编辑: NaluLee 2017-07-27

32 ms 断开时间: 典型

15 ms 额定工作电压 Ue:

24 VDC (+20% / C10%) 功率消耗: <

4 W 供电电压熔断器容量:

1 A,缓熔 监控输入: 交叉短路检测: 是 电缆损坏检测: 是 接地检测: 是 输出: 停止类别 0:

2 停止类别 1:

0 安全触点数量:2 辅助触点数量:0 信号输出数量:1 安全触点的最大开关容量:

2 A /

230 VAC

2 A /

24 VDC 信号输出: NPN集电极开路输出;

Umax. =

36 V;

Imax. =

50 mA 使用标准,依据EN 60947-5-1: AC-15:230 V /

2 A DC-13:24 V /

3 A 推荐触点用熔断器:

4 A,缓熔 机械寿命: 1000万次操作 LED: 供电电压, 安全边缘保护 环境条件: 环境温度: +5 °C … +55 °C 保护等级-外壳: IP40 端子:IP20 间隙:IP54 污染等级:2 过电压类别: III 抗振性能:

10 ... 55Hz, 振幅 .15 mm 安装: DIN导轨快速安装,依据EN

60715 连接类型: 拧接 最大电缆截面: 2.5 mm?实芯线或 1.5 mm?绞合线,带导体套圈 重量:

184 g 尺寸(高x宽x深):

100 x 22.5 x

120 mm 2.5 安全分类 标准: EN ISO 13849-1 PL:e 控制类别:4 PFH值:

4 x 10-8 /h,最高每年50,000次循环 使用寿命: 20年 上述安全值适用于由SE-SET传感器套件(SE-T发送器,SE-R接收器)与 安全监控模块构成的组合.安全等级标准不涉及空心橡胶条. 3. 安装 3.1 安装概述 将安全开关设备安装至配电柜(IP 54)内. 安装: DIN导轨快速安装,依据EN 60715. 本设备背部配有锁定元件,用于在标准DIN导轨上进行固定. 3.2 尺寸 设备尺寸(高/宽/深):

100 x 22.5 x

120 mm

3 4. 电气连接 4.1 电气接线指示 电气接线需在电源关闭的情况下由授权专业人员完成. 4.2 连接器 只有输出触点14/24为安全触点.为确保安全功能,13/23两个输出通道 必须采用串联连接.或者,必须采用具备相应安全等级的双通道进行信 号评估.安全监控模块的出厂设置在输出13/23之间配备有一个桥接. 输出触点X1为信号触点,而非安全触点. 自动复位 该功能可通过桥接端子X2和X3实现. 4.3 线脚配置 A1 X1 A3(+) A3(+) A2

13 X2 A4(-) A4(-) sensors input relay output

13 23

14 24 reset

14 23 X3 S12 S12

24 A1(+):

24 V- A2(C): 供电电压接通 = LED power 亮起 端子连接: ? 接通端子A1(+)和A2(-)的工作电压. ? 闭合复位回路:将起动/复位按钮与X2/X3连接. ? 自动复位:该功能通过桥接端子X2和X3实现. ? 连接发送器/接收器:依据接线示例,将发送器和接收器的棕色、 白色、绿色端子进行连接. ? 将安全输出集成到机器回路中:端子14/24. ? 信号输出X1非安全输出,仅限用作信号触点(继电输出). ? 电缆截面最大2.5 mm?(含导体套圈) ? 电容:150 nF/km ? 电阻:28 Ohm/km ? 输出触点必须装配熔断器(4 A,缓熔). ? 针对电容性和感应性负载,配备相应的输出触点保护接线. ? 安全分离使能路径,不超过300 V,依据DIN EN 60664-1. 4.4 接线图示 输入 wh gn bn SE-T SE-R wh gn bn A4(-) S12 A3(+) 一个安全边缘(信号发生器)连接,未操动 = LED SE 亮起. 输出等级 N L1 X3

13 14 KA KA KA KB KB KB *

23 24 X2 安全输出:双通道控制 安全边缘未操动 = 安全输出接通 = 13/14和23/24闭合 = LED SE 亮起 示例:X2/X3: 功能起动/复位按钮 (*反馈和复位回路串联) 接通供电电压并操动安全边缘后,必须暂时闭合连接X2/ X3.之后,如果安全边缘未操动,则输出等级激活. P(+) X1 信号输出:无触点 安全边缘未操动 = 信号输出低阻抗

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)