编辑: ok2015 2017-06-29

5 管部门批准,并可作为规划控 制的依据. 内.

4 应避免建在溶洞区或易遭受严 重自然灾害如洪水、滑坡,泥 石流、潮汐等影响的地区. 项目所在地未见溶洞,不易遭受 洪水、滑坡,泥石流、潮汐等自 然灾害的影响. 符合

5 应建在易燃、易爆等危险品仓 库、高压输电线路防护区域以 外. 周边现状无易燃、易爆等危险品 仓库,厂房在高压输电线路防护 区域以外. 符合

6 应位于居民中心区常年最大风 频的下风向. 本项目仅收集废矿物油,贮存于 专用密闭容器中,废气主要产生 于储罐大小呼吸,产生量少,经 预测在厂界无超标点. 距离本项目最近的环境敏感点 为东侧

720 米处的岐山社区,不 在本项目的下风向,且距离远, 项目废气对其影响较小. 符合

7 基础必须防渗,防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤ 10-7 cm/s) , 或2mm 厚高密度聚 乙烯, 或至少 2mm 厚的其它人 工材料,渗透系数≤10-10 cm/s. 项目内地坪拟采用 2mm 的HDPE 材料作防渗层,渗透系数 ≤10-10 cm/s. 符合

二、危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则

1 地面与裙脚要用坚固、防渗的 材料建造,建筑材料必须与危 险废物相容. 项目废矿物油储存区地面、墙裙、地沟、应急池等进行防渗处 理,防渗层为至少

1 米厚粘土层 (渗透系数≤10-7 厘米/秒) , 或2毫米厚高密度聚乙烯,或至少

2 毫米厚的其它人工材料,渗透系 数≤10-10 厘米/秒, 与项目所涉及 物料不发生反应,相容. 符合

2 必须有泄漏液体收集装置、气 体导出口及气体净化装置. 项目内设有导流沟,若发生泄 漏,液体可经导流沟进入事故应 急池;

项目配套气体导出口和废 气净化装置. 符合

3 设施内要有安全照明设施和观 察窗口. 罐区设置有安全照明设施和观 察窗口. 符合

4 用以存放装载液体、半固体危 险废物容器的地方,必须有耐 腐蚀的硬化地面,且表面无裂 痕. 废矿物油储存于储罐中并密封;

项目内进行防渗、耐腐处理,确 保无裂痕. 符合

5 应设计堵截泄漏的裙脚,地面 与裙脚所围建的容积不低于堵 截最大容器的最大储量或总储 量的 1/5. 油罐区设置围堰,四周设导流 沟,当发生泄漏事故时,废油通 过导流沟汇入事故应急池.围堰 总容积 36.16m3 ,应急池容积 115m3 ,可有效堵截项目最大容 器发生泄漏时的废液量. 符合

6 不相容的危险废物必须分开存 放,并设有隔离间隔断. 本项目仅收集废矿物油,设有专 门的油罐区,不存在不相容危险 废物混合存放的情况. 符合 (3)与环境功能区的符合性分析

6 本项目所在区域声环境功能区划分为

3 类区,本项目运营过程产生的噪声经隔声降 噪等措施治理后,厂界噪声可符合相关要求,对周围声环境影响较小. 本项目位于二类环境空气质量功能区, 本项目产生废气量较少, 经净化处理后排放, 对周围环境空气影响不大. 本项目不产生生产废水,生活污水经预处理后纳管进入北轴污水处理厂深度处理, 最终排入西港河,对地表水环境影响较小. 建设单位对储油区基础、裙脚、事故应急池均采取防渗、防腐措施,加强运营期环 境管理,定期对储油罐、储油区地面防渗结构进行检查、维护,从源头上避免废矿物油 的泄漏,最大程度降低污染地下水的风险. 与本项目距离最近的饮用水水源保护区为韩江梅溪河饮用水源二级保护区,该保护 区位于本项目西北侧约 2.39 公里处, 距离较远, 本项目的建设和运营不会对其造成影响. 本项目位于金园工业城,周边以工业用地、工业厂房为主,距离最近的农用地位于 本项目西南侧约 2.55 公里,距离较远,本项目的建设和运营不会对其造成影响. 1.4 产业政策相符性分析 1.4.1 与《产业结构调整指导目录(2011 年本) (2013 年修正) 》相符性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本) (2013 年修正) 》 ,本项目不在其 限制 类 、 淘汰类 范围内,视为 允许类 建设项目.因此,本项目符合国家、地方当前 的相关产业政策. 1.4.2 广东省主体功能区产业准入负面清单(2018 年本)分析 根据《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区规划的通知》 (粤府〔2012〕120 号)和《国务院关于同意新增部分县(市、区、旗)纳入国家重点生........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题