编辑: JZS133 | 2017-05-10 |
11、验收监测委托书. 验收监测标准、标号、级别 废水:标准执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 表4中一级标准. 无组织排放废气:标准执行《恶臭污染物排放标准》 GB14554-1993 表1中二级新扩改建排放浓度限值. 厂界噪声:标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 绵竹福瑞兴奇化工有限公司建氨水库
1000 立方米项目竣工环境保护验收监测表 四川中衡检测技术有限公司 第5页共34 页GB12348-2008 表1中2类标准.
1 前言 1.1 项目概况及验收任务由来 绵竹福瑞兴奇化工有限公司成立于
2014 年1月21 日,位于绵竹市孝德镇洪 拱村八组.主要从事氨水的仓储、运输和销售.绵竹福瑞兴奇化工有限公司在四 川省绵竹市孝德镇洪拱村八组建设建氨水库
1000 立方米项目,该项目于
2014 年2月经绵竹市发展和改革局出具了企业投资项目备案通知书(备案号:川投资备 [51068314022701]0020 号). 本项目于
2015 年2月开工建设,2016 年5月建设完成投入生产.项目建成 后形成了仓储 1000m3 氨水的仓储能力.受绵竹福瑞兴奇化工有限公司委托,四 川中衡检测技术有限公司于
2016 年6月对绵竹福瑞兴奇化工有限公司 建氨水库
1000 立方米项目 进行了现场勘察,并查阅了相关技术资料,在此基础编制了该 工程竣工环境保护验收监测方案.在严格按照验收方案的前提下,四川中衡检测 技术有限公司于
2016 年6月27 日~28 日开展了现场监测及检查,在综合各种 资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表. 本项目位于绵竹市孝德镇洪拱村八组,项目北面为硫铁矿渣堆场及德阳佳禾 肥料有限公司,东北面为绵竹福磷化工有限公司硫铁矿渣堆场,项目东南面为农户 群,项目南面为农田.项目地理位置图见附图 1,外环境关系图见附图 2. 本项目劳动人员
2 人,实行一班制,每班工作
8 小时,年工作日
360 天.由 主体工程、辅助配套工程、公用工程、办公生活组成.项目组成及主要环境问题 见表 1-1,主要设备见表 1-2,主要原辅材料及能耗表见表 1-3.项目水量平衡见 图1-1. 绵竹福瑞兴奇化工有限公司建氨水库
1000 立方米项目竣工环境保护验收监测表 四川中衡检测技术有限公司 第6页共34 页1.2 验收监测范围: 绵竹福瑞兴奇化工有限公司建氨水库
1000 立方米项目验收范围有: 主体工程、 辅助配套工程、公用工程、办公生活等.详见表 1-1. 1.3 验收监测内容: (1)废气监测;
(2)废水监测;
(3)厂界环境噪声监测;
(4)固体废物处理处置检查;
(5)公众意见调查;
(6)环境管理检查. 绵竹福瑞兴奇化工有限公司建氨水库
1000 立方米项目竣工环境保护验收监测表 四川中衡检测技术有限公司 第7页共34 页表1-1 项目组成及主要环境问题 项目变更情况: (1)环评拟建离心泵
4 台;
实际设置离心泵
2 台. 项目 组成 名称 建设内容 主要环 境问题 备注 环评 实际 主体 工程 氨水储罐 储存量: 1000m3 ;
材质: Q304;
规格:Φ8000*6000mm (300m3 );
地上式立式储罐
4 个;
储罐周围设置围堰(24m*24m*2.0m), 围堰内设置收集坑(1m*1m*1m);
储罐上部设置喷淋装置,防 渗措施. 与环评一致 废气 新建 氨水装卸 系统 管道离心泵
4 台;
输送管道:PVC-M 离心泵
2 台;
输送管道:PVC-M 废气 新建 辅助 工程 氨水过滤 系统 氨水过滤器(含尾气吸收)1 套 尾气吸收设施