编辑: kr9梯 2017-04-19

1 组参数. ① 按住设置键

2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示第

1 个参数的 符号 ② 按 键可以顺序选择本组其它参数 ③ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位 ④ 通过 键移动修改位, 键增值、 键减值,将参数修改为需要的 值⑤按键存入修改好的参数,并转到下一参数.若为本组最后

1 个参数, 则按 键后将退出设置状态 如果修改后的参数不能存入,是因为 参数被设置为 ON,使本组参 数受密码控制,应先设置密码.出厂设置 OFF 3.2 密码设置方法 当仪表处于测量状态或第

1 组参数符号显示状态时,可进行密码设置. ① 按住设置键 不松开,直到显示 ② 按 键进入修改状态, 在,,

键的配合下将其修改为

1111 ③ 按键,密码设置完成 密码在仪表上电时或

1 分钟以上无按键操作时,将自动清零. 3.3 其它参数的设置方法 ① 首先按密码设置方法设置密码 ② 第2组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后,按 键可选择本 组的各参数 ③ 其它组的参数,通过按住设置键 不松开,顺序进入各参数组,仪表显 示该组第

1 个有效参数的符号 ④ 进入需要设置的参数所在组后, 按 键顺序循环选择本组需设置的参数 ⑤ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值,将参数修改为需要的 值 以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位. ⑦ 按 键存入修改好的参数,并转到下一参数 重复④ ~ ⑦步,可设置本组的其它参数. 退出设置 :在显示参数符号时,按住设置键 不松开,直到退出参数设置 状态.

1 测量及显示 功能相应参数说明 ? (FI)―― 流量系数,表示脉冲个数/单位体积流量 ? (AFH)――流量计量单位 设置为

0 时,计量单位为秒,time = 1s;

1 时,计量单位为分, time = 60s;

2 时,计量单位为小时,time = 3600s ? 流量系数设定:假如输入的脉冲频率为 f,则 显示值 = *time 例:用于体积流量系数 1234.56 脉冲个数/单位体积流量 , 仪表要求显示 体积,FI 设置 001234.56 ? (oyt)――回零延时 由于仪表测量下限为 0.5Hz, 当输入脉冲突然停止时, 仪表会处于等待状态, 显示不能及时回零.利用 参数,使显示在输入脉冲突然停止后,按预定的 时间及时回零. 参数应为最低信号周期的

3 倍.一般情况下设置为 1. ? (FLTR)――数字滤波系数 用于克服输入信号的抖动, 可视信号抖动的大小选择适当的滤波常数, 抖动 严重时可加大设定数值,不影响流量累计,一般情况下设置为 1.

2 按键清零

8 位累计流量显示,累计流量按输入脉冲个数计算,精度高. 测量状态下, 通过按面板 键1秒以上可清累计流量, 具体由 参数 设定. ? (AcLr)―― 清零许可选择,出厂设置 ON. 设置为 ON 时,按键1秒以上累积流量清零. OFF 时,不能通过面板按键清累积流量.

3 小信号切除 ? (cHo)――小信号切除 当输入的流量(频率值)小于 CHO 的设定值时,瞬时流量显示 0.000

4 报警输出 仪表最多可配置

2 个报警点. 每个报警点有

2 个参数,分别用于设定报警值和选择报警方式.两点报警 公用报警设定值小数点. ? 、 为第

1、第2报警点的设定值. ? 为AH、AL 参数的小数点位置 ? ~ 顺序为

2 个报警点的报警方式选择. 报警方式:报警方式有

2 种,通过 ~ 参数选择各报警点的 报警方式. 选择为 时:上限报警,瞬时流量 ≥ 设定值时报警. 时:下限报警,瞬时流量 <

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题