编辑: jingluoshutong 2019-08-30
目录

第一章 编制依据.

1 1.1 招标文件.1 1.2 施工图.1 1.3 本工程施工所执行的主要规范、规程、标准

1 1.4 主要图集.3 1.5 法规.3

第二章 工程概况.4 2.1 工程总体概况

4 2.2 建筑设计概况

6 2.3 结构设计概况

7 2.4 给排水工程设计概况

7 2.5 电气工程设计概况.8 2.6 采暖工程设计概况.10

第三章 施工部署.11 3.1 施工组织管理

11 3.2 任务划分.12 3.3 施工工期.13 3.4 施工进度计划

14 3.5 工程总体施工顺序.14 3.6 劳动力组织.14

1 3.7 主要项目工程量.16

第四章 施工准备.18 4.1 技术准备.18 4.2 现场施工准备

21 4.3 临时设施准备

21 4.4 材料准备.22

第五章 主要项目施工方法.23 5.1 部分建筑物拆除.23 5.2 泰柏板施工.23 5.3 混凝土结构工程.25 5.4 砌筑工程.29 5.5 脚手架工程.30 5.6 屋面工程.31 5.7 门窗工程.32 5.8 楼地面工程.33 5.9 抹灰工程.35 5.10 锅炉房工程安装工程工序与方法

38 5.11 电气工程

49 5.12 给排水工程.54

第六章 施工质量管理措施.56 6.1 质量保证体系及措施

56 2 6.2 管理保证措施.59 6.3 技术保证措施

66 6.4 对分包队伍的管理措施.67 6.5 对劳务分承包方的管理措施.68 6.6 总包与发包人、监理及设计的配合措施.68 6.7 工期保证措施

70 6.8 成品保护措施

71 6.9 安全保证措施

73 6.10 消防保卫措施.75 6.11 文明施工与环保措施.76 6.12 成本管理措施.78

第七章 主要经济技术指标.81 7.1 工期目标.81 7.2 质量目标.81 7.3 安全目标.81 7.4 环境保护和文明施工目标.81

第八章 现场平面布置图.82 8.1 施工现场平面布置图

82 8.2 施工总进度计划横道图及网络图.82

3

第一章 编制依据 1.1 招标文件 表1-1 招标文件 日期 中国农业科学院马连洼三所锅炉房改造工程招标文件

2004 年9月1.2 施工图 表1-2 图纸名称 图纸编号 出图日期 建筑施工图纸 建1~建82004 年7月结构施工图纸 结1~结42004 年7月电气施工图纸 电1~电92004 年7月暖通施工图纸 暖1~暖92004 年9月给排水施工图纸 水1~水42004 年7月1.3 本工程施工所执行的主要规范、规程、标准 表1-3 类别 名称编号《砼结构工程施工及验收规范》 GB50204-2002 《建筑工程现场用电施工及验收规范》 GBJ50191-93 国家《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

1 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GBJ300-2001 《工程测量技术规范》 GB50026-93 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规 GB50202-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315-20 混凝土质量控制标准 GB50161-92 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规 GB50275-98 《现场设备、 工业管道焊接工程施工及验收 GB50236-98 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规 GBJ126-89 《采暖与卫生工程施工与验收规范》 GBJ242-82 《机械设备安装工程及验收通用规范》 GB50231-98 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 建筑施工安全检查评分标准 JGJ59-99 行业《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 《建筑工程施工测量规程》 DBJ01-21-95 《建筑安装分项施工工艺规程》 DBJ01-26-96 地方本公司《质量/环境/职业健康安全贯标手 2004-5-1

2 1.4 主要图集 表1-4 类别名称编号国家建筑物抗震构造详图 97G329 建筑构造通用图集 88J 系列(2000)版地方多孔砖墙体构造图集 京99SJ34 1.5 法规 表1-5 类别名称编号中华人民共和国建筑法 中华人民共和国 主席令第

91 号国家建筑工程质量管理条例 国务院令第

279 号令 建筑施工扣件式钢筋脚手架安全技术规范 JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《工程建设重大事故报告和调查程序规定》 建设部第

3 号令 行业《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工 验收备案管理暂行办法》 建设部第

78 号令3《工程建设标准强制性条文》 (房屋建筑部 分) (2002 年版) 建标 [2002]219 号 建筑安装工程资料管理规程 DBJ01-51-2003 关于印发《北京市建筑工程施工试验实行 有见证取样和送检制度的暂行规定》的通知 京建法 [1997]172 号 关于印发《北京市建筑工程施工试验实行 有见证取样和送检制度的暂行规定》的补充 通知 京建法 [1998]50 号 北京市建设工程质量条例 市人大常委会第

35 号公告

第二章 工程概况 2.1 工程总体概况

4 表2-1 项目内容工程名称 中国农业科学院马连洼三所锅炉房改造工程 工程地址 中国农科院马连洼小区内 建设单位 中国农业科学院 设计单位 北京中环世纪工程设计有限责任公司 监理单位 待定 投资来源 国拨 招标范围 在原有建筑物顶上增加一层及改造过程中相应的 一切清障、拆改、修复、旧锅炉房地装修改造;

模 块式燃汽锅炉及辅助设备、燃汽调压箱的供货、安 装与供热管线和燃汽管线的衔接、调试、运行;

设 备基础施工及施工过程中相应的一切清障、拆改、 修复 建筑面积

567 O 合同工期

2004 年10 月1日-2004 年10 月30 日共30 日 历天 质量目标 优良

5 2.2 建筑设计概况 表2-2 序号项目内容1建筑功能 锅炉房

2 建筑面积(m

2 ) 总建筑面 积567 场地面积

451 3 建筑层数 地下

0 地上 一层,局部 二层

4 建筑层高(m) 首层 4.0 二层 3.0

5 建筑高度(m) 建筑总高 17.95 室内外高差 0.20

6 建筑平面 横轴编号 1―6 纵轴编号 A―B 外墙 涂料

7 外装修 门窗 塑钢门窗 顶棚 刮腻子喷涂 地面工程 水泥地面、地砖楼地面 门 塑钢门

8 内装修 内墙 水泥砂浆 防水工程 SBSⅡ聚酯胎型改性 沥青柔性防水材料

9 屋面 保温

100 厚加气混凝土块,30 厚聚苯板

6 2.3 结构设计概况 表2-3 序号 项目内容非承重墙基础 砼条基 主体结构形式 砖混

1 结构形式 屋盖结构形式 彩钢板

2 地基土质 地基承载力 fk=120kp 基础垫层 C15 基础 C20

3 砼强度 等级 构造柱、圈梁 C20

4 钢筋类别 HPB235 级(I) 、HRB335 级(Ⅱ)

5 钢筋接头 形式 绑扎搭接

6 室外楼梯 结构形式 钢楼梯 2.4 给排水工程设计概况

7 表2-4 序号项目系统概况系统模式 采用给水消防合一进口,然后给水和消防各为独 立的给水系统,给水管系在进口处设逆止阀一个 埋地生活给水管大于等于 DN75 采用给水铸铁管 橡胶圈承插挤压接口 生活给水系统管材及 连接方式 室内给水、热水管均采用热镀锌钢管, 丝扣连接 系统模式 采用给水消防合一进口,然后给水和消防各为独 立的给水系统, 消防管系在进口处设倒流防治器, 消火栓为室内单栓 管材 消防采用焊接钢管,

1 消火栓系统连接方式 焊接连接 系统模式 卫生间及锅炉间排水,锅炉间采用排水沟排水, 卫生间采用管道排水,排至室外污水井,再经污 水干管排至化粪池

2 排水系统管材及连 接方式 排水管采用 UPVC 塑料排水管,粘接连接 2.5 电气工程设计概况 表2-5

8 序号项目 系统概况供电方式 220/380V 电源,采用双回路供电,由厂区变 电所用电缆引至本建筑物配电室双电源切换 配电箱 线路敷设 配电均以放射式引至各控制箱, 再由控制箱引 至各用电设备,电力配电线路均为埋地敷设 一层锅炉间照明支线线路均穿镀锌钢管沿墙 沿顶板明........