编辑: 喜太狼911 | 2019-08-31 |
在配电网络中,主要用来不频繁接通和分断电路及隔离电源用.
该隔离开关能广泛适用于电站、工厂、矿山、现代高层建筑的配电系统,在风力发电、太阳能发电 等绿色能源项目中也有广泛应用. 符合标准:GB 14048.
3、IEC 60947-3. N H 1- /
4 极数(3极可不写) 壳架等级额定电流 设计代号(企业) 隔离开关代号 企业特征代号
1 适用范围
2 型号含义及分类
3 正常工作条件 NH1系列 隔离开关 3.1 运行条件 a.环境温度 周围空气温度为-5℃~+40℃;
24h的平均值不超过+35℃(特殊申明除外). 注:用户特殊定货,注明低温型产品,周围空气温度为-40℃~+40℃. b.海拔高度 安装地点海拔不超过2000m(超过2000m须降容使用,降容要求可参照本样本P-050). c.极限大气条件 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月 的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产 品表面上的凝露. d.污染等级:3级. e.安装类别: 隔离开关的安装类别为Ⅳ,当主回路的额定工作电压小于等于AC400V时,辅助电路和控制电路安装 类别为Ⅲ;
当主回路的额定工作电压大于AC400V小于等于AC690V时,辅助电路和控制电路需要用隔离 变压器与主回路隔离,并且辅助电路和控制电路的最高工作电压为AC400V, 辅助电路和控制电路安 装类别均为Ⅲ. 隔离开关应按照制造厂提供的使用说明书的安装要求进行安装,隔离开关垂直倾斜度不超过5°. 2.2 分类 2.2.1 使用类别:AC-21A 2.2.2 安装方式:抽屉式、固定式 2.2.3 操作方式:手动操作、电动操作 2.1 型号及含义 4.1 隔离 的额定电流、额定电压、额定绝缘电压及额定冲击耐受电压见表1 开关 额定电流 Ie(A) AC400 AC1000
8 额定工作电压 Ue(V) 额定绝缘电压 Ui(V) 额定冲击耐受电压 Uimp(kV) 壳架等级额定电流 Ith(A)
2000 3200 表1
630 800
1000 1250
1600 2000
2000 2500
2900 3200
4 主要技术数据及性能 AC
400、AC690 4000/3
2000 2500
2900 3200
3600 4000 AC400 配电电器 - A
491 5 结构 4.2 隔离开关的额定短时耐受电流见表2 额定短时耐受电流 Icw(kA)(AC400V/AC690V) 50/- 80/80 壳架等级额定电流 Inm(A)
2000 3200 表2 4.3 隔离开关的操作性能 隔离开关操作性能用操作循环次数表示,见表3 操作次数 (次)
5000 3500 壳架等级额定电流 Inm(A)
2000 3200 表3 每小时循环操作次数 (次/小时)
20 20 额定极限短路接通能力 Icm(kA)(AC400V/AC690V) 105/- 176/176 不通电 (次)
4500 3000 通电 (次)
500 500 4.4 隔离开关的分励脱扣器,储能电动机,闭合电磁铁的工作电压,见表4 表4 分励脱扣器 储能电动机 闭合电磁铁 交流(50Hz) 127V、220V、230V、380V、400V 110V 220V 直流 110V 110V 220V 220V 4.5 辅助触头 4.5.1 辅助触头的约定发热电流为6A. 4.5.2 辅助触头形式:常规订货为四组转换触头,特殊订货可提供五组转换触头、三常开三常闭、四常 开四常闭、三组转换触头. 5.1 产品结构 4000/3 176/- 80/- 4000/3
10 2000
500 2500 127V、220V、230V、380V、400V 127V、220V、230V、380V、400V 分励脱扣器 闭合电磁铁 辅助触头 电动储能机构 钥匙锁 配电电器 A - A
492 额定工作电压(V) 分闸按钮 分合闸指示 摇手柄 旋出 旋进 外壳 合闸按钮 储能/释能指示 铭牌 进出结构 摆放位置 隔离开关 隔离开关 由本体和抽屉座两部分组成. 本体插入抽屉座中成为抽屉式.
6 安装、使用和维护 6.1 安装 6.1.1 安装前检查项目: a.核对您的订货单是否与本隔离开关上的铭牌参数一致 (1)额定电流、整定电流;
(2)主回路电压;
(3)安装方式、操作方式;
(4)分励脱扣器电压、闭合电磁铁电压、储能电动机电压;
(5)其他特殊订货要求 b.根据说明书的配置说明,核对装箱内容 c.在安装,运行,维护和检修前,务必熟读本说明书,避免人为损坏隔离开关,造成不必要的麻烦 6.1.2 安装前的准备: a.按包装箱顶盖上的拆包顺序拆包,请勿使用野蛮手段 b.将隔离开关从包装箱固定底板卸下,如为抽屉式隔离开关,包装螺丝在抽屉座内部的,按6.3.1.b所示方 法,将本体移出抽屉座,然后将抽屉座卸下底板,并清理干净抽屉座内异物. 固定式 开关 隔离 隔离开关有抽屉式和固定式两种类型 + = + = 抽屉座 本体 固定式安装使用固定支架 抽屉式隔离开关 c.以500V兆欧表检查隔离开关绝缘电阻,在周围介质温度为20℃±5℃、相对湿度为50%~70%时,绝 缘电阻应不小于20MΩ,否则应烘干. 支架 支架 配电电器 - A
493 b.电流 海拔(m)
2000 2500
3000 3500
4000 4500
5000 额定工作电流(Ie) Ie 0.93Ie 0.88Ie 0.83Ie 0.78Ie 0.73Ie 必须与工厂联系 使用,此时Ie≠In,Ie按照电流和温度对应查出. 如果环境温度低于40℃,则Ie=In,如果环境温度高于40℃,必须严格按照使用说明书要求进行降容 In(A) 功率 损耗 (W) 抽屉式 固定式 NH1-2000
630 70 34.4
800 110
50 1000
172 78
1250 268
122 1600
440 200
2000 530
262 NH1-3200
2000 384
200 2500
600 312
3200 737
307 Inm(A) In(A) 母线NH1-2000 NH1-3200 宽度 mm 根数 6.1.3 隔离开关推荐母排、功耗、降容使用 用户安装母排推荐 注:a.表中规格为隔离开关处于周围环境40℃且敞开安装,满足GB 14048.3中约定发热条件下所采用的 铜排规格. b.当用户选用铜排与隔离开关接线端子不能匹配时,需设计加工扩展母线进行转接,扩展母线由用 户自行设计,扩展母线的截面积不能小于上述要求. . c.当负载设备中用可控硅进行三相整流和高频逆变的电器元件,如高频感应加热电炉(中频炉炼钢设 备)、固态高频焊机(如埋弧电焊机)、真空加热熔炼设备(如单晶硅生长炉),在选用断路器时,除需要 考虑环境温度和海拨高度和影响外,还需要考虑可控硅产生的高次谐波对断路器的影响,此时必须 进行降容使用,推荐降容系数(0.5~0.8) 降容使用 在不同温度下的降容 在不同海拔下的降容要求 当海拔超过2000米时,大气中的绝缘性能、冷却性能、压力等都会发生变化,其性能可参照下表修正: a.电压 执行标准 GB 14048.3 IEC 60947-3 40℃ 45℃ 50℃ 55℃ 60℃ 65℃ 环境温度 NH1-2000
630 630
630 630
610 610
800 800
800 800
800 800
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1250 1250
1250 1200
1150 1150
1600 1600
1500 1500
1300 1300
2000 1900
1900 1800
1700 1650 NH1-3200
2000 2000
2000 2000
2000 2000
2500 2400
2300 2200
2200 2200
2900 2900
2800 2800
2600 2500 厚度 mm
630 60
2 5
800 60
2 6
1000 60
2 8
1250 60
2 10
1600 60
2 12
60 3
2000 10
2000 100
2 8
2500 100
2 10
3200 100
4 10 海拔(m)
2000 3000
4000 5000 绝缘耐压(V)
3500 3000
2500 2000 绝缘电压(V)
1000 800
700 600 额定工作电压(V)
690 580
500 400
3200 3000
3000 2800
2800 2600 NH1-4000/3
2000 8
100 2
2500 10
100 2
2900 10
100 3
3200 10
100 4
3600 10
120 4
4000 10
120 4
3200 590
246 3600
746 311
4000 921
384 2000
230 96
2500 330
150 2900
484 202 NH1-4000/3
2000 2000
2000 2000
2000 2000
2500 2500
2500 2500
2400 2300
2900 2900
2800 2800
2600 2500
3200 3200
3000 2800
2800 2600
3600 3600
3400 3200
3000 2800
4000 3800
3600 3400
3200 3000 NH1-4000/3 隔离开关进出线的功率损耗(每极) d.按上表推荐母排安装后,须保证断路器相邻极间的电气间隙不少于18mm. 配电电器 A - A
494 6.1.5 固定式 的安装 将 (固定式)放在安装支架上,并紧固,将主回路母线直接连接到固定式 母线上. 隔离开关 隔离开关 隔离开关 b.拉出导轨,将隔离开关本体按图所示放置在导轨上,注意隔离开关两凸出支架座应卡入导轨凹槽处, 将隔离开关本体向内推入,直至不能推动为止. 抽出手柄,并将手柄六角头完全插入抽屉座手柄孔内.顺时针转动手柄,直至位置指示器转至 连接 位置,并能听到抽屉座内两侧发出 咔嗒 两声,拉出手柄并放入原位. 注:将本体放入抽屉座前,检查本体额定电流是否与抽屉座额定电流一致,否则将会引起产品损坏. 6.1.4 抽屉式隔离开关的安装 a.将抽屉座固定在配电柜安装板上,并用四个M10螺栓(带垫圈)紧固,安装力矩为17.7N・m~22.6N・m, 安装孔 注:均匀将 重量分担在硬质安装面上是非常重要的,比如安装在导轨或基板上.安装面要平 整(公差为2mm),这样可以防止变形而影响 的正常动作. 隔离开关 隔离开关 放入本体 推进本体 配电电器 - A
495 母排机械连接必须排除产生磁回路的可能性. 6.1.6 主回路的连接 a.电源进线:NH1系列 既可以上进线,也可以下进线,而且不影响 性能,以方便在配电柜 内安装. 隔离开关 隔离开关 b.间隔 必须提供足够空间来保证良好的空气流通.在 上端和下端连接间的隔离物必须是非磁性材料. 对于电流2500A及以上的 ,金属支撑或隔板必须是非磁性材料A,金属隔板有导体通过时, 不能形成磁回路. 隔离开关 隔离开关 A:非磁性材料 A 非磁性材料 配电电器 A - A
496 min18 min18 c.母排连接 螺栓B插入母线和母排前,应调整和定位好支撑杆与母排的位置,此支撑杆应固定在配电柜架上,这样 端子不必承担它的重量C(这个支撑应安装在端子近处) 隔离开关 动稳定:第一个支撑杆应与 连接点保持在最大距离范围内(参见下表).如发生相间短路故障,这 个距离必须能够满足动稳定的要求. 隔离开关 最大距离A(隔离开关母排连接与第一个支撑杆)对应于不同的短路电流 d.电缆连接 采用电缆连接需保证对 端子没有过大的机械力.用户可使用电源连接母排来延伸 的接 线端,电缆可使用单芯电缆,也可使用多芯电缆.接线时,通常可按照以下规则连接到母排: (1)插入螺栓前定位电缆接线片 (2)电缆应牢固地固定在配电柜柜架上 隔离开关 隔离开关 Icw(kA) 距离A(mm)
40 320
50 300
75 200
80 150
100 150 B A B C A A 配电电器 - A
497 推荐安装方式 e.固定 母排正确地固定取决于螺栓和螺母适当的力矩.力矩过大或过小都是不允许的.力矩过大,螺栓容易滑 丝,起不到紧固作用;
力矩过小,螺栓与螺母紧固不到位,也起不到紧固作用,都会引起温升过高.对 于隔离开关的连接,紧固力矩见下表:这些数据适应于铜母排及钢螺栓及螺母,等级≥4.8,对于铝母排 也可采用相同力矩. 螺栓类型 M4 M10 M12 应用场合 紧固二次接线端子 紧固母排 紧固母排 紧固力矩 力矩大小 11Nm 45Nm 50Nm
1 隔离开关端子
2 母排
3 螺栓
4 垫片
5 螺母
6 弹性垫圈
1 2
3 4
5 6 配电电器 A - A
498 SB1 分励按钮、SB3 合闸按钮、F 分励脱扣器 X 合闸电磁铁、M 储能电机、XT 接线端子、SA 行程开关 (注:若F、X的控制电源电压不同时可分别接不同电源 1#~26#:空27#、28#:常规产品为空,特殊订货,要求带欠压脱扣器时,为欠压脱扣器;
29#、30#:分励脱扣器;
31#、32#:闭合电磁铁;
33#、34#:储能指示;
34#、35#:储能电动机;
36#~51#:辅助触头 讯号输出回路说明:
1、虚线部份由用户提供,控制回路注意加熔断器保护.
2、端子#35可直接接电源(自动预储能),也可串接常开按钮后接电源(手控预储能). 隔离开关二次回路接线图 6.1.7 控制回路的连线 主电路 电动 闭合 电动 断开 辅助开关贮能 电源 熔断器熔断器AX
37 39
41 43
45 47
36 38
40 42
44 46
49 48
50 51 分合供用户使用AX辅助开关型式:
37 36
39 43
45 47
38 40
42 46
44 41 Ⅲ、三常开三常闭触头
37 39
41 43
45 47
36 38
40 42
44 46
48 49
50 Ⅱ、五组转换触头
37 39
43 45
47 36
38 40
42 46
44 41
49 51
50 48 Ⅳ、四常开四常闭触头
37 39
41 43
45 47
36 38
40 42
44 46 Ⅰ、四组转换触头(默认配置) SB1 SB3 XT XT 配电电器 - A
499 位置信号装置接线图 位置信号触点容量
5 300VA
5 300VA
5 60W 额定发热电流 Ith (A) 额定控制容量 AC230 AC400 DC220 额定电压 (V) 位置指示分离 指示 电源
53 55
54 试验 指示
56 58
57 连接 指示
59 61
60 位置信号装置接线图 操作要求:
1、抽屉座位置指示装置可以指示的位置有 分离 、 试验 和 连接 ,根据订单要求全选或部分选择使用
2、抽屉式隔离开关的本体由 抽出 位置推到 分离 位置时,53#、54#端子应由接通转换为断开,54#、55#端子应 由断开转换为接通.
3、抽屉式隔离开关本体由 分离 位置摇到 试验 位置时,56#、57#端子应由接通转换为断开,57#、58#端子应由 断开转换为接通,隔离开关本体母线与抽屉座桥形触头之间有足够的安全距离,并能可靠地进行合分闸操作.
4、抽屉式隔离开关本体由 试验 位置摇到 连接 位置时,抽屉座发出 咔嗒 声后,再继续向前摇,要求在抽屉座摇 手柄旋转1.5圈以内,59#、60#端子应由接通转换为断开,60#、61#端子应由断开转换为接通,要求隔离开关本体 母线可靠地插入抽屉座桥形触头中,并能可靠地承载主回路电流进行工作.
5、抽屉式隔离开关本体由 连接 位置摇到 试验 位置时,56#、57#........