编辑: ok2015 | 2017-07-15 |
五、主要生产设备 项目生产过程中使用的设备见下表:
6 表1-6 主要设备清单 位置名称 规格(型号) 数量 备注 改扩建 前 改扩建后 变化量 生产车间电子生产线 /
6 条15 条+9 条SMT 生产线 (贴片机、回流焊、全自动锡膏 印刷机、3D 在线锡膏厚度检测 仪、自动光学检测仪等) /
2 条4条+2 条 无铅波峰焊 MWSI
5 台5台+0 台 三相交直流指示仪表校验装置 DK-51 / KS823
5 台50 台+45 台 互感器绕线机 /
52 台70 台+18 台 激光打标机 G510 / YLP-F10
3 台6台+3 台 老化设备 /
6 套10 套+4 套 惠普数字多用表 34401A
39 台30 台-9 台 三相电能表校验装置 YC-1893
10 台20 台+10 台 自动灌胶机 ZJ-LT5025 / NF-LZ5050
0 台6台+6 台 发生器/互感器/校验仪 HESE、HL-3
3 台9台+6 台 数显式弹簧拉压试验机 LYTH-S1000N
1 台3台+2 台 烘烤箱 /
0 台1台+1 台 调胶机 /
0 台3台+3 台自动化车间钻床 ZX7016
3 台3台+0 台 不用于 实际生 产,只 是用于 研发自 动化生 产 台式冲床 JB04-2
3 台3台+0 台 数控机床 /
3 台3台+0 台 锯床 /
3 台3台+0 台 洗床 /
3 台3台+0 台 攻丝机 /
3 台3台+0 台
五、产品方案 项目主要的产品见下表: 表1-7 项目产品规格表 序号 产品名称及规格 单位 改扩建前 改扩建后 变化量
1 电力测控仪表 万台
100 300 +200
2 电源滤波器 万套
10 10 +0
3 智能复合开关 万台
20 20 +0
4 电视机保护控制器 万台
50 50 +0
5 ATS 自动转换开关 万台
10 20 +10
6 实训柜 万台
0 10 +10
7 电子式电能表 万只
300 300 +0
8 其他电力电子装配产品 万套
300 300 +0
7 9 传感器(互感器+变送器) 万只
250 1000 +750
六、公用工程 (1)给水系统 本项目用水均依托现有供水工程,由当地市政管网供应. (2)排水系统 本项目排水均依托现有排水工程,项目不新增工作人员,不会新增生活污水,生产 过程中不会产生生产废水,原有的生活污水经过化粪池处理后,进入市政污水管网进入 城南污水处理厂,执行广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)中规定 的第二时段三级标准. (3)供电系统 本项目依托现有供电系统,接入现有工程的电网. 改扩建前后,主要能源变化如下: 表1-8 改扩建前后主要能源变化情况表 类别 名称 规格 单耗 年耗量 来源 储运方式 改扩建 前 改扩建 后 变化量 新鲜水 / / 33231t 33231t +0t 市政供水 / 电//3万度 3.5 万度 +0.5 万度 市政供电 /
七、劳动定员 本项目改扩建前后劳动定员不变,不新增工作人员,原有劳动定员
530 人,年工 作330 天,在厂区内食宿.
八、项目四至环境 项目背面为空地,南面为空地,西面为空地,东面为绿化带 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为改扩建项目,需要对原有项目和扩建项目的污染源进行分析,参考《广东 雅达电子股份有限公司环境影响评价报告表》和《广东雅达电子股份有限公司扩建项目 环境影响评价报告表》的相关内容,对现有污染物进行分析.
1、原有项目和扩建项目产污情况 (1)废气 ① 锡及其化合物 根据企业的实际情况,企业在一楼和三楼的车间的产生的废气为锡及其化合物,主8要来源于 SMT 生产线(贴片、回流焊、全自动锡膏印刷和波峰焊) ,使用的辅助材料为 锡膏、锡条和锡线,主要的污染物为锡及其化合物,现有的锡及其化合物主要为无组织 排放. ②油烟 原有项目和扩建项目使用液化石油气作为食堂燃料,属于清洁能源,原有项目油 烟经专用烟道通至宿舍楼楼顶排放. 根据广东森蓝检测技术有限公司在