编辑: f19970615123fa 2017-07-18

1950 m3

1 座4双阀滤池(6 格) 1360m3

1 座5清水池

2130 m3

2 座6二级泵站 (含吸水井、 变配电室)

1100 O

1 座7加药间

260 O

1 座8加氯间

320 O

1 座9鼓风机房

180 O

1 座10 综合楼

1680 O

1 座11 机修车间

650 O

1 座12 仓库

560 O

1 座13 食堂

230 O

1 座14 浴室

180 O

1 座15 管件间

1300 O

1 座16 值班宿舍

230 O

1 座17 职工宿舍

550 O

1 座18 职工活动中心

690 O

1 座19 汽车棚

350 O

1 座20 职工停车棚

260 O

1 座21 其他设施

200 O / 主要建构筑物设计参数如下 (1)网格絮凝平流式沉淀池 项目混合采用机械混合池,絮凝池采用网格絮凝,沉淀池采用平流沉淀池, 池壁采用钢筋砼结构,共1座,总容积为 1950m3 . (2)双阀滤池(6 格) 项目设置滤池

1 座,按双排布置,中央为管廊,滤池分

6 格,每格有效过滤 面积 48m2 ;

设计流速 7.23m/h,强时滤速 8.27m/h;

平面尺寸 B*L=17.0*15.0m,

7 H=4.20m,管深 5.5m,钢筋砼结构. (3)清水池 项目新建清水池

2 座,平面尺寸 L*B=30*17.75m,池深 4.0m,有效水深 3.80m,池总有效容积 2130m3 . (4)二级泵站(含吸水井、变配电室) 项目设置二级泵站

1 座,建筑面积为 1100m2 .升泵房采用立式轴流泵,并 排布置,提升泵房配置

3 台水泵,2 用1备,单台参数为=1095m3 /h,H=5.5m 单 泵功率 30kW.泵房内含有水井及配电室. (5)鼓风机房 鼓风机房

1 座,砖混结构,鼓风机房内设罗茨鼓风机

2 台,1 用1备,单台 气量 6000m,风压 7m,配套电机功率 180kW.鼓风机房内设空压机

1 套2台,

1 用1备,用于向滤池气动阀门提供气源,参数为 Q=2.4m3 /min,H=10bar, N=15kW. (6)综合楼 项目设置一座综合楼,建筑面积

1680 O,建筑层数为

3 层,采取砖混结构, 主要用于办公. (7)机修车间 项目设置一座机修车间, 建筑面积

650 O, 建筑层数为

1 层, 采取砖混结构. (8)仓库 项目设置一座仓库,建筑面积

560 O,建筑层数为

1 层,采取砖混结构. (9)食堂 项目设置一座食堂,建筑面积

230 O,建筑层数为

1 层,采取砖混结构. (10)混加药间 采用碱式氯化铝 PAC 作为混凝剂,最大投加量为 20mg,在低温低浊时,采 用活化硅酸为助凝剂,投加量为 1-2mgL 考虑增设

2 台隔膜式计量,1 用1备. (11)加氯间

8 项目采用液氯消毒,过滤后水总加氯量为 3m,设后加氯点

2 个,投加量为 2-3mg,位于

2 座清水池进水管上;

设补氢点

2 个,投加量为 0-1mg,位于

2 座 吸水井的进水管上. 设计建设

2 台5.0kg/h 的全真空加氯机,其中前加氯

1 台,后加氯

1 台,加 氯机的加氯量采用复合环路控制,根据流量和余氯信号自动调节投氯量. 3.5 工程主要生产设备 本工程主要生产设备详见表 2. 表2主要生产设备一览表 序号 名称规格材料单位数量备注一配水井

1 圆形闸门 DN500 个42手电两用启闭机 N=1.1kw 个43电动闸门 DN700 个14电动闸门 DN500 个1二机械搅拌澄清池

1 搅拌机 JJ C2.5L N=4.0w 钢、铸铁 套42刮泥机 JG-10.5 N=0.8kw 钢、铸铁 套43电磁排泥阀 J841x-100 铸铁 个12 三 气水反冲洗滤池

1 进水闸板 NQF H*B= 400*500 个16

2 排水闸板 MQF H*B= 600*500 个83进水闸启闭机 台16 闸板配套

4 排水闸启闭机 台8闸板配套

5 出水调节阀 DN350 PN1.0MPa 个86气动蝶阀 DN350 PN1.0MPa 个87气动蝶阀 DN250 PN1.0MPa 个88排气阀 DN50 个89滤头 ABS 个12000

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题