尺寸如图 2-10 和图 2-11 所示.
第二章 机械安装
13 DataMate
3000 系列空调 用户手册
712 374
394 617 R6 图2-10 标准型室外机底座安装孔位尺寸(单位:mm)
394 952
617 R6
374 图2-11 LeeTemp 型室外机底座安装孔位尺寸(单位:mm) 3. 如果有多台室外机需要重叠放置时,则按照图 2-12 所示方式安装.
14
第二章 机械安装 DataMate
3000 系列空调 用户手册 室外机室外机支架 气流 气流 注:2台室外机需叠放时,可采用5#角钢作支架. 3台以上室外机需叠放时,应采用6.5#槽钢作支架. 4m 0.5m 50mm 50mm 至少50mm 基座 室外机机座 图2-12 多台室外机重叠放置安装示意图 2.6 安装设备管道 2.6.1 管道安装的一般原则 1. 室内机与室外机之间采用铜管连接,其接头均为英制快速管螺纹接头.当管道超 长而采用直铜管时,连接铜管需要采用焊接方式连接. 2. 必须遵循行业标准选择和铺设管路底座,对系统抽真空和充注制冷剂(仅仅在管 路超长需添加制冷剂时) .本设备标准配置的制冷剂为 R22. 3. 要考虑管路压降、压缩机回油等情况,避免系统部件泄露、阻塞,最大限度地降 低噪声和振动. 4. 无论何时,若等效长度超过 50m,或是室内机与室外机的垂直高度差超过了表 2-3 所示的数值,在安装前请向厂家咨询以确认是否需要增加管路延长组件等措施. 5. 表2-3 建议的管路尺寸为等效长度(局部组件的等效长度见表 1-2) ,弯头以及阀 门带来的阻力损失已计算在内.安装者要根据现场情况确认是否合适. 表2-3 室内机与室外机的垂直高度差 室外机高于压缩机 最大:20m 室外机低于压缩机 最大:5m
第二章 机械安装
15 DataMate
3000 系列空调 用户手册 2.6.2 需要连接的管道 参见图 2-2,需要连接的管道有以下几种: 1. 室内机的冷凝水排水管 2. 室内机与室外机之间的铜管(气侧管和液侧管) 如果选配了冷凝水泵和加湿器,还需要连接下列管路: 1. 冷凝水泵上的排水管 2. 加湿器的供水管 如果选配了加湿器,室内机加湿器的供水闸阀则需连接供水管. 注意 在工程安装完毕后,启动设备前,请确认需要连接的管道都安装完毕,且没有泄漏现 象发生. 2.6.3 连接室内机内部管道 室内机的底盘管道出口剪切位置如图 2-13 所示. 背面 排水管 气侧管 液侧管 进水管 电缆 剪切敲落孔 图2-13 室内机底盘出口剪切敲落孔位置图 室内机内部的管道接口如图 2-14 所示.
16
第二章 机械安装 DataMate
3000 系列空调 用户手册 热气管 DEM07(直管1/2 -12mm;
接头3/4 -20mm螺纹) DEM12(直管5/8 -16mm;
接头7/8 -22mm螺纹) 液体管 DEM07(直管3/8 -10mm;
接头5/8 -16mm螺纹) DEM12(直管1/2 -12mm;
接头3/4 -20mm螺纹) 无加湿器 有加湿器(可选件) 冷凝水排放口(外径-20mm) 图2-14 室内机内部的管道接口示意图 连接室内机排水管 将排水管一端接到图 2-14 所示的冷凝水排水管接头上. 室内机排水管接头使用外径为 20mm(3/4 )带卡箍的接头,其中一个卡箍用于室外排水管紧固.排水管不能放在温 度处于冰点的位置,管内径应与管接头的尺寸相同. 注意 加湿器的排水管应能够承受沸水的温度,管材需选用镀锌........