编辑: QQ215851406 | 2017-08-14 |
2018 年9月1技术参数要求
一、装饰装修 1.
装饰 机房建设后功能上保证机房的温度、 湿度、 洁净度、 照度、 防静电、 防干扰、 防震动等, 能充分满足计算机设备的安全可靠地运行, 延长计算机系统使用寿命的要求, 同时又要给系 统管理员创造一个舒适的工作环境.因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整 体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌. 在对中心机房进行深化设计时,参照国际、国家相关标准进行系统设计,机房装饰装修 工程主要包括吊顶、地面、活动地板、隔断、玻璃墙、墙壁、柱面、门、窗及其它室内作业. 2.装饰材料选择原则 中心机房的所有材料均应采用燃烧性能等级为 A 级(不燃性)的装饰材料, 选用气密性好、 不变色、不起尘、易清洁、耐腐蚀,在温、湿度变化作用下变形小的材料. 3.吊顶 机房吊顶采用铝合金微孔方板,U 型天棚轻钢龙骨,产品规格为 600mm*600mm*0.8mm, 该规格能与灯具尺寸相配套,能有效满足嵌入式格栅灯的安装要求. 吊顶龙骨采用轻质金属龙骨,主龙骨为轻钢龙骨,天花板在静载 500N 时,能达到无变 形. 为了保证机房的洁净度,铝合金微孔板吊顶上部的原顶面、梁、墙面、柱面等均刷二度 封闭漆作防尘处理. 吊顶应为不起尘的吸声材料,吊顶以上空间的四壁应抹灰,楼板底面应清理干净. 在吊顶设计中,灯具要嵌入龙骨架安装,要充分考虑照明、消防、安防及监控等项目的 预留位置,以及强弱电线路、消防管道等的隐蔽问题,要达到良好的装饰效果. 4.地面 机房精密空调下方需做防水处理, 以实现设备的保护、 预防机房浸水事故发生的可能性. 机房整体地面须刷防尘漆. 采用 600mm*600mm*35mm 无边防静电活动地板耐磨贴面.其性能指标均应符合现行国 家标准 SJ/T10796--2001 《防静电活动地板通用规范》 的要求. 防火性能达到国家 A 级不燃. 5.墙 所有墙面和柱子均采用复合彩钢板(阻燃性能等级 A 级)饰面. 内墙彩钢板,无色差,耐擦洗;
彩钢板表面镀锌钢板厚度不小于 0.6mm,内衬 12mm 厚 的石膏板.彩钢板之间用收边条,使得墙板整体保持平整和色彩一致. 彩钢板内填充保温棉. 机房踢脚线均采用 8cm 不锈钢装饰. 6.照明 灯具要嵌入龙骨架安装,要充分考虑照明、消防、安防及监控等项目的预留位置. 主机房和辅助区(配电室)内照度 500lx,其他区的照度标准值参照现行国家标准 GB 50034-2004《建筑照明设计标准》 . 工作区域内的照明均匀度不应小于 0.7, 非工作区域内的一般照明照度值不宜低于工作 区域内一般照明照度值的 1/3. 主机房和辅助区应设置应急照明,应急照明的照度值不应低于一般照明照度值的 10%;
有人职守的房间,应急照明的照度值不应低于一般照明照度值的 50%;
应急照明可为一般照 明的一部分.市电停后自动投入,均匀布置无死角.同时在楼道的出口处设置应急出口标志 灯.
2 7.防雷及接地 电源防雷应符合 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 (2004 版)标准.设计、施工要符 合气象法、 防雷管理办法等相关法规, 并且实施过技术要求等同于或高于用户机房防雷标准 要求的机房工程. 机房电源防雷采用三级保护. 8.办公室装饰装修 办公室主要用于办公人员日常工作,因此需为办公人员创造一个较为舒适的工作环境. 整体要求交钥匙工程:办公室