编辑: 苹果的酸 | 2019-08-29 |
BJZRZC.com 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 H770磁致伸缩快速使用说明 北京中锐智诚科技有限公司 Http://www.bjzrzc.com 2013年03月22日Ver2.1 版权所有,未经本公司书面同意,请勿传播! 第一步:组装磁致伸缩液位计 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 1)首先请参照文档"H770磁致装配.pdf"所述,组装磁致伸缩液位计 测量杆部分. 2)测量杆组装完毕后,请将测量杆和液位计电子壳体组装到一起. 3)主电路板和磁致伸缩液位计的信号处理板之间通过专用的5芯电 缆连接到一起 4)将主电路板组装到电子壳体内部 第二步:连接好测试系统 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 1)请确认计算机上安装了本公司相应的组态软件;
2)请确认有RS232或者USB接口的HART通讯器,如果是USB接口,请确认已经正确安装USB驱动;
3)请确认供电回路中有200~500欧姆的通讯电阻;
第三步:组态1――磁致特性参数说明 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 1)点击"磁致特性"-->"磁致特性",进入磁致特性参数设置界面;
2)如果需要,可以设置 "底部偏移量 " 和"最小液位值". 底部偏移量:设置测量杆底部与被测对象底部的距离,单位:mm;
在计算液位值时, 会附加此值. 最小液位值:设置最小显示的液位,单位:mm.也就是液位计输出的最小液位值. 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 磁致特性――参数说明 ?浮子个数:根据使用的浮子个数设置为"单浮子"或者"双浮子";
?浮子极性:我们推荐使用N极向上或者向内的磁铁.如果磁铁极 性不符合,则需要更改此项设置. ?信号阈值:通常设置为200mV即可.此值过小,则容易出现错误 采集,此值过大,有可能采集不到正确的浮子信号. ?上死区:是指上部死区,以mm表示,此值设置越小,对组装要求 越高.通常建议在允许的条件下,尽量设置大一些,一般建议大于 120mm. ?浮子最小间隔:设置两个浮子最近时的可能距离. 在"磁致特性" 部分,可以设置以下几个重要参数. 注:只有有经验的制造商才允许更改这些参数设置.如果参数设置不正确, 可能导致液位计不能正常工作!!! 磁致特性――参数图解 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 第1个浮子和感 应线圈的最小测 量距离为上死区 N极向上或者向内波形 S极向上或者向内波形 两个浮子之间的 最小距离,为浮 子最小间隔 第三步:组态2――设置附加功能 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 点击"第二浮子"-->"第二浮子"界面,选择"第二浮子"状态: 若连接第二浮子,选择"连接", 若未连接第二浮子,选择"未连接" 若连接了第二浮子,设置第二浮子量程上限,量程下限,报警上限,报警 下限. 第三步:组态3――设置量程等 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 点击"仪表组态"-->"量程设置"界面, 设置单位、量程上限和量程下限;
点击"仪表组态"-->"输出特性"界面, 设置阻尼和显示;
点击"仪表组态"-->"故障保护"界面, 设置写保护、报警上限和报警下限;
第四步:用户校准 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 若精度已经达到要求,就不必进行用户校准. ?点击"用户校准"-->"用户校准",进入"用户校准"界面;
?选择"校准点数";
?输入"标定值",也就是给出的参考液位(长度);
?移动浮子到指定位置,点击"采集"按钮,弹出"数据采集"对话框, 通过此对话框可监测信号的稳定性,稳定后,点击"OK",采集值将输 入到"原始采集值"对应的位置.按照这种方法完成所有点的校准. ?点击"写入校准数据"按钮,将校准数据写入仪表中;
显示部分说明: 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 液晶显示屏能显示"电流"、"百分比"、"主变量"、"温度"四种变量的 一种或交替显示其中的两种(间隔时间4秒). 用户可以通过组态软件的"仪表组态"→"输出特性",设置LCD显示 的变量. 在实时正常显示状态,使用S键能更改两个显示变量,当两个显示 变量设定为相同的参数,屏幕上固定显示一种变量;
当两个显示变量设 定为不同的参数时,屏幕上交替显示两种变量. 使用"S"键更改显示的方法: 按下"S"键,当前显示变量(如: 电流)发生变化,循环显示"电流、 百分比、主变量、温度",当所需要的 显示变量(如:主变量)出现在屏幕 上时,松开"S"键,即实现了将显示 变量"电流"改为"主变量". LCD的全亮显示图 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 故障说明及排除 检测到故障报警后,电流输出3.8mA或者22.0mA(取决于报警输出设置). 故障报警E30 未检测到第一浮子(无信号). 故障报警E80 主电路板和信号处理板连接故障(无信号),LCD下部闪 烁显示"E80".此时需要检查信号处理板和主板之间的连 接是否可靠、正确.如不能排除,则需要更换电子板. 下限报警 若低于报警下限,LCD显示"下箭头".此时电流输出 3.8mA. 上限报警 若高于报警上限,LCD显示"上箭头".此时电流输出 22.0mA . 上、下限报警 以上三种情况,需要检查是否有浮子,或者检测波导丝的安装、装配. 故障报警E03 第一浮子正常,未检测到第二浮子(无信号);
故障报警E33 第一浮子和第二浮子均没有检测到;
中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 按键操作说明 按键功能列表如下,如需详细的按键操作说明,请参见说明书! 左下角显示 设置变量 备注 0或空 正常显示 正常工作状态
1 输入操作码 根据输入数据不同,进入不同的菜单.
2 液位单位 单位选项:mm,cm,m
3 第一浮子量程下限 单位:液位单位
4 第一浮子量程上限 单位:液位单位
5 阻尼 单位:秒. 注:输入"05678"可恢复出厂设置.
6 定点微调 单位:液位单位
9 第一浮子报警下限 单位:液位单位
10 第一浮子报警上限 单位:液位单位
31 下限校准 单位:液位单位. 特别说明:在正常显示界面,同时闭合"M" 键和"Z" 键5秒后,直接进入该项.
32 上限校准 单位:液位单位. 特别说明:在正常显示界面,同时闭合"M" 键和"S" 键5秒后,直接进入该项.
40 第二浮子量程下限 只有设置了"第二浮子",40~43项的设置才有意义.单位:液位单位
41 第二浮子量程上限 单位:液位单位
42 第二浮子报警下限 单位:液位单位
43 第二浮子报警上限 单位:液位单位
60 底部偏移量,制造专用 单位:mm
70 校准第二浮子输出电流 通常不需要执行 中锐智诚,您值得信赖的合作伙伴! 北京中锐智诚科技有限公司 www.BJZRZC.com 中锐智诚愿与您携手共创辉煌! 地址: 北京市海淀区上地信息路2号1号楼9B
电话: 010-82894308