编辑: 赵志强 2019-08-30
OHR-A34系列频率输入检测端隔离栅可给现场危险区仪表提供12V或24V的隔离电源,危险区仪表产生的频率信 号通过安全栅隔离传输到安全侧输出.

输入具有较高的抗干扰性能.该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离. 本产品可用在频率信号源等设备. 产品介绍

1 显示面板外观结构图 OHR-A34系列频率输入检测端隔离栅 使用说明书

2 选型表 -

1 - Hong Run Precision Instruments Co., LtD. 虹润EVT:工作指示灯: 仪表正常工作时,指示灯为绿色;

输入信号有故障报警时,指示灯为红色 35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固,请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发 工作指示灯 绿色:正常工作 红色:故障信号 可插拔端子

4 3

2 1

7 8

9 5

6 10

15 14

13 11

12 EVT1 可插拔端子 111.4mm 121.2mm 17.5mm 频率输入检测端隔离栅 OHR-A34 位 规格 注释

7 频率信号 无输出 24V配电 12V配电

10 X V24 V12 8/9 输出I/输出II(从列表中选择代码) Hz 代码 X

0 1

2 3

4 5 D1 K1 K2 类型 无输出(仅限于第Ⅱ路) 4-20mA 1-5V 0-10mA 0-5V 0-20mA 0-10V(不可切换) RS485输出(仅限于第Ⅰ路) 继电器接点 晶体管 备注:仪表带两路输出时,有三种模式可选: a、模拟量输出+模拟量输出;

b、485输出+模拟量输出;

c、开关量输出+开关量输出. ?????????? -

2 -

4 认证参数

3 技术参数 证书号 防爆标志 认证参数 端子 最大允许电压 电压 电流 功率 电容 电感 CNEx16.0379 【Exia Ga】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证) 频率:10-11 Um=250V Uo=9.2VDC Io=23mA Po=53mW Co=3.1μF Lo=20mH 24V配电:10-12 Um=250V Uo=28VDC Io=93mA Po=0.65W Co=0.05μF Lo=2.4mH 电源 额定工作电压范围 功耗 危险侧 输入信号类型 输入阻抗 幅值范围 响应时间 测量范围 分辨率 配电电压/最大电流 安全侧 输出信号类型 输出负载特性 传输精度 绝缘强度 本安端与非本安端 环境条件 工作温度 相对湿度 保存温度 标准 电磁兼容性 DC24V±10% 模拟量输出:≤1.7W(单路),≤2.1W(双路) 频率信号(正弦波、方波、三角波) ≤2M 0.2V~9V ≤1S 1~10000Hz 0.1Hz 24V/30mA;

12V/60mA (馈电输出时接线端子在10负、11正) 模拟量输出 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ 0.2%FS 2500Vrms (1 min,无火花) 0~50℃(无凝露、无结冰) 25%~85%RH -10~60℃(无凝露、无结冰) 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) -

3 -

5 接线图 OUT1 OUT2 IN Power

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

9 8

7 6

5 4

3 2

1 - + + - + + DC 24V

7 8 - +

1 2 mA

2 3 V

1 2 RS485 B A

4 5 mA

5 6 V 4(S+)

6 5(S-) AL2 1(S+)

3 2(S-) AL1 危险区 安全区 - + S 配电 端子号 端子说明 危险区 (蓝色) Out1(mA+)/B Out1(-)/A Out1(V+) Out2(mA+) Out2(-) Out2(V+) Pow(+) Pow(-) In(F-) In(F+) 1n(24V+)

1 2

3 4

5 6

7 8

10 11

12 安全区 (绿色)

7 仪表通讯设置

6 仪表拔码开关说明 仪表内部主板上有一个三位拔码开关,123设置输入类型,如下图所示: 拨码1:ON 为磁性开关输入;

OFF 为逻辑输入;

逻辑:输入触发电平 IIL=1.5Vmax;

VIH=3.75Vmin . 磁性开关:峰值输入200mV(PNP必须放在on位置). 拨码2:ON为PNP输入;

OFF为NPN输入;

PNP:增加一个内部电阻3.9KΩ下拉电阻, 7.3mA max@28VDC, NPN:增加一个内部7.8KΩ上拉电阻至+12VDC, I max=1.9mA. 拨码3:ON 为低频输入;

OFF 为高频输入;

高频:去掉阻尼电容,允许最大频率. 低频:增加一个阻尼电容,用于开关触点回跳.而且限制输入频率50Hz和脉冲宽度10毫秒.

1 2

3 ON 本仪表具有通讯功能,可在上位机上实现数据采集、参数设定、远程监控等功能. 技术指示: 通讯方式:串行通讯RS485,波特率2400~9600bps, 数据格式:一位起始位、八位数据位、一位停止位. 具体参数,请参见《仪表通讯光盘》 -

4 - Hong Run Precision Instruments Co., LtD. 地址:福建省顺昌城南东路45号(353200)

电话:0599-7829129 传真:0599-7853372

网址:www.nhrgs.com 虹润精密仪器有限公司 生产制造

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题