再点击 设定 键,退出此设定状 态,修改的设定值自动保存. ET=0 时,无定时功能,设定时间不显示.当恒温时间设为
0 时,表示没有定时功能,控制器连续运行,显示窗下排显 示温度设定值;
当设定时间不为
0 时,显示窗口下排显示运行时间,并且最后一位小数点亮,等测量温度达到设定温度后, 定时器开始计时,点亮的小数点闪烁,时间到,运行结束,显示窗口下排显示 End ,蜂鸣器鸣叫
30 秒钟.运行结束后,长按 移位/再运行 键3秒可重新启动运行. 3.超温报警时,蜂鸣器连续鸣叫, ALM 报警灯点亮.若由于改变温度设定值而产生超温报警, ALM 报警灯点亮,但蜂 鸣器不鸣叫. 4.蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音. 5. 移位 键:在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改. 6. 减小/停止 键:在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减.在定时状态,长按该键
3 秒可以 使程序停止. 7. 增加 键:在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加. 8.在设定状态下若
1 分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态. 9.若控制器显示窗上排显示 ---- ,表示温度传感器或控制器本身故障,请仔细检查温度传感器及其接线. .系统自整定 当温度控制效果不理想时可进行系统自整定.自整定过程中温度会有较大过冲,用户在进行系统自整定前请充分 考虑此因素. 在非设定状态下长按 增加键/自整定 键6秒后进入到系统自整定程序, RUN/AT 指示灯闪烁,自整定结束后 该指示灯停止闪烁,控制器会得到一组更佳的系统 PID 参数,参数值自动保存.在系统自整定过程中长按 移位/自整 定 键6秒后可中止自整定程序. 在系统自整定过程中若有超温报警, ALM 报警灯不亮,蜂鸣器也不鸣叫,但加热报警继电器会自动断开.在 系统自整定过程中 设定 键无效.在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定,控制器显示窗下排总是显示温度 设定值. .温度内部参数的参看与设定 长按设定键约
3 秒,控制器显示窗下排显示密码提示符 Lc ,上排显示密码值,通过增加、减少和移位键,修改 到所需的密码值.再点击设定键,若密码值不正确,控制器自动返回到正常显示状态,若密码值正确,则进入到温度 内部参数设定状态,再点击设定键可以依次修改各个参数.再长按设定键
3 秒,可以退出此状态,参数值自动保存. 内部参数表 -1 参数指示 参数名称 参数功能说明 (范围)出厂值 Lc- 密码 Lc=3 时可查看并修改参数值.
0 AL- 超温 偏差报警 当 温度测量值>
温度设定值+AL 时,报警灯 亮,蜂鸣器鸣叫(参见五.3) ,断开加热输出. (0.0~100.0℃) 5.0 T- 控制周期 加热控制周期. (1~60 秒)
5 P- 比例带 时间比例作用调节. (1.0~量程值) 26.5 I- 积分时间 积分作用调节. (1~1000 秒)
415 d- 微分时间 微分作用调节. (0~1000 秒)415 Pb- 零位调整 修正传感器(低温)测量时产生的误差. Pb=实际温度值-仪表测量值 (-12.0~12.0℃) 0.0 PK- 满度调整 修正传感器(高温)测量时产生的误差. PK=1000*(实际温度值-仪表测量值)/仪表测量值 (-999~999)
0 ET- 定时功能 ET=0 时, 无定时功能;
为1时上电就开始定时, 为2时到设定值开始定时 (0~2)
2 内部参数表 -2 参数指示 参数名称 参数功能说明 (范围)出厂值 Lc- 密码 Lc=9 时可查看并修改参数值.