编辑: 过于眷恋 | 2017-04-09 |
当一种方法不能全 面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法.检测数量应符合下列规定:
1 建筑基桩设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程, 检测数量不应少于总桩数的 30%,且不应少于
20 根;
其它桩基工程,检测数量不应少于总 桩数的 20%,且不应少于
10 根.
2 除符合本条上款规定外,每个柱下承台检测桩数不应少于
1 根.
3 除符合本条
1、2 款规定外,直径大于 800mm 的混凝土嵌岩桩应采用声波透射法或
6 钻芯法进行检测,检测桩数不得少于总桩数 10%,且不得少于
10 根,每个柱下承台不应少 于1根.直径不大于 800mm 的桩以及直径大于 800mm 的非嵌岩桩,可根据桩径和桩长的 大小,结合桩的类型和当地经验采用声波透射法、钻芯法或高应变法进行检测,检测桩数不 得少于总桩数 10%,且不得少于
10 根. 3.2.3 当存在下列情况时,应增加检测数量:
1 场地地质条件复杂,或存在深厚软弱土层;
2 采用挤土桩,且挤土效应明显;
3 对桩基施工质量有疑问;
4 采用新桩型、新工艺;
5 单桩承载要求较高的市政基础设施工程. 3.2.4 桩身完整性检测的受检桩选择,宜符合下列规定:
1 施工质量有疑问的桩;
2 局部地质条件出现异常的桩;
3 设计方认为重要的桩;
4 施工工艺不同的桩;
5 除本条第 1~2 款指定的受检桩外,宜均匀或随机选择. 3.3 验证与扩大检测 3.3.1 桩身浅部缺陷宜采用开挖验证. 3.3.2 对低应变反射波法检测出桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证,预制 空心桩或钻孔取芯后的桩可采用孔内摄像法验证. 采用孔中摄像法验证检测的比例, 对Ⅱ类 预应力空心桩宜不小于 10%,对于Ⅲ、Ⅳ类预应力空心桩宜不小于 20%.对于其它桩型以 能满足验证检测目的为准. 3.3.3 单孔钻芯检测发现桩身混凝土存在质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验证,并根 据前、后钻芯结果对受检桩重新评价. 3.3.4 对低应变反射波法检测中不能明确桩身完整性类别的桩或Ⅲ、Ⅳ类桩,可根据实际 情况采用钻芯法、高应变法、开挖等方法进行验证检测. 3.3.5 当非嵌岩桩桩长超出低应变反射波法的有效桩长范围时,可采用旁孔透射波法进行 辅助检测. 3.3.6 当采用低应变反射波法、高应变法和声波透射法检测桩身完整性发现有Ⅲ、........