编辑: 我不是阿L 2019-08-30
WE 系列氧量分析仪传感器与显示器说明书 精威自动化科技有限公司 全国服务热线:020-82329299

网址:www.

china-jinwe.com

一、产品概述 随着人们对环境保护的意识越来越强烈, 锅炉燃烧排出的烟气是否符合国家有关标准, 就越来越受到大家关 注,锅炉冒黑烟是最难堪的事情,可能由于锅炉设备故障,也可能由于某种原因,送风量严重减少引起不完全燃 烧,游离碳随气流排出,产生浓浓黑烟.这一切不是马上能发现的,往往等到黑烟排向天空后才能知道,此时已 造成污染大气环境的严重后果. WE 系列氧量分析仪,是安装于锅炉烟道上,分析各种工业锅炉、窑炉中烟气含氧量行监测的装置,当然它也 可应用于以煤、重油、柴油、煤气、天然气等为燃料的各种炉窑的燃烧监控.它随时检测并显示烟气含氧量,一 旦超标,监视器就会产生报警信号(外接声光装置) ,锅炉操作人员立即可检查原因,排除故障. 本产品具有结构简单、维护方便、反应速度快、测量范围广等特点,而广泛应用于电力、冶金、供暖、建材、 电子、石油、化工、锅炉、供热等部门,分析各种工业锅炉及窑炉中烟气的氧含量,提高燃烧效率,节约能源, 减少环境污染.

二、产品特点 通用性较强,可以直接替换其它厂家以及进口的产品 大屏幕蓝底白字LCD显示 全中文操作菜单(出口产品可以提供英文菜单) 氧量量程 0-25%内自由设定(最低量程 0-5%) 温度采用PID控温,恒温点700℃和750℃(可现场选择) 可设置氧量上、下限报警指示,温度上、下限报警指示 本底电势一键校正 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn WE 系列氧量分析仪传感器与显示器说明书 精威自动化科技有限公司 全国服务热线:020-82329299

网址:www.china-jinwe.com 可用标准气在线校准 4-20mA 标准电流输出与主电路光电隔离,可直接远传进入 DCS 系统

三、工作原理 氧化锆氧量分析仪由转换器和检测器(俗称氧探头)组成,在检测器的核心元件氧化锆浓差电池上,采用 了纳米材料和先进的生产工艺,在电极涂层上添加抑制电极老化的添加剂.大大提高了氧化锆测量探头的精度和 使用寿命.检测器采用直插式探头结构,不需取样系统,能及时反映锅炉内燃烧状况,如与自控装置配合使用, 可有效地控制燃烧状况. 氧化锆是一种高温电解质浓差电池,在数百度的高温环境下,具有能产生氧离子迁移的导电性能,由于被测 气体(烟气或其它气体)与参比气体(空气或其它气体)在氧化锆两侧铂电极的氧分压不同,在两极间有一 定数量的氧离子迁移而产生了氧浓差电势,其电势值与氧浓度的关系,可以用能斯特(Nernst)公式来表示: E=RT/4F*LnP1/P2 式中:E―氧浓差电势(V) R―理想气体常数(8.314J/moLK) T―绝对温度值(K) F―法拉第常数(96500c/moL) P1―参比气体分压(空气) P2―被测气体分压 变送器把所测量出的数据,经单片机计算转换,将氧含量在液晶屏上显示出来,同时转换成电流信号供计算机或 计录仪使用.

四、技术参数 量程: 0.01~25.0%O2(量程从 5.00%-25.00%内自由设置) 输出信号:

4 ~20mA 负载电阻≤500Ω 隔离 重复性: 满量程的±0.5% 基本误差: ≤±1%(满量程) 稳定性: ≤±1%(仪器连续检定 4h) 环境温度: 检测器 -10℃~80℃ 转换器 0℃~40℃ 电源及功耗:电源 220±10%VAC,功耗最大为 150W 烟气温度:0℃~1200℃ 探头材质:304 不锈钢 导流管材质:

304、316L、2520 不锈钢 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn WE 系列氧量分析仪传感器与显示器说明书 精威自动化科技有限公司 全国服务热线:020-82329299

网址:www.china-jinwe.com 导流管选择:750℃以下选择

304 不锈钢 750℃以下且需耐腐选择 316L 不锈钢 750℃~1200℃选择

2520 不锈钢 烟气压力:-10KPa~+10KPa 防护等级:IP65 烟气流速:≥2m/s 响应时间:接入标气 5s 内达到 90% 使用寿命:1-5 年(根据实际工况定) 导流管长度:500mm 800mm 1000mm 1200mm(其他规格可定制)

五、产品结构 产品由防尘装置、氧化锆管、加热炉、热电偶、气体导管、接线盒以及壳体等主要部件组成.整个装置采用 全封闭型结构,以增加整个装置的密封性能,提高使用寿命.对高粉尘的检测环境,为达到更好的过滤效果,加 装了多孔陶瓷过滤器. 检测器内的氧化锆管是核心元件 ,属陶瓷易碎品,运输和安装使用过程中应避免剧烈震动,以免损坏.检 测器内加热炉的作用是提供氧化锆元件正常工作所需的温度,为延长加热炉的寿命,在工艺上作了特殊的处理. 因检测器本身带有加热装置,从而在低于 700℃的环境中能正常工作. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn WE 系列氧量分析仪传感器与显示器说明书 精威自动化科技有限公司 全国服务热线:020-82329299

网址:www.china-jinwe.com 特点:烟气不直接接触探头,对探头没有冲刷侵蚀,使用寿命延长.锆池与烟气相距约100mm,并且之 间还有过滤器,可以将烟气对锆池的侵蚀影响将到最小. 烟气只冲刷导流管,丝毫冲不到探头.即使导流管被 磨透,只需更换导流管,探头仍然可以继续使用

六、产品安装条件 氧量检测器的现场安装条件 避开震动场合;

环境温度要在仪器规定范围内;

接线盒要避开高辐射热源;

尽可能避开腐蚀性气体;

要有足 够的工作空间;

取样点的位置选择 取出的气样能快速反映工艺状态的变化情况,即气体要具有代表性. 为避免 SO2 的冷凝,取样点气体温度应高于 300℃,其范围为 300―600℃最佳. 取样点的温度、压力、流量等参数不应变化太大. 取样探头的长度应达到烟道直径的 1/3.切忌在管道、烟道底部开口取样. 取样点的附近炉堂、烟道应无泄漏,否则将造成测量误差. 要选择在易于维护、检修的地方. 氧量检测器的安装 预先加工好带法兰的设备短接管,孔径为Φ76,长度约为 400mm.按要求选好取样位置(炉壁或管道),开 一个Φ76 的孔,将短接水平焊接到炉壁上,焊接时要保证焊接处不漏气.把检测器插入短接管中,接管法兰与 检测器法兰之间垫上 2―4mm 厚的石棉垫,旋紧

4 个螺栓,使其不漏气即可. 注意: 新建炉膛或烟道要等几次烘炉干燥后再安装氧探头,否则,过于潮湿的烟气可能降低新探头使用寿 命.由于探头的参比气是靠空气自然对流提供的,探头必须水平安装, 参比气和标准气接口相应朝下.探头端部防 护套管的缺口位置(可调整方向)也应垂直向下,以防积灰. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn WE 系列氧量分析仪传感器与显示器说明书 精威自........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论