编辑: 赵志强 | 2017-08-24 |
危险 危险电压. 可能造成人员伤亡. 在操作设备之前须切断电源. 只有使用合格部件才能保证本设备的可靠性能. 危险 危险电压 可能造成人员伤亡. 为避免触电或被电烧伤, 在软起动器带电时不能接触软起动器的接线端. 即使软起动器处于 "OFF" 状态时,输出端仍然带有电压. GWA 4NEB
535 2193-10
1 复位/测试 旁通 出厂设定 中文 x Ie 电流极限值
5 tRon 加速时间
7 s Us 起动电压
50 % tRoff 惰转时间
0 Ie 额定电机电流 最大值 CLASS 等级
10 RESET MODE 复位模式 手动 GWA 4NEB
535 2193-10
2 对"ON/RUN"输出13/14进行编程(出厂设定为:ON) RESET / TEST1) RESET MODE 2) DEVICE 3) STATE BYPASSED 4) FAILURE
5 ) AUTO 按压按钮 以便保存 按压按钮 以便转换 英文 中文 1) RESET / TEST 复位/测试 2) RESET MODE 复位模式 3) DEVICE 设备 4) STATE BYPASSED 状态旁通 5) FAILURE 故障 6) AUTO 运行 OFF ON 闪烁 闪光 警告 不要在应用之中使用自动复位模式,因为电机的意外自动重启可能对人员或设备造成伤害. GWA 4NEB
535 2193-10
3 L1/L2/L3, T1/T2/T3: 电源电路 1. A1, A2, 2/-, 3/+,
1 / IN1, 13, 14/24, 23, 95, 96, 98: 控制电路/辅助电路 2. GWA 4NEB
535 2193-10
4 注意 软起动器 3RW40 设计用于A类设备.在民用环境中使用此类产品可能造成无线电干扰. 注意!切断电压! GWA 4NEB
535 2193-10
5 3RU1900-2A 远程复位 3RU1900-2A 远程复位 GWA 4NEB
535 2193-10
6 GWA 4NEB
535 2193-10
7 3RW40 5: M6 ...
10 Nm 3RW40 7: M8 ...
15 Nm a b c d e f g h i k l m n o 3RW40
5 180
120 37
17 167
100 223
250 180
148 6,5
153 7
198 3RW40
7 210
160 48
25 190
140 240
278 205
166 10
166 9
230 注意 保留足够的自由空间,以便确保用于冷却所需的空气能够从设备底部流 通到顶部. 防止流体、灰尘或导电物体进入软起动器. GWA 4NEB
535 2193-10
8 软起动器 设备 (rd/gn) 状态旁通 (gn) 故障 (rd) 过载 (rd) 辅助触点状态
13 14 (ON)
24 23 (BYPASSED)
95 96
98 故障 /过载 3RW40 工作状态 测试2 s < t <
5 s;
Ie >
0 OFF ON 闪烁 闪光 gn 绿ylw 黄rd 红 电机保护 LED 显示屏 3RW40
13 14 (RUN) IN_1 OFF
0 启动
1 旁通
1 失载
0 警告 Ie/分级设置无效 启动闭锁,晶闸管过热 错误 电子装置电源无效 (U < 0.75 x Us) 或者 (U>1.15Us) 无效 Ie/分级设置和 IN (0 -> 1) 电机保护装置断开 热过载晶闸管 - 缺失电源电压 - 相位故障 - 无负载电压 设备故障 测试 t <
2 s 测试2 s < t <
5 s;
Ie =
0 测试t >
5 s GWA 4NEB
535 2193-10
9 根据"CLASS"设置情况允许进行电机电流设置 Ie [A] Imin [A] Imax [A] CLASS
10 Imax [A] CLASS
15 Imax [A] CLASS
20 3RW40 55-...
134 59
134 134
124 3RW40 56-...
162 87
162 152
142 3RW40 73-...
230 80
230 230
230 3RW40 74-...
280 130
280 250
230 3RW40 75-...
356 131
356 341
311 3RW40 76-...
432 207
432 402
372 GWA 4NEB
535 2193-10
10 一般负载或重载起动 要对设备的起动时间(一般负载或重载起动)有所了解并加以考虑,这是正确设计软起动器的 关键所在.较长的起动时间表示软起动器的晶闸管所承受的热负荷较高.软起动器 3RW40 是 为正常起动(脱扣等级 10)条件下进行连续工作而设计的,适用环境温度应为