编辑: 飞翔的荷兰人 | 2017-04-24 |
1 030113009001 康明斯柴油应急发电机 组1. 名称:康明斯柴油发电机 2. 型号:ktal9-g3 3. 质量:3700kg 4. 功率:400KW 台12030404004001 配电柜 1. 名称:并机柜 AA1 2. 型号:进出线柜 2000A 3. 尺寸:1800*800*600 台13030404004002 配电柜 市/发电转换柜 (ATS) 1. 名称:低压成套配电柜配电柜 AA2 2. 尺寸:1800*800*600 台14030404015001 控制台 1. 名称:安宇落地式消防控制配电柜 2. 型号:AY5000 3. 规格:2m 以内 4. 尺寸:1500*557*1320MM 台15030905001001 自动报警系统调试 1.自动报警系统装置调试
128 点以下 系统
1 6
030403004001 槽形母线 1.名称:1000A 防火母线槽 m 65.5
7 030411003001 桥架 1.名称:铝合金槽式桥架(宽+高800mm 以下) m 60.5
8 030414002001 送配电装置系统 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV 以下 系统
1 9 03B001 系统调试费(机械设备安 装) 项1应急指示照明
10 030412004001 安全出口疏散指示标志 (集中控制 自带电源) 1.标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图 号:
171、
172、
173、174 套35
11 030412002002 天花应急灯 1. 名称:防爆疏散指示灯 2. 规格:80W 套30
12 030411001001 配管 1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 沟槽修补: m
1250 13
030411004001 配线 1. 名称:电线 2. 规格:ZR-BV-2.5mm2 m
3500 14
030414006001 事故照明切换装置 1. 中央信号装置、 事故照明切换装置、 不间断电源调试 事故照明切换 2. 包括两侧通道、主厅观众台、功能 区、办公行政区等五个位置各自子线路 系统 系统
5 电气部分
15 030412005001 三防灯 1.名称:三防灯 套88/52
16 030412002001 应急灯 密闭灯具 1.名称:应急灯 套5
(二) 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 舞台
1 011404007001 舞台木地板油漆翻新 1. 防护材料种类:喷(刷)涂料溶剂饰 面型防火涂料(木材面) 2. 油漆品种、刷漆遍数:木地板、木踢 脚线烫硬蜡 本色 m2
396 2
011104002001 更换部份舞台木地板 1. 块料面层修补 木地板 拆换 2. 喷(刷)涂料 溶剂饰面型防火涂料 (木地板) 3. 木地板、木踢脚线烫硬蜡 本色 m2
180 机房改造
3 011601001001 砖砌体拆除 1. 人工单项拆除 砖墙 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距 1km 实际运距(km):8 3. 其他拆除料垂直运输
3 层以........