编辑: 木头飞艇 | 2017-08-26 |
.S,空然比例阀GRC 和手动线性调节阀KV,阀组前需配置检修阀用于手动切断, 阀组后进烧嘴前安装燃气双法兰孔板 ? 未点火时电动调节阀 SAM处于关闭位置,点火时控制器 SCU4.1控制调节阀SAM开到点火位并点燃烧嘴. ? 系统(PLC)收到点火成功信号后根据控温信号输出指令 执行器SAM开到大火位,实现烧嘴的大小火脉冲控制,并 可做超温切断 孔板 HK KV GRC SG SAM 系统方案 CONVENTIONAL BURNER 连续控制 AIR/GAS RATIO ? 烧嘴空气管路配置电动调节阀SAM和手动调节蝶阀HK,烧 嘴带有空气孔板 ? 烧嘴燃气管路带有燃气慢开电磁阀SG..S,空然比例阀GRC 和手动线性调节阀KV,阀组前需配置检修阀用于手动切断, 阀组后进烧嘴前安装燃气双法兰孔板 ? 系统控制电动调节阀SAM回到点火位置,烧嘴控制器 SCU4.1根据点火信号点燃烧嘴,并将点火成功信号回传到 系统(PLC) ? 系统(PLC)收到点火成功信号后,根据控温信号调节空 气电动执行器SAM,从而调节烧嘴功率 孔板 HK KV GRC SG SAM 系统方案 CONVENTIONAL BURNER 连续控制 CROSS LIMITED 孔板 HK KV SG MC+HTB ? 空气管路配置脉冲电磁蝶阀MC+HTB和手动调节蝶阀HK, 烧嘴带有空气孔板 ? 燃气管路配置燃气电磁阀SG和手动线性调节阀KV,阀组前 需配置检修阀用于手动切断,阀组后进烧嘴前配置燃气双 法兰孔板 ? 分区主管上需配置流量计和自动调节阀 ? 主管自动调节阀回到点火位,控制器SCU4.1控制烧嘴点火 并把点火成功信号返回系统(PLC) ? 同一个控温区所有烧嘴点燃之后,该区通过PLC控制分区 调节阀实现烧嘴功率的调节 系统方案 CONVENTIONAL BURNER 连续控制 CROSS LIMITED 孔板 HK KV SG KV KV ? 烧嘴配置点火烧嘴,点火烧嘴燃气管路上配置燃气电磁阀 SG,手动线性调节阀KV15/10,空气管路配置手动调节阀 KV15 ? 主烧嘴空气管路配置手动调节蝶阀HK,燃气管路配置手动 线性调节阀KV ? 烧嘴控制器SCU4.1控制根据系统控制信号点燃点火烧嘴并 将点火成功信号回传回系统(PLC) ? 同一个控温区内所有点火烧嘴点燃后,系统(PLC)根据 控温需求通过控温区主管路上流量计的反馈,调节管路上 自动调节阀,从而实现主烧嘴功率的自动调节 系统方案 CONVENTIONAL BURNER 20~1000 kW 规格选型 CONVENTIONAL BURNER 1500~7500 kW 规格选型 CONVENTIONAL BURNER SCEM
40 ~
100 外形尺寸 C1 G1 n-ΦZ3 G2 C2 A B ΦD Z1 Z2 G1 G2 C1 C2 A B ΦD n-ΦZ3 ΦZ1 ΦZ2 CONVENTIONAL BURNER SCEM