1 监控器设置菜单及参数说明 基础软件版本:A6750 (液晶显示版) 适用软件版本: 适用产品: 菜单分类 (一级菜单) 设置项目 (二级菜单) 参数名称 (三级菜单) 出厂默认值 参数设 置范围 参数含义及说明 保护设置 短路保护 启用模式 默认启用 ― 用户不可关闭 短路倍数 8.

0 6.0-9.0 短路保护的相电流超过额 定电流的最大允许倍数 短路延时 00.5 00.5 -10.0 达到短路倍数时的允许 持续时间(s) 缺相保护 启用模式 默认启用 ― 用户不可关闭 缺相延时

2 1-6 缺相时允许持续时间(s) 堵转保护 tE 保护

0000 00.0 -20.0

0000 或00.0 关闭 tE 保护 01.0-20.0 开启 tE 保护(对 应不同的 tE 保护曲线) 堵转倍数 3.5 2.0-7.9 堵转保护的相电流超过额 定电流的最大允许倍数 堵转延时

04 01-30 达到堵转倍数时的允许 持续时间(s) 过载保护 过载保护 及保护复 位模式

3 0-3 0-反时限自动复位 1-定时限自动复位 2-反时限手动复位 3-定时限手动复位 反时限曲线

2 1-5 1-5 号过载保护曲线 定时限延时

006 001-200 达到过载保护时的允许 持续时间(s) 自动复位 次数

005 001-100 过载保护时自动复位的 次数 过压保护 启用模式

1 0-1 0-不启用;

1-启用 过压倍数 1.20 1.10 -1.30 过压保护的相电压超过额 定电压的最大允许倍数 过压延时

012 001-180 达到过压倍数时的允许 持续时间(s) 欠压保护 启用模式

1 0-1 0-不启用;

1-启用 欠压倍数 0.80 0.70 -0.90 欠压保护的相电压超过额 定电压的最大允许倍数 欠压延时 随过压延时一同 设置 达到欠压倍数时的允许 持续时间(s) 插页

2 菜单分类 (一级菜单) 设置项目 (二级菜单) 参数名称 (三级菜单) 出厂默认值 参数设 置范围 参数含义及说明 保护设置 失衡保护 启用模式

1 0-1 0-不启用;

1-启用 失衡度 0.30 0.10 -0.35 最大允许失衡度 失衡度=(最大相电流-三相 平均电流)/三相平均电流 失衡延时

006 001-300 达到最大允许失衡度时 的允许持续时间(s) 轻载保护 启用模式

1 0-1 0-不启用;

1-启用 轻载倍数 0.30 0.05 -0.90 轻载保护的瞬时功率超过 额定功率的最大允许倍数 轻载延时

006 001-300 达到轻载倍数时的允许 持续时间(s) 启动漏电 启用模式

0 0-1 0-不启用;

1-启用 漏电保护 电流

0 0000 -2000 电机启动阶段的漏电保 护电流值(mA) 运行漏电 启用模式

1 0-1 0-不启用;

1-启用 漏电保护 电流

0 0000 -2000 电机运行阶段的漏电保 护电流值(mA) 漏电试验 试验动作

0 0-1 决定进行漏电试验操作 时的继电器动作关系 0-不动作;

1-动作 远程试验 时间

010 003-600 远程漏电试验自动持续 时间(s) 超温保护 启用模式

0 0-1 0-不启用;

1-启用 定子温度

155 010-180 定子超温保护温度限值 转子温度

095 010-180 转子超温保护温度限值 超温延时

05 01-60 达到超温保护温度限值 时的允许持续时间(s) 反序保护 启用模式

0 0-1 0-不启用;

1-启用 相序标志

0 0-1 0-正序;

1-反序 报警设置 电流预警 电流倍数 0.80 0.60 -2.00 相电流达到额定电流的设定 倍数时进入电流超限预警 运行设置 电压/电流 电流变比

0001 0001 -1200 外接电流互感器一次与 二次的比值 额定电流 0010.0 0000.1 -6000.0 负载额定电流或需要保 护的电流(A) 电压变比 01.0 01.0 -80.0 外接电压互感器一次与 二次的比值 额定电压