编辑: xiaoshou | 2017-05-01 |
1#及2#车间沿入口中轴线对称布置,1#车间南侧为原 料库房.厂区设有环形车道,方便物流以及消防扑救使用.项目总平面布置详见附图4. 1.6 公用工程 1.6.1 给水 厂区生产、生活及消防用水均由市政供给,给水由南侧市政管网接入,供水标高为 344m,水质和水量能够保证项目需求.本项目车间及货物堆场均不设卫生间,生活用水 集中在办公楼,生产用水主要为全自动拉挤设备间接降温冷却用水. 根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)(2009版)、《关于印发重庆市城 市经营及生活用水定额(试行)的通知》(渝市政委[2006]224号)等相关文件规定,项 目用水核算详见表1-4.排水量按用水量的90%计. 表1-4 项目营运期用水量一览表 用水类别 日用水规模 用水定额 日用水量(m3 /d) 日排放量 (m3 /d) 职工生活用水
75 人40L/人・ 天32.7 未预见用水量 按上述用水量的 10%计算 0.3 0.27 小计 3.3 2.97 冷却塔补水 单台循环水量为 5m3 /h (共2台, 每天使用 24h) 补水按循环水 的1.5%核算 3.6 2.16(下清水, 排入雨水管网) 绿化用水 2966.31m2 2L/m2 ・ d 5.93 蒸发 合计 12.83 5.13 从表 1-4 可以看出,本项目营运期用水总量为 12.83m3 /d,即3849m3 /a(一年按
300 天计). 1.6.2 排水 -5- 续表 1(4) 拟建项目采用雨、污分流制排水系统,雨水收集后接入市政雨水管. 根据现场踏勘和了解,潼南工业园(北区)规划有污水处理厂,正在办理前期手续, 目前未开工建设.故在潼南工业园区(北区)污水处理厂建成投入使用前生活污水经生 化处理达一级标准后通过南侧市政污水管网排至涪江;
污水厂建成投入使用后生活污水 经生化预处理达三级标准后由南侧市政污水管网引至园区污水厂,深度处理达标后排入 涪江.拟建项目给排水管网见附图5. 本项目营运期污水主要为职工生活污水(约2.97m3 /d);
无生产废水;
冷却塔循环 水系统会定期排放一定量浓缩水(约2.16m3 /d),作为清净下水直接排入雨水管网. 1.6.3 供电 本项目拟从市政电源引来一路独立10KV高压供电线路为厂区供电.此外,在1#车间 西南角设置1座配电室,厂区所有供电由此引出,电压等级为0.4KV/0.23KV.项目不设 备用发电设施. 1.6.4 消防设计 总体布局: 场地内建筑物间及与相邻建筑物间的间距满足规范要求;
用地内设置 6m 宽的环形扑救消防车道;
东、西、南、北面直接临紧急消防车道,均满足消防扑救要求. 安全疏散:场地内道路为 6m 宽,所有转弯半径满足消防车转弯半径要求;
整个基 地道路布置呈环状,满足消防扑救疏散需要. 给排水消防:室外消防用水量设计为 15L/s........