编辑: 笔墨随风 | 2019-07-11 |
25 85 ℃ ― 储存温度 Temp. -65
25 150 ℃ ― 4/7 Version3.0 人体热释红外线感应控制 IC(灵敏度可调、延时时间可调、光敏可调) PIR 控制器 SW02A SOP8 封装尺寸 5/7 Version3.0 人体热释红外线感应控制 IC(灵敏度可调、延时时间可调、光敏可调) PIR 控制器 SW02A 参考应用电路一(基本应用) TS 悬空时,R4 调整控制信号输出延时时间(共分为
13 档) R4 取值(?) 延时时间(秒) 不接(断开)
1 2M
1 1M
5 910K
10 820K
15 750K
20 680K
30 560K
45 470K
60 390K
90 300K
120 200K
180 100K
300 0(短路)
480 注: 以上均是 VDD=3.3V 时的取值.改变电压值, 则电阻和延时时间的对应关系也会有所变化. 6/7 Version3.0 人体热释红外线感应控制 IC(灵敏度可调、延时时间可调、光敏可调) PIR 控制器 SW02A 参考应用电路二(基本应用) TS 接VSS 时,R4 调整控制信号输出延时时间(无段调节) TCI 电压越高,延时时间越长,TCI 接VDD 时,最长延时时间为
600 秒;
TCI 电压越低,延时时间越短,TCI 接VSS 时,最短延时时间为
2 秒. 如果需要设定最短延时时间 T(秒) ,可以按公式 RT = R4*T /(512-T)大致计算 RT 的阻值. 例如需要最短延时时间为
10 秒,RT=1M*10 /(512-10)=20K. 参考应用电路三(感应开关) 7/7 Version3.0 人体热释红外线感应控制 IC(灵敏度可调、延时时间可调、光敏可调) PIR 控制器 SW02A 电路设计和调试注意事项
1、 PIR SENSER 到SW02A 的连接线要越短越好.双面板或者多层板上,该连接线下方尽量不要走线,尤其是不能 有大电流的走线.
2、 人体感应部分的电路最好是单独做一块 PCB 板,以避免干扰.如果做在同一块 PCB 板上,人体感应部分的电路 要单独隔离开,有单独的地,只通过正极、负极和输出三根线连接其它电路.
3、 一定要先装上菲涅尔透镜和成品外壳(传感器的铁壳和引脚不能裸露)才能进行测试,否则感应效果差,风吹误 动作很多.
4、 每款菲涅尔透镜都有固定的焦距,安装时一定要注意,如果焦距没有调好,感应灵敏度会很差.