编辑: 星野哀 | 2019-08-29 |
1 ― 福建省国家重点监控企业 自行监测方案 企业名称: 福建福维股份有限公司 所在设区市: 三明市永安市 2018-01-25 版本号:0122103758 ―
2 ―
一、企业概况 我司基本信息如下所示: 表1企业基本信息 企业名称 福建福维股份有限公司 地址 永安市曹远汶州 法人代表 魏平和 环保负责人 周建生 手机
18960520506 企业规模 大一型 投产时间 1974-02-01 所属行业 [2811]化纤浆 粕制造 生产周期
345 占地面积(万m2)
173 职工人数(人)
670 生产工艺及产、排污情况 工艺.
电石-乙炔站-合成-精馏-聚合-醇解-包装(PVA)-水洗-溶解-脱泡-纺丝 -热处理-切断-整理-上油-烘干-打包(短纤)产污.有机聚乙烯醇停产.维纶原液 投料时会产生粉尘.过滤滤渣回收利用.大部分水回用部分醋酸钠含量较高的废水 外排. 纺丝.芒硝结晶体回用,废丝回原液重新溶解利用.后整理热水卷曲后会有废水 产生,排往污水站处理.油液循环使用.PVA 纤维落棉回原液溶解回用.公司共有
3 个废水排放口,1#排放口为公司清洁废水(整个公司设备冷凝水、冷却水及无 法回收过滤水等清洁水)排放口;
2#排放口为热电冲灰水经过自然沉淀后排放 (停产);
污水处理站是处理来自公司所有生产车间排放的废水及生活废水的设 施,采用生化处理法,设计能力为
450 t/h .经污水处理站处理达标的废水经过 3#排放口排放. 废气经处理后通过治理设施烟囱排入大气中. 版本号:0122103758 ―
3 ― 生产工艺图 污染处理设施建设、运行情况 企业环保设施情况:公司拥有各类环保设施
105 台、套.其中废水处理设施
10 套:1.废水处理站(利用生物化学处理工业废水)2.二煤沉淀池,3.电石渣乳 化液沉淀池;
4.PVA 沉淀池;
5.维纶新增清洗滤机、滤布废液回收循环系统;
6.有 机精馏车间炭粉沉淀池;
7.动力厂纯水站酸碱中和系统;
8.电石渣水中和系统;
9、废水监测仪器
2 套. 烟粉尘治理设施
25 套:热电厂 1#、2#、3#(停用)锅炉麻石水膜除尘器各
1 套,炉外双减脱硫各一套;
4#、5#6#锅炉静电除尘器各
1 套,炉内喷钙一套;
烟气在线
4 套;
维纶厂尾气净化装置
1 个;
固体废物处理(处置)设施
4 套:处理电石渣的水泥生产线一套、HAC 残渣池 一个,垃圾场
2 个(工业垃圾场和生活垃圾场);
循环水设施
15 套;
各种消声器
50 个. 污染物排放方式及排放去向 版本号:0122103758 ―
4 ― 工业废水及生活污水:直排九龙溪 废气:直排大气 工业固体废物或危险废物:回收利用 版本号:0122103758 ―
5 ― 表2企业环评/验收信息 序号类型 批复/验收日期 批复/验收文号 批复/验收部门
1 环评验收 2011-07-26 永环保 【2014】88 号 三明市环保局
2 环评批复 2006-01-08 闽环保监 2006-2 三明市环保局 版本号:0122103758 ―
6 ―
二、企业监测能力 我司对污染物开展自行监测的具体情况如下: 表3自行承担监测情况 实验室办公用房数
4 实验室面积
100 实验室监测人员数
2 持证人员数
2 发证单位 (省劳动厅) 监测经费(元/年)
30000 在线设备运营 委托单位 三明聚光科技运营商 运营经费(元/年)
130000 版本号:
0122103758 ―
7 ― 表4委托单位情况 序号单位 名称 监测 资质 实验室 办公 用房数 实验室 面积 (平米) 实验室 监测 人员数 持证 人员数 人员持证 发证单位 委托监测 经费 (元/年)
1 福建三明厚德检测技 术有限公司
2015138127 U
15 200
22 22 福建三明厚德检 测技术有限公司
17800 2 厦门谱尼测试有限公 司1713001100
91 12
853 60
60 厦门谱尼测试有 限公司
4000 版本号:
0122103758 ―
8 ― 表5项目监测情况 序号类型监测 项目 监测 方式 委托 单位 监测方法 仪器名称 方法 检出 限 样品 保存 方法 采样 个数 单位 备注
1 废气二氧化 硫 自承担 HJ/T57-2000 NSA-3080
1 自动 取样 测定
24 mg/m3
2 废水pH 值 委托监测 福建三明 厚德检测 技术有限 公司 GB /T6920-
1986 雷磁 PHSJ- 4F 实验室 pH 计0.01 冷藏
3 mg/l
3 废水化学需 氧量 自承担 HJ/T377-2007 聚光科技 COD-
2000、 0.05 mg/L
4 废水化学需 氧量 自承担 HJ/T377-2007 聚光科技 COD-
2000、 0.05 自动
24 mg/l
5 废水挥发酚 委托监测 福建三明 厚德检测 HJ503-2009 普析紫外- 可见分光 0.01 冷藏
3 mg/l 版本号:
0122103758 ―
9 ― 序号类型监测 项目 监测 方式 委托 单位 监测方法 仪器名称 方法 检出 限 样品 保存 方法 采样 个数 单位 备注 技术有限 公司 光度计 T6
6 废水色度 委托监测 福建三明 厚德检测 技术有限 公司 GB 11903-
1989 无0冷藏
3 mg/l
7 废水甲醛 委托监测 福建三明 厚德检测 技术有限 公司 HJ601-2011 普析紫外- 可见分光 光度计 T6 0.05 冷藏
3 mg/l
8 废水悬浮物 委托监测 福建三明 厚德检测 技术有限 公司 GB/T 11901-
1989 AUY120 电 子天平
4 冷藏
3 mg/l
9 废水氨氮 自承担 HJ/535-2009 聚光科技 NH3N-2000 0.05 mg/l
1 0 废水石油类 委托监测 福建三明 厚德检测 HJ637-2012 北光红外 分光测油 0.04 冷藏
3 mg/l 版本号:
0122103758 ―
10 ― 序号类型监测 项目 监测 方式 委托 单位 监测方法 仪器名称 方法 检出 限 样品 保存 方法 采样 个数 单位 备注 技术有限 公司 仪JLBG-
126 1
1 废气氮氧化 物 自承担 定电位电解法 日本岛津 NSA-3080
1 自动 取样 测定
24 mg/m3
1 2 废气汞及化 合物 委托监测 福建三明 厚德检测 技术有限 公司 (HJ)542-2009 冷原子吸 收分光光 度计 0.003 现场 采集 当日 测定
3 mg/m3
1 3 废气林格曼 黑度 委托监测 福建三明 厚德检测 技术有限 公司 HJ/T398-2007 望远镜
1 现场 采集 测定
3 mg/m3
1 4 废气颗粒物 自承担 GB/T16157-
1996、 GB5468-1991 岛津 NSA-
3080 1 自动 取样 测定
24 mg/M3
1 5 废水生化需 氧量 委托监测 福建三明 厚德检测 HJ 505-2009 生化培养 箱0.5 冷藏
3 mg/l 版本号:
0122103758 ―
11 ― 序号类型监测 项目 监测 方式 委托 单位 监测方法 仪器名称 方法 检出 限 样品 保存 方法 采样 个数 单位 备注 技术有限 公司 版本号:
0122103758 ―
12 ―
三、监测点位 我司各监测点情况如下 点位示意图 版本号:
0122103758 ―
13 ―
四、监测内容 根据环评批复及最新排放标准要求,我司具体监测内容如下: 表6监测点位情况 序号 类型 监测点 名称 监测点 代码 状态
1 废水 1#全厂清污水 WS-0001 正常
2 废水 2#热电出口 WS-0002 正常
3 废水 污水站出口 WS-0003 正常 版本号:
0122103758 ―
14 ― 序号 类型 监测点 名称 监测点 代码 状态
4 废气 热电烟囱排放口 FQ-0004 正常
5 噪声 厂北侧-1 ZS-0001 正常
6 噪声 厂北侧-2 ZS-0002 正常
7 噪声 厂西北侧-1 ZS-0003 正常 版本号:
0122103758 ―
15 ― 序号 类型 监测点 名称 监测点 代码 状态
8 噪声 厂西北侧-2 ZS-0004 正常
9 噪声 厂西北侧-3 ZS-0005 正常 版本号:0122103758 ―
16 ― 表7监测点位情况 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值
1 废水 1#全厂清 污水 pH 值 手工监 测月《污水综合排放 标准》 GB8978-
1997 1997 年12 月31 日之前建设 (包括改、扩建)单位/第二 类污染物最高允许排放浓度 /适用排污单位范围/一般的 排污单位/一级标准 6-9
2 废水 1#全厂清 污水 化学 需氧 量 自动监 测 连续监 测 《污水综合排放 标准》 GB8978-
1997 1997 年12 月31 日之前建设 (包括改、扩建)单位/第二 类污染物最高允许排放浓度 /适用排污单位范围/一般的 排污单位/一级标准
100 3 废水 1#全厂清 污水 石油 类 手工监 测月《污水综合排放 标准》 GB8978-
1997 1997 年12 月31 日之前建设 (包括改、扩建)单位/第二 类污染物最高允许排放浓度 /适用排污单位范围/一般的 排污单位/一级标准
10 版本号:0122103758 ―
17 ― 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值
4 废水 1#全厂清 污水 悬浮 物 手工监 测月《污水综合排放 标准》 GB8978-
1997 1997 年12 月31 日之前建设 (包括改、扩建)单位/第二 类污染物最高允许排放浓度 /适用排污单位范围/一般的 排污单位/一级标准
70 5 废水 2#热电出 口pH 值 手工监 测月《污水综合排放 标准》 GB8978-
1997 1997 年12 月31 日之前建设 (包括改、扩建)单位/第二 类污染物最高允许排放浓度 /适用排污单位范围/一般的 排污单位/一级标准 6-9
6 废水 2#热电出 口 化学 需氧 量 手工监 测日《污水综合排放 标准》 GB8978-
1997 1997 年12 月31 日之前建设 (包括改、扩建)单位/第二 类污染物最高允许排放浓度 /适用排污单位范围/一般的 排污单位/一级标准
100 7 废水 2#热电出 口 石油 类 手工监 测月《污水综合排放 标准》 GB8978-
1997 1997 年12 月31 日之前建设 (包括改、扩建)单位/第二 类污染物最高允许排放浓度 /适用排污单位范围/一般的
10 版本号:0122103758 ―
18 ― 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值 排污单位/一级标准
8 废水 2#热电出 口 悬浮 物 手工监 测月《污水综合排放 标准》 GB8978-
1997 1997 年12 月31 日之前建设 (包括改、扩建)单位/第二 类污染物最高允许排放浓........