编辑: 紫甘兰 | 2017-07-06 |
一、项目基本情况 石家庄市桥西区留村社区居民委员会建设的留村城中村改造回迁住宅区 (第 一阶段)项目位于华源新村以东,东三教街以西,仓丰路以南,仓顺路以北.
石家庄市桥西区留村社区居民委员会于
2014 年11 月委托河北博鳌项目管理 有限公司编制完成了 《石家庄市桥西区留村社区居民委员会留村城中村改造回迁 住宅区项目环境影响评价文件》 .石家庄市环境保护局于
2014 年11 月6日以石 环发[2014]137 号《关于石家庄市桥西区留村社区居民委员会留村城中村改造回 迁住宅区项目区域规划环境影响评价文件的审查意见》对其进行了批复.项目建 设过程建设内容与环评内容出现变更, 因此石家庄市桥西区留村社区居民委员于
2015 年2月委托河北博鳌项目管理有限公司编制完成了《石家庄市桥西区留村 社区居民委员会留村城中村改造回迁住宅区项目环境影响补充评价报告》 .石家 庄市环境保护局于
2015 年3月13 日对此报告作出了 《关于石家庄市桥西区留村 社区居民委员会留村城中村改造回迁住宅区项目区域规划环境影响评价补充报 告的意见》 . 石家庄市桥西区留村社区居民委员会留村城中村改造回迁住宅区 (第一阶段) 项目于
2017 年10 月建成,本次验收总用地面积为
10 公顷,建筑面积 307113.37 O,内容包括 A2 地块 1#、2#、3#、4#、5#、6#住宅楼,A2-1#、3#、 6#附属商业;
A3 地块 1#、2#、3#、4#住宅楼、A3-1#、2#、3#附属商业;
A
2、 A3 地下车库,幼儿园、配套公建及一座中水处理站等.
二、"三同时"落实情况 我工程按照环评批复及环保部门要求,落实了污染防治措施,噪声和固废污 染物全部得到了有效处置.
1、噪声:本项目噪声污染主要来自消防水泵房、生活用水泵房、中水处理 站、地下停车场等各类水泵和风机.本项目对消防水泵房、生活用水泵房均位于 地下, 室内设吸音板及隔音门进行隔声降噪,对循环水泵和加压水泵选用低噪声 设备并采取减震措施, 进出水管道安装软接头.中水处理站风机和水泵基础做减 震处理,风机安装消声器,地下车库换气风机安装消声器,合理选择车库通风口 的安放位置,设置在项目周边绿地中.
2、固体废物:本项目产生的固体废物主要为居民生活及商业区生活垃圾和 中水处理站污泥和活性炭. 生活垃圾收集后由环卫部门处理,中水处理站产生的 污泥统一定期抽走卫生填埋;
中水处理站活性炭由厂家回收.
三、验收检测情况 石家庄市桥西区留村社区居民委员会委托河北众智环境检测技术有限公司 于2018 年3月19 日至
20 日对石家庄市桥西区留村社区居民委员会留村城中村 改造回迁住宅区 (第一阶段) 项目进行现场调查和采样监测. 检测结论如下: 噪声:经检测,该项目厂界昼间噪声值范围为 51.3~53.1dB(A)、夜间 噪声值范围为41.1 ~ 42.8dB(A) , 检测结果达到《声环境质量标准》(GB3095-2008)1 类区标准要求. 固废:项目本期验收期间,中水处理站尚未产生污泥,中水处理站未 产生废活性炭.
四、各项制度落实情况 为保证污染物达标排放,制定了环境保护管理制度等规章制度. 今后,认真落实环保要求,认真落实各项制度和职责,保证污染物稳 定达标排放. 石家庄市桥西区留村社区居民委员会