编辑: 棉鞋 | 2019-08-31 |
与空间空气加热器相比较, 工艺空气加热器可以在非常高的温度下工作.这里说的高温 是指260°C以上,这就需要使用高压蒸汽(偶而也使用过热 蒸汽). 疏水阀的选择和安全系数 使用下列公式,可以计算确定工艺空气加热器的凝结水负 荷: Q = 其中: Q = 凝结水负荷,kg/h F = 空气量m3 /min Cp = 空气比热,kJ/kg・°C(参见CG-55页的表CG-34) d = 空气密度,1.29 kg/m3 ?T = 温升,°C H = 蒸汽潜热,kJ/kg(参见CG-3页蒸汽特性数据表) 举例:一台盘管处理空气量为56 m3 /min的隧道式干燥器, 当要求温升为55°C时,凝结水负荷是多少?蒸汽压力为0.3 MPa时,可使用下列公式: Q = =
112 kg/h 乘以安全系数2(恒压工艺空气加热器均采用此数),得出疏 水阀的排量为224 kg/h.该数据的基础为单根盘管.空气温 升越高,要求串联的盘管数越多. 安全系数 对恒压蒸汽来说,在工作压差下,安全系数为2;
对压力不稳 定的蒸汽,按在疏水阀最大压差的1/2下工作时安全系数取3. 安装 由于温度变化范围较大,应在整个工艺空气加热设备的管道 上,包括全部蒸汽疏水阀的接管上考虑膨胀裕度.应在盘管 以下250到300 mm处安装疏水阀,至少留有150 mm长污物 管.无论是恒压蒸汽还是压力不稳定蒸汽,都应该在盘管和 蒸汽疏水阀之间安装真空破坏器,每个盘管上安装排气阀, 用以排放空气和不凝性气体,以减少腐蚀.参见图CG-44. 如果凝结水在疏水阀之后被提升,或者出现背压时,应该 考虑在安装真空破坏器的地方用安全排放疏水阀代之.参 见第CG-47页配管图和说明. 图CG-44. 空气加热器 * 当压力温度超过浮球型疏水阀的极限时,则选用带大排气孔的倒置桶型疏水阀. 注:1. 对低于大气压力的场合应使用真空破坏器,利用重力疏水. 2. 蒸汽过热时不应使用浮球型疏水阀.
图表CG-13. 特性代码推荐选型表("特性代码"见CG-2页) 被排放 设备 第一选择 及特性代码 压力恒定 第一选择 及特性代码 压力波动 0-0.2 MPa 0.2 MPa以上 0-0.2 MPa 0.2 MPa以上 工艺空气 加热器 A,B,F,I,K,M IB IB B,C,G,H,L F&T * F&T 替换选择 F&T IBLV 替换选择 IBLV IBLV H
2130 F*Cp*d*60分/小时*?T 56*1*1.29*60*55 ????? ???????? ????Ⅳ??? ??? ?? ??? ????????Ⅳ ?????? ??????? ????Ⅳ?CG-28