4 负面清单 本项目不属于榆林市负面清单内禁止新建、 扩建项目 ⑶项目与榆林市 多规合一 符合性分析 本项目与榆林市投资项目选址 一张图 控制线监测报告 2018(2126)号符 合性分析见表 2. 表2项目与榆林市 多规合一 相符性分析 序号 控制线名称 检测意见
1 土地利用总体规划 该项目涉及禁止建设区,限 制建设区,建议与国土部门 对接
2 城镇总体规划 符合
3 林地保护利用规划 该项目涉及二级保护林地, 建议与林业部门对接
4 生态红线 符合
5 文物保护紫线(县级以上保护单位) 符合 -3-
6 基础设施廊道控制线(电力类) 符合
7 基础设施廊道控制线(长输管线类) 符合
8 基础设施廊道控制线(交通类) 符合 检测结果中用地不符合现行 土地利用总体规划 ,本项目实际已取得土地 使用证(见附件),该项目符合神木市土地利用总体规划;
该项目涉及二级保 护林 地,现已取得陕西省林业厅使用林地审核同意书(陕林资许准[2013]477 号,见附件),其余各项检测均符合控制线要求. ⑷与《神木县 十三五 加油站规划》符合性分析 对照神木县 十三五 加油站规划布点表,本项目加油站属于表中
32、神 木县尔林兔镇前葫芦素村包茂公路连接线, 十三五 新增加油站.根据《陕 西省商务厅关于确认全省成品油分销体系 十三五 发展规划中期调整计划的 通知》(陕商发[2018]40 号),该加油站在布点范围内.因此,项目建设符合 规划布点要求. ⑸与《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121 号)符 合性分析. 根据《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121 号)第 四章、主要任务,第三条、深入推进交通源 VOCs 污染防治,第2条、加快完 成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作,重点地区全面推进行政区域内 所有加油站油气回收治理.建设油气回收自动监测系统平台,储油库和年销售 汽油量大于
5000 吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备.制定加油站、储 油库油气回收自动监测系统技术规范,企业要加强对油气回收系统外观检测和 仪器检测,确保油气回收系统正常运转. 评价要求项目加油区设有三级油气回收系统,对生产过程中产生的 VOCs 进行回收利用,要求企业加强管理,定期对油气回收设施维护,确保油气回收 系统正常运转,污染物稳定达标排放.因此,项目建设符合《十三五挥发性有 机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121 号)相关要求. ⑹选址环境可行性分析 ①项目属于二级加油站,按照当地交通部门要求,项目建设应符合《公路 安全保护条例》中相关要求.条例中要求:国道不少于
20 m;
省道不少于
15 m;
县道不少于
10 m;
乡道不少于
5 m.本项目距离西侧店红路(省道)为89 m, 符合《公路安全保护条例》中要求. ②项目埋地油罐、加油机与站外建、构筑物的安全间距与 GB50156-2012 -4- 《汽车加油加气站设计与施工规范》(2014 年局部修订版)的符合性分析见表 3~4(下表中分子代表规范中要求的距离,分母指本项目实际距离). 表3二级加油站汽油设备与站外建(构)物安全间距 单位(m) 汽油设备 站外建(构)筑物 埋地油罐 加油机 通气管管口 道路 快速路、主 干路 店红路 5.5/115.3 5/116.7 5/123.6 表4二级加油站柴油设备与站外建(构)物安全间距 单位(m) 柴油设备 站外建(构)筑物 埋地油罐 加油机 通气管管口 道路 快速路、主 干路 店红路 3/115.3 3/110.5 3/115.6 由表 3~表4可知,项目工艺设施与站外建、构筑物的安全防火距离满足 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014 年局部修订版)等 规定中相关要求;