编辑: f19970615123fa | 2019-08-29 |
1 1.1 项目由来与深度除磷改造原因.1 1.2 项目建设必要性.4 1.3 环境影响评价的工作过程.4 1.4 本项目重点关注的主要环境问题.5 1.5 相关分析判定.5 1.6 环境影响评价的主要结论.6
2 总论.7 2.1 编制依据.7 2.2 环境影响识别及评价因子筛选.9 2.3 评价标准.10 2.4 评价工作等级与范围.12 2.5 环境保护目标.18
3 工程概况.19 3.1 现有工程概况及分析.19 3.2 深度除磷改造项目概况.36 3.3 总平面布置.37 3.4 项目实施计划.38
4 工程分析.39 4.1 处理工艺.39 4.2 工艺流程及产污环节.43 4.3 施工期污染源分析.45 4.4 营运期污染源分析.48 4.5 改造后 三本账 分析.49
5 环境现状调查与评价.51 5.1 自然环境现状调查与评价.51 5.2 环境质量现状调查与评价.54 5.3 区域污染源调查.58
6 项目环境影响分析.59 6.1 施工期环境影响分析.59 6.2 运营期环境影响分析.64 6.3 环境风险分析.82 6.4 生态环境影响分析.92
7 污染防治措施分析.93 益阳市长春镇污水处理工程深度除磷改造项目环境影响报告书 湖南知成环保服务有限公司 IV 7.1 废气污染防治措施.93 7.2 废水污染防治措施.94 7.3 地下水污染防治措施.97 7.4 噪声污染防治措施.98 7.5 固废污染防治措施.99 7.6 环保投资.99
8 工程可行性分析.100 8.1 产业政策符合性.100 8.2 选址规划用地符合性.100 8.3 平面布局合理性分析.100 8.4 环境经济损益分析.101 8.5 环境可行性.102
9 环境管理与监测计划.104 9.1 环境管理.104 9.2 监测计划.105 9.3 管网及排污口规范化管理.106
10 总量控制与竣工环保验收.108 10.1 总量控制.108 10.2 工程竣工环保验收.108
11 结论与建议.112 11.1 结论.112 11.2 建议.115
12 附件附图.错误!未定义书签. 12.1 附件.错误!未定义书签. 12.2 附图.错误!未定义书签. 益阳市长春镇污水处理工程深度除磷改造项目环境影响报告书 湖南知成环保服务有限公司 -1-
1 概述 1.1 项目由来与深度除磷改造原因 1.1.1 项目由来 益阳市资阳区长春镇位于益阳市北郊,距镇区
9 公里,为益阳市社会主义新 农村建设重点镇.镇村公路星罗棋布,东有益七公路、省道 S317(资北干线), 中贯长常高速(G55)、益沅公路(S204),南接
319 国道,北靠省道 S204 线. 东南有湖南四大水系之一的资水,东北有甘溪港黄金河道,全镇水陆交通便利, 区域发展条件优越.根据《益阳市资阳区长春镇总体规划(2013―2030)》镇区 人口预测结果:近期(2020 年),长春镇镇区人口约为 2.1 万人. 益阳市长春镇所在区域主要是以农产品加工来发展农副产品加工企业,着力 培养畜禽加工、优质稻米加工、水产品加工、以 三薯 为主的蔬菜加工等四大 主导产业,打造集饲料、苗圃、生产、加工、销售等于一体的完整产业链.目前, 已有数十家食品、饲料加工厂进入黄家湖食品工业园区并已投入生产,如广益水 产、颐丰肉食、唐人神、双羊科技等企业.随着企业的发展,区域人口的增加, 工业污水及生活污水处理问题日渐突出.由益阳市资阳区城镇建设开发投资有限 责任公司投资 5437.78 万元, 在益阳市资阳区长春镇流源桥村建设益阳市长春镇污 水处理工程项目,该项目占地 11504.4 O,污水设计处理能力近期(2015-2020 年) 5000m?/d,主要建设调节池、事故池、粗格栅间、细格栅间、旋流沉砂池、A/A/O 反应池、二沉池、深度处理构筑物、污泥泵站、贮泥池、污泥脱水加药间及消毒 池及配套污水收集管网等,采用改良 A/A/O 处理工艺,出水水质达到《城镇污水 处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排入黄家湖支渠,进入 黄家湖最后流入资江分河 .
2015 年7月,益阳市资阳区城镇建设开发投资有限责任公司委托益阳市环境 保护科学研究所编制了《益阳市资阳区城镇建设开发投资有限责任公司益阳市长 春镇污水处理工程项目环境影响报告表》,同年
7 月通过了专家评审并取得了益 阳市环境保护局下发的环评批复(益环审(表)〔2015〕45 号);
益阳市资阳区 城镇水务有限公司 于2018 年8月委托益阳亿美环保有限公司编制了《益阳市长 春镇污水处理工程项目竣工环境保护验收监测报告》,并通过竣工环境保护验收. 益阳市长春镇污水处理工程深度除磷改造项目环境影响报告书 湖南知成环保服务有限公司 -2- 1.1.2 项目增加深度除磷改造原因 根据国务院《关于加强城市基础设施建设的意见》国发〔2013〕36 号文: 城市污水处理设施建设优先升级改造落后设施,确保城市污水处理厂出水达 到国家新的环保排放要求或地表水Ⅳ类标准.到2015 年,城镇污水处理设施再 生水利用率达到 20%以上;
保障城市水安全、修复城市水生态,消除劣Ⅴ类水体, 改善城市水环境. 根据国务院《水污染防治行动计划》(简称 水十条 )国发〔2015〕17 号文:加快城镇污水处理设施建设与改造.现有城镇污水处理设施,要因地制宜进 行改造,2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要求.敏感区域(重点湖泊、 重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于
2017 年底前全面达到一 级A排放标准.建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市,新建城镇污水 处理设施要执行一级 A 排放标准.按照国家新型城镇化规划要求,到2020 年, 全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城、城市污水处理率分别达到 85%、95%左右. 洞庭湖为我国
9 个重点污染湖泊之一,益阳市长春镇污水处理工程排放的尾 水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准 排入黄家湖,黄家湖属于洞庭湖的内湖,因此黄家湖的水质污染问题也是重点污 染问题.根据益阳市环境保护局
2018 年1月至
2018 年12 月全市环境质量状况通 报,本项目摘选黄家湖的
2018 年1月至
12 月的水质情况进行统计,详见下表:
2018 年1月至
12 月黄家湖水质情况统计表 湖泊类型 断面名称 月份 营养指数 营养状态 水质类别 超Ш类标准项目 (超标倍 数) 洞庭湖内 湖 黄家湖
1 月43.6 轻度富营 养 Ⅳ类 总磷(0.12)
2 月43.5 中营养 Ⅲ类/3月40.3 中营养 Ⅲ类/4月47 中营养 Ⅲ类/5月45.7 中营养 Ⅳ类 总磷(0.04)
6 月47 中营养 Ⅳ类 总磷(0.2)
7 月49.9 中营养 Ⅴ类 总磷(0.2)化学需氧量 (0.7)五日生化需氧量 (0.7)
8 月48.3 中营养 Ⅳ类 总磷(0.8)化学需氧量 (0.2)五日生化需氧量 (0.2)
9 月47.1 中营养 Ⅳ类 总磷(0.7) 益阳市长春镇污水处理工程深度除磷改造项目环境影响报告书 湖南知成环保........