软起动器 3RW40 EN/IEC 60947-4-2 使用说明书 订货号:3ZX1012-0RW40-1AA1 在安装、操作或维护本设备之前请阅读并掌握这些操作说明.

危险 危险电压. 可能造成人员伤亡. 在操作设备之前须切断电源. 只有使用合格部件才能保证本设备的可靠性能. 危险 危险电压 可能造成人员伤亡. 为避免触电或被电烧伤, 在软起动器带电时不能接触软起动器的接线端. 即使软起动器处于 "OFF" 状态时,输出端仍然带有电压. GWA 4NEB

535 2193-10

1 复位/测试 旁通 出厂设定 中文 x Ie 电流极限值

5 tRon 加速时间

7 s Us 起动电压

50 % tRoff 惰转时间

0 Ie 额定电机电流 最大值 CLASS 等级

10 RESET MODE 复位模式 手动 GWA 4NEB

535 2193-10

2 对"ON/RUN"输出13/14进行编程(出厂设定为:ON) RESET / TEST1) RESET MODE 2) DEVICE 3) STATE BYPASSED 4) FAILURE

5 ) AUTO 按压按钮 以便保存 按压按钮 以便转换 英文 中文 1) RESET / TEST 复位/测试 2) RESET MODE 复位模式 3) DEVICE 设备 4) STATE BYPASSED 状态旁通 5) FAILURE 故障 6) AUTO 运行 OFF ON 闪烁 闪光 警告 不要在应用之中使用自动复位模式,因为电机的意外自动重启可能对人员或设备造成伤害. GWA 4NEB

535 2193-10

3 L1/L2/L3, T1/T2/T3: 电源电路 1. A1, A2, 2/-, 3/+,

1 / IN1, 13, 14/24, 23, 95, 96, 98: 控制电路/辅助电路 2. GWA 4NEB

535 2193-10

4 注意 软起动器 3RW40 设计用于A类设备.在民用环境中使用此类产品可能造成无线电干扰. 注意!切断电压! GWA 4NEB

535 2193-10

5 3RU1900-2A 远程复位 3RU1900-2A 远程复位 GWA 4NEB

535 2193-10

6 GWA 4NEB

535 2193-10

7 3RW40 5: M6 ...

10 Nm 3RW40 7: M8 ...

15 Nm a b c d e f g h i k l m n o 3RW40

5 180

120 37

17 167

100 223

250 180

148 6,5

153 7

198 3RW40

7 210

160 48

25 190

140 240

278 205

166 10

166 9

230 注意 保留足够的自由空间,以便确保用于冷却所需的空气能够从设备底部流 通到顶部. 防止流体、灰尘或导电物体进入软起动器. GWA 4NEB

535 2193-10

8 软起动器 设备 (rd/gn) 状态旁通 (gn) 故障 (rd) 过载 (rd) 辅助触点状态

13 14 (ON)

24 23 (BYPASSED)

95 96

98 故障 /过载 3RW40 工作状态 测试2 s < t <

5 s;

Ie >

0 OFF ON 闪烁 闪光 gn 绿ylw 黄rd 红 电机保护 LED 显示屏 3RW40

13 14 (RUN) IN_1 OFF

0 启动

1 旁通

1 失载

0 警告 Ie/分级设置无效 启动闭锁,晶闸管过热 错误 电子装置电源无效 (U < 0.75 x Us) 或者 (U>1.15Us) 无效 Ie/分级设置和 IN (0 -> 1) 电机保护装置断开 热过载晶闸管 - 缺失电源电压 - 相位故障 - 无负载电压 设备故障 测试 t <

2 s 测试2 s < t <

5 s;

Ie =

0 测试t >

5 s GWA 4NEB

535 2193-10

9 根据"CLASS"设置情况允许进行电机电流设置 Ie [A] Imin [A] Imax [A] CLASS

10 Imax [A] CLASS

15 Imax [A] CLASS

20 3RW40 55-...

134 59

134 134

124 3RW40 56-...

162 87

162 152

142 3RW40 73-...

230 80

230 230

230 3RW40 74-...

280 130

280 250

230 3RW40 75-...

356 131

356 341

311 3RW40 76-...

432 207

432 402

372 GWA 4NEB

535 2193-10

10 一般负载或重载起动 要对设备的起动时间(一般负载或重载起动)有所了解并加以考虑,这是正确设计软起动器的 关键所在.较长的起动时间表示软起动器的晶闸管所承受的热负荷较高.软起动器 3RW40 是 为正常起动(脱扣等级 10)条件下进行连续工作而设计的,适用环境温度应为