编辑: 旋风 2017-06-19

4 回,110kV 出线

12 回. (2)西安南 750kV 变电站 (现运行名称南山 750kV 变电站) 扩建

2 回330kV 出线间隔,在变电站围墙内预留场地进行,无需新征用地. (3)新建 330kV 输电线路工程. ①新建南山变~三星城变 330kV 双回架空 输电线路,长为 2*7.9km;

②新建河池寨变~南郊变线路π接入三星城变 330kV 双回架空输电线路,长为 2*12.7km.新建输电线路导线全线采用 4*LGJ-400/35 钢芯铝绞线,新建铁塔共计

68 基. 三星城 330kV 输变电工程

2013 年由西安市高新技术产业开发区市政配套服 务中心投资建设,中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司总承包,陕西送 变电工程公司(线路部分)、四川华蓥南方送变电有限公司(变电站部分)进行 施工,陕西诚信电力工程监理有限责任公司进行工程监理.2014 年该工程竣工 并投入运行,2018 年12 月国网陕西省电力公司对该工程回购,现产权归国网陕 西省电力公司所有. 工程于

2013 年12 月18 日正式开工建设,

2014 年10 月20 日正式投入运行. 1.2 建设过程 1.2.1 可研情况

2013 年2月24 日,电力规划设计总院以 电规规划[2013]165 号 文《关于陕 西三星城 330kV 输变电工程可行性研究报告的评审意见》对三星城 330kV 输变 电工程可行性研究报告予以评审. 1.2.2 环评情况

2012 年12 月,陕西中圣环境科技发展有限公司编制完成《三星城

330 千伏 输变电工程环境影响报告书》.2013 年2月26 日,陕西省环境保护厅以 陕环 批复[2013]92 号 文《关于三星城

330 千伏输变电工程环境影响报告书的批复》 三星城 330kV 输变电工程竣工环境保护验收调查报告

2 对该工程环评报告书进行了批复. 1.2.3 核准情况

2013 年7月17 日陕西省发展和改革委员会 陕发改煤电[2013]1011 号 文 《关 于西安三星城等

4 项输变电工程项目核准的批复》对该工程进行了核准. 1.2.4 初设情况

2014 年5月5日,国家电网公司以 国家电网基建[2014]553 号 文《关关 于陕西三星城

330 千伏输变电工程初步设计的批复》 对该工程初步设计文件进行 了批复. 1.3 南山 750kV 变电站环保手续履行情况 南山 750kV 变电站新建工程是宝鸡~西安南~渭南 750kV 输变电工程子项工 程,国电环境保护研究院于

2013 年2月编制完成《宝鸡~西安南~渭南 750kV 输 变电工程环境影响报告书》,中华人民共和国环境保护部于

2013 年4月以环审 [2013]98 号文对该工程环境影响报告书给予批复.2016 年5月16 日陕西省环境 保护厅以 陕环批复[2016]257 号 文件对南山 750kV 变电站竣工环境保护验收 予以批复.南山 750kV 变电站本期扩建

2 个330kV 出线间隔,陕西省环境保护 厅以 陕环批复[2013]92 号 对本工程环评予以批复. 1.4 验收过程 根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收管理办 法》(国家环保部第

13 号令)等有关规定,需查清工程在施工过程中对环境影 响报告书及其批复要求和工程设计文件所提出的环境保护措施和建议的落实情 况, 调查分析工程在建设和带电运行期间对环境已造成的实际影响及可能存在的 潜在影响,以便采取有效的环境保护补救和减缓措施,为工程竣工环境保护验收 提供依据,全面做好环境保护工作.国网陕西省电力公司委托西安输变电工程环 境影响控制技术中心有限公司(以下简称 我公司 )对本工程进行项目竣工环境 保护验收调查工作. 我公司接受委托后于

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题